Подключение вторичных цепей автоматов КТП и кранов шаровых общестанционного ПАЗ
Регистрация: 05.08.2022
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 592
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
ПАЗ скорее всего панель аварийной защиты, общестанционное - общая на всю станцию, например на компрессорную станцию.
Зачем подключать вторичные цепи автоматов КТП к ИБП? Ни кто и ни когда так не делал. Если напряжение есть на КТП, то и так все будет работать без ИБП, а если напряжения нет, то и работать ничего не будет, зачем ИБП тогда подключать куда то