В каких случаях применяется оклеечная гидроизоляция?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,498
|
||
Просмотров: 1433
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Оклейка - это вторичная защита.
СП 28.13330.2017, п.5.1.2, 5.3.1, 5.4.27, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.13, приложение Ж, табл. Ж.4 (примечание 1), приложение Н Может ещё что то найдёте. СП конечно сложный, с наскока трудно разобраться, но если пройдёте этот квест, получите нужное вам обоснование ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.02.2025 в 06:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,937
![]() |
Что за колодцы?
Для тепловых сетей есть такие пункты в СП 124.13330.2012: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 06.02.2025 в 07:14. |
|||
![]() |
|
|||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вот эта ссылочка хорошая Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,937
![]() |
В теории, судя по приложению Н в СП 28, возможно применение обмазочной гидроизоляции при высоком УГВ, но она должна быть не обычная битумная (хотя и она допускается при небольшом напоре), а например битумно-полимерная.
Кто и как должен подтверждать какой напор выдержит битумное покрытие какой-нибудь мастикой... Хрен его знает, наверное производитель должен это писать для различных марок и толщин мастик. Но они это не пишут... Да и плюс ко всему, при обратной засыпке обмазочная гидроизоляция может повредиться и привет... Поэтому все перестраховываются (и правильно делают) и применяют оклеечную гидроизоляцию + защитное покрытие если вода высоко. PS: Есть еще такая штука - мастика Технониколь №24, ее все заказчики очень любят, видимо из-за цены, но ее применять для бетонных и ж/б конструкций (где допускаются трещины) в качестве гидроизоляции вообще нельзя, сам производитель это говорит п.6.2.2.1 СТО 72746455-4.2.2-2022. Последний раз редактировалось Alkor527, 06.02.2025 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
При возможной фильтрации через трещины жидкие среды оцениваются как средне- и сильноагрессивные по отношению к стальной арматуре. Защита от коррозии железобетонных конструкций осуществляется исключением фильтрации совместным применением методов первичной и вторичной защиты. + 5.3.1 В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания: в слабоагрессивной среде - первичную и, при наличии обоснования, вторичную; в среднеагрессивной и сильноагрессивной среде - первичную в сочетании с вторичной и специальной. + приложение Н, в котором применение битумной окрасочной гидроизоляции требует дополнительных мероприятий (х.з. что бы это значило) с армированием (опять таки с армированием чего?). Не думаю что конструкции колодца посчитаны без раскрытия трещин.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Aragorn, для таких заказчиков я бы ещё дырочку просверлил в каждом кольце. Пусть трахаются.
![]() Зачем ломать мозги ? Пусть ломают мозги жители или кто там нанял этого инвалида. Ну что им потом с этим колодец делать и почему дом трещит. Мажьте битумом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 740
|
Не видел, чтоб колодцы оклеивали. Хотя, если там что-то фекальное, то наверно надо оклеить из-за санитарных норм? А если нет, то зачем делать все супер-герметично, если колодец проточный/дренажный/ливневый?
Колодцы видел всякие. Если колодец тупиковый, то он зачастую наполнен водой (видимо до УГВ) (лазили, видел .. откачивали). Да и не только колодцы, но и вообще подземные инж. сооружения часто "мокрые" Мы колодцы всегда мазали, если напор воды не превышал 2 м. Ссылались на СН 301-65 и на рекомендации о применимости ГИ ЦНИИПромзданий (там таблички о применимости битумной окраски) "Расчет" и подтверждение используемой гидроизоляции на гидростатический напор (даже если и есть такая методика) в условиях крайне низкой культуры производства работ к эксплуатационной реальности отношения не возымеет, наверно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484
|
СП 32.13330.2018, пукнт 6.1.3
Цитата:
Внутренние поверхности колодцев кто-то защищает от воды? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,937
![]() |
Цитата:
Если те инж. сети, которые Вы видели, сделаны и эксплуатируются не правильно, наверное не означает что так и должно быть. ВКшники вкладыши предусматривают в проектах, делают их или нет по факту не знаю. Последний раз редактировалось Alkor527, 07.02.2025 в 07:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А потом такой заказчик приходит и говорит: "А вы меня почему не переубедили? Ваше же решение, исправляйте теперь!"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Даже потом найдётся умный заказчик или эксплуататор.
Какой ущерб фактически будет понесён ? Водоканал принимает стоки в точке подключения канализации. До неё колодцы он не принимает. Трещины, осадки зданий, разделение кирпича на столбы-полосы нормами как ущерб не принимается. Так зачем заказчику раскапывать и приводить в соотвествие ? Ведь у него всё работает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Даже потом найдётся умный заказчик или эксплуататор.
Какой ущерб фактически будет понесён ? Водоканал принимает стоки в точке подключения канализации. До неё колодцы он не принимает. Трещины, осадки зданий, разделение кирпича на столбы-полосы нормами как ущерб не принимается. Так зачем заказчику раскапывать и приводить в соотвествие ? Ведь у него всё работает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,018
|
Однако не забывайте. Линия сетей заканчивается какой то насосной станцией. На выброс во внешнюю сеть стоит счетчик на сточные воды. И бывает что размер стоков пополняется за счет дренирования грунтовых вод. Не так давно было 2-а колодца глубиной по 6 метров с задвижками. Туда сбрасывалась вода с резервуаров чистой воды при обслуживании + сток от промывки фильтров обезжелезивания (20 куб за 2-а дня) + сток с датчика хлорирования хоз.быт воды. В речку по ливневке сбрасывать нельзя. Все в канализацию. Эти колодцы уже намучились лечить. Чуть постоят и текут.
Так вот суточный сток в штатном режиме без всяких промывок составляет на КНС 3 куба воды. Из них ровно половину занимает просочившаяся вода. Счетчик крутит. Хозяин понимает убытки. Все учтено в стоимости конечной продукции которую производит заводик. Буржуи они все считают, за копейку удавятся. В поселках-микрорайонах колодцы и сети надо принимать жестко. И долбать проектировщиков и подрядчиков - кашу маслом (изоляцией) не испортишь. Потому что бремя оплаты стоков ложится на жителей кондоминимума.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 46 | 20.03.2025 10:57 |
В каких случаях можно не предусматривать санузлы для инвалидов? | Banditka76 | Архитектура | 2 | 07.04.2018 17:07 |
Есть ли оклеечная гидроизоляция по СП 28.13330.2012, с адгезией 1 Мпа? | Ruslan79 | Основания и фундаменты | 45 | 26.12.2015 21:32 |
В каких случаях следует применять поверхностную обработку щебнем? | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 02.11.2013 07:12 |
Сертификаты на строительные материалы.Какие и в каких случаях требуются ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 23.09.2013 09:29 |