| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет бревна/бруса в стене существующего здания.
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 687
|
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 8
|
kopekopa, почему первый не из сосны должен быть? 2-х этажный деревянный дом многоквартирный, фундамент ленточный бутовый, цоколь из керамического кирпича, на нем лежит окладной венец. Даже если считать не окладной, а второй венец, вопрос остается все тот же. Вот я нагрузку собрал, она вроде как сверху на бревно давит, но по факту я так понимаю в дереве усилие вдоль бревна пойдет?
|
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 8
|
kopekopa, потому что необходим расчет в заключении по обследованию здания. И как раз расчетом надо подтвердить, что нужна замена венца.
Во все стороны, это в какие? И как они распределяются? мне же нагрузку собранную получается надо раскидать, получается она не только продольно будет действовать, но и поперечно? я правильно понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
Это будет сжатие поперек волокон.
Расчетом по прочности венца на смятие поперек волокон вы только подтвердите, что замена не нужна, потому что у вас не будет таких больших усилий на сжатие бревна, чтобы оно не прошло по прочности. Для прикола соберите нагрузку на это бревно на единицу площади опирания второго венца и сравните с величиной 3,3МПа (хотя это не будет сильно верно в силу того, что это бревно, а не брус, а также в силу возраста). Поэтому предположить, что оно не пройдет по прочности на сжатие, можно только введя такое расчетное сопротивление древесины на сжатие, которое соответствует возрасту древесины и ее дефектам. Сделать это можно, проведя соотв. испытания. Уповать на то, что венец не пройдет по прочн. на сжатие, используя сниповские R, не имеет смысла, --> он пройдет. Offtop: Идите другим путем - карта дефектов, описание повреждений и т.д. и сравнение их с допускаемыми по соотв. СП по обследованию и последующим заключением о категории состояния конструкции и решением о ее замене |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 8
|
kopekopa, к сожалению с этого года без поверочных расчетов конструкцию признать аварийной нельзя по 47 постановлению. Сейчас я нахожусь в процессе понимания как с этим работать.
Сжатие поперек волокон, получается сила будет направлена сверху вниз, поперек бревна? продольных усилий не будет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 8
|
Komplanar, дом аварийный, венец сгнил. с этого года по 47 постановлению для признания конструкции аварийной необходим расчет.
----- добавлено через 51 сек. ----- kopekopa, теперь по 47 постановлению, для подтверждения аварийности требуется расчет. Пытаюсь понять как с этим работать. Сжатие поперек волокон- получается направление силы сверху вниз по сечению бревна? Продольных усилий не будет вообще? |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Там следующим абзацем идёт разрешение списывать двухэтажные дома по СП, по старинке, без применения ГОСТа и, видимо, без поверочных расчетов, которые этот ГОСТ навязывает. Но там мутная формулировка, может и не прокатить.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? | Jhekich | Расчетные программы | 14 | 08.02.2021 14:53 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Пристройка к внутреннему углу существующего здания | Antony666 | Основания и фундаменты | 5 | 14.02.2017 15:35 |
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. | Вечно молодой | Поиск исполнителей | 0 | 14.01.2017 11:47 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |