Где ставить п-образные хомуты в монолитной плите промышленного здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2025, 16:30 #1
Где ставить п-образные хомуты в монолитной плите промышленного здания?
vladiyar
 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Имеется стандартное промышленное двухпролетное здание, стальной каркас, сэндвич-панели, отдельные ростверки по колонны. Внутри цеха заливаются полы, 200 мм верхняя и нижняя сетка, полы на ростверки не опираются, вопрос в следующем, требуется ли ставить п-образные хомуты с краю плиту, по периметру крайнего ростверка, по периметру среднего ростверка?
Просмотров: 1462
 
Непрочитано 17.02.2025, 19:25
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Смотря кто справшивает - автор проекта, строитель, заказчик, эксперт?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 19:38
#3
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 71


За 15 лет ни разу не делал, ни у какой экспертизы, заказчика, строителей вопросов не было. В фундаментной плите да делаю, в плите пола нет. Один фиг верхняя арматура перерезается швами, как раз вокруг колонн и всяких углов. Я думаю условия работы плиты пола, немного отличаются от фундаментной, другие типы нагрузок и т.п. и т.д.
926 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 20:16
#4
passing


 
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
За 15 лет ни разу не делал, ни у какой экспертизы, заказчика, строителей вопросов не было. В фундаментной плите да делаю, в плите пола нет. Один фиг верхняя арматура перерезается швами, как раз вокруг колонн и всяких углов. Я думаю условия работы плиты пола, немного отличаются от фундаментной, другие типы нагрузок и т.п. и т.д.
Все может быть и так
Но в ПФ с консольными участками ставят от поперечного закручивания (объединения верхних и нижних стержней в работе)
В плите перекрытия лучше поставить/застраховаться, учитывая неопределенность опирания плиты (шарнир/или жесткое защемление), здесь П-шка играет лишь роль перехлеста при передаче усилия со стержня на стержень, и считать перекрытие, как шарнирно-опертым по контуру (нпр. при опирании на кирп.кладку)
passing вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 20:34
#5
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от passing Посмотреть сообщение
Все может быть и так
Так я и пишу что в плитах перекрытий и ФП плитах всегда ставлю) Автор спрашивает по плиту пола по грунту.
926 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 20:42
#6
passing


 
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Так я и пишу что в плитах перекрытий и ФП плитах всегда ставлю) Автор спрашивает по плиту пола по грунту.
Так она связана с каркасом, иль сама-по себе?
Вы об этом изначально о плите пола ни слова ни полслова, да и вообще плита пола-каркас Что за хрень? Или я вообще не так вас понял?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Так я и пишу что в плитах перекрытий и ФП плитах всегда ставлю) Автор спрашивает по плиту пола по грунту.
Вы все правильно пишите, не обратил внимание, извините, и для чего, мною сказано, см. выше.

----- добавлено через ~31 мин. -----
Ну давайте так, что такое П-деталь,
чем она занимается?
1. Охватывающий незамкнутый хомут свободных консолей плиты
2. Передача усилий со стержням на стержень
В принципе вот и все их назначение

Последний раз редактировалось passing, 17.02.2025 в 21:17.
passing вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 13:48
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: А вот не надо в "храмовых сооружениях" всякие ж/б плиты применять. Только кирпич. Освящённый
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 13:53
#8
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Дорожные и аэродромные плиты никакого армирования по периметру не имеют, только сетки. А у них по краям условия работы под нагрузками посложнее чем у плиты пола будут.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 16:07
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Может кто-то привести пример дефекта (желательно с фото) возникшего из-за отсутствия "П"-эшек на торцах плит? Не то что там в стене, или в плите пола, а вот прямо нету их на консоли плиты, и вот, такая беда случилась. Усадочные трещинки не в счет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 17:42
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может кто-то
Никто не может. Но не мы устанавливаем правила игры )
Сборные плиты на двух опорах тоже обычно не имеют П-шек вдоль свободной (длинной) стороны. Однако никакое кручение им почему-то не страшно. Все заботы о монолите.. )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 23:15
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Дорожные и аэродромные плиты никакого армирования по периметру не имеют, только сетки. А у них по краям условия работы под нагрузками посложнее чем у плиты пола будут.


__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 09:12
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да вообще никаких проблем.
ого, как их закрутило, вот были бы П-шки....
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 09:17
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да вообще никаких проблем.
Так тут, в лучшем случае, геотекстиль. Куда "пешки" ставить?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 10:24
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да вообще никаких проблем.
Offtop: Это улица на который ты живешь в деревне на Неве? Кого ты хотел удивить?
Собери аборигенов и требуйте по какой-нибудь программе (мой колхоз, моя Родина) залакировать асфальтом - счастье близко, велосипеды будут меньше ломаться.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где ставить п-образные хомуты в монолитной плите промышленного здания?