Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?

Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2025, 20:07 #1
Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 114

Добрый день!
Ситуация следующая:
Имеем существующее деревянное здание. В 1 метре от него планируется поставить новое здание из газобетона. Само собой возникла проблема с противопожарными расстояниями.
Согласно п.4.11 СП4 мы можем расположить здания рядом если "высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечали требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа".
В связи с этим возникли несколько вопросов:
Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева? То есть выполнить огнезащиту существующего здания. Акцент на нем потому как стена существующего здания шире стены проектируемого.
Возможно ли отойти от данного пункта, за счет мероприятий по противопожарной безопасности в проектируемом здании? Или тут только ставить отдельно стоящую стену?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Здания.PNG
Просмотров: 78
Размер:	75.9 Кб
ID:	267709  

Просмотров: 434
 
Непрочитано 09.04.2025, 21:19
1 | 1 #2
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 64


Противопожарные преграды должны быть класса К0.
compound вне форума  
 
Непрочитано вчера, 10:06
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,717


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?
Можно. Проще всего из брёвен.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 10:28
#4
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Противопожарные преграды должны быть класса К0.
Благодарю! Поизучал нормативку и действительно- не получится стену из дерева сделать. Раз сама стена может гореть, то быть противопожарной не может
Как по мне это не совсем логично, но тут ничего не сделаешь-нормы, есть нормы...
Тук вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли стальная балка пересекать противопожарную стену. Старый Дилетант Конструкции зданий и сооружений 12 07.02.2024 00:40
Возможно ли переход между зданиями отнести к зданиям и назвать частью здания, выполнив при этом противопожарную стену в переходе vlasctelin Пожарная безопасность 4 17.05.2023 16:59
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 06.09.2018 10:18
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Как пройти коммуникациями через противопожарную стену 1-го типа ale1776 Инженерные сети 6 20.05.2011 11:07