Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?

Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2025, 18:26 #1
Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?
yanavv
 
Регистрация: 15.01.2025
Сообщений: 6

Добрый день! Очень нужен совет квалифицированных электриков или тех, кто разбирается в этом вопросе.
Суть в следующем: неверно рассчитали длину силового кабеля и не хватает буквально 2-3 метров.

Вопросы следующие:
1. можно ли просто нарастить кабель? У нас ВВГнг-LS 4х120 . Не будет ли в этом случае потерь на качестве передачи электроэнергии? Очень бы не хотелось закупать полностью новый кабель, т.к. довольно дорогой выходит.
2. если можно нарастить, то какое наиболее надежное решение по соединению будет? Какие муфты и т.д.?
3. верно ли понимаю, что "огрызок" кабеля должен быть не менее 4 метров?
Просмотров: 171
 
Непрочитано 24.06.2025, 19:33
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 735


1. Можно нарастить если заказчик не имеет возражений. Потерь в нормально смонтированном соединении не будет.
2. Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты. Например 4ПСТ-1-70/120.
3. Нормативных ограничений на длину нет. Место расположение муфты лучше уточнять по месту. Муфта в любом случае это слабое место и их следует располагать на горизонтальных участках в доступном для ремонта месте. С учетом разделки кабеля для монтажа муфты и организации запаса то меньше 4 м (при потребности 2-3 м) у вас вряд ли получится.
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? ArtistAvidaDollars Электроснабжение 9 25.03.2016 11:42
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? Константин111 Металлические конструкции 23 27.04.2015 13:29
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23