Надо ли утеплять техэтаж в консультации
ValeriDel
 
Регистрация: 25.05.2021
Сообщений: 15

День добрый, знатоки.
Есть здание женской консультации (ЖК), которое подлежит капитальному ремонту. Здание двухэтажное с подвалом и техэтажом. Согласно старой документации кровля техэтажа не утеплялась, а основная кровля утеплялась. Согласно капитальному ремонту и расчету сопротивления теплопередачи кровля и стены будут утепляться.
Встал вопрос, надо ли стены и кровлю техэтажа утеплять или нет? Ведь согласно старой документации кровля не была утеплена
Склоняюсь к тому что стены и кровлю техэтажа утеплять не требуется, но не могу пока найти на основании чего
Разрез здания.pdf

Просмотров: 379
 
Непрочитано 06.07.2025, 22:35
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


Цитата:
Сообщение от ValeriDel Посмотреть сообщение
надо ли стены и кровлю техэтажа утеплять или нет?
Если там нет оборудования или коммуникаций, требующих плюсовой температуры, то необязательно. Но тогда надо утеплять перекрытие между техпомещением и последним обитаемым этажом.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо ли утеплять техэтаж в консультации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли учитывать и как резонанс от ветра для рекламного щита размером ш*в=10*6,5м Алексей_Л. Конструкции зданий и сооружений 0 12.07.2024 10:57
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях) МаксКад Архитектура 33 15.07.2016 07:21
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Ребята кто знает подскажите надо ли утеплять стенки металлической шахты лифта MAXIMUS Металлические конструкции 12 14.03.2012 03:32