Lira sapr 2024.2.3. Как определяется участок С и расчетное усилие Q при расчете asw стержней
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira sapr 2024.2.3. Как определяется участок С и расчетное усилие Q при расчете asw стержней

Lira sapr 2024.2.3. Как определяется участок С и расчетное усилие Q при расчете asw стержней

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2025, 04:55 #1
Lira sapr 2024.2.3. Как определяется участок С и расчетное усилие Q при расчете asw стержней
Moi Imena
 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 54

В ж. б. колоннах, при определение asw расчетное усилие берется по эпюре на расстоянии С = от h0 до 2h0. Согласно базе знаний лира сапр, программа строит наклонные сечения от h0 до 2h0 с 10% шагом, что как бы согласуется с нормами. Только вот при локальном режиме армирования видно что расчетное усилие взято из расчетного сечения а не на расстоянии С. Что уже вводит в заблуждение, во первых при возрастающей эпюре для опорного сечения берутся значение Q опорные которые выше тех что на расстоянии С, во вторых зона постановки asw равна доли длины элемента в зависимости от количества расчетных сечений на элемент а не С.
Написанное мною не является утверждением, а носит характер предположения из-за отсутствия трассировки в программе с явными указаниями по расчету.
Тут сразу можно дополнить, ограничивается ли C длиной конечного элемента ? ограничивается ли С длиной конструктивного элемента ? если все же программа берет расчетное усилие Q на расстоянии С от расчетного сечения, то программа понимает в каком направлении отсчитывать С (в сторону опоры или в сторону пролета, данный вопрос актуален для переменных сечений) ?
Просмотров: 541
 
Непрочитано 08.07.2025, 08:41
3 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
Только вот при локальном режиме армирования видно что расчетное усилие взято из расчетного сечения а не на расстоянии С
Какое усилие в РСУ задано, на то и рассчитано.
Читайте вложение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2025, 10:48
#3
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Читайте вложение.
спасибо за док
Moi Imena вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2025, 03:30
#4
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Какое усилие в РСУ задано
вопрос по значению Q закрыт
вопрос определение С0 для всех не опорных сечений закрыт
только из дока не ясно какое С0 берется для опорного сечения КоЭ состоящего из нескольких КЭ, видимо то же h0 <= C <= Cmax
ну опять же не слова про 10% и ограниее в 2h0, на это навеное разница СНиП и СП уже. https://rflira.ru/kb/2/101/?sphrase_id=4164717

----- добавлено через ~23 мин. -----
по факту видим что С0 не зависит не от расстояния до опоры, не от объединения в КоЭ, не от расстояния от расчетного сечения до начала/конца КоЭ, видимо берется дефолные 0.5h0 ... 2.0h0 не завосимо от расстояния до опоры
https://ibb.co/fz4LrrWp СП
https://ibb.co/MyJJgCH9 СНиП
Moi Imena вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 07:58
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


не очень понял, почему в колонне появилась необходимость рассчитывать поперечную арматуру... разбираться с таким вопросом на балке было проще, разве нет?
для балки, по-моему, Лира считает минимальную прочность бетона (при максимальном С) и на всю остальную поперечную силу подбирает поперечную арматуру.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2025, 08:51
#6
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не очень понял, почему в колонне появилась необходимость рассчитывать поперечную арматуру... разбираться с таким вопросом на балке было проще, разве нет?
расчетная ситуация, а так да на балках проще
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Лира считает минимальную прочность бетона (при максимальном С)
совершенно верно, в результате лира поперечку берет с неплохим запасом
Moi Imena вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira sapr 2024.2.3. Как определяется участок С и расчетное усилие Q при расчете asw стержней



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как узнать расчетное усилие Р в анкерном болте? Энигма Металлические конструкции 31 06.09.2023 08:32
Ошибки при расчете Pushover. LIRA SAPR 2021 Abai Лира / Лира-САПР 3 20.02.2022 11:38
Почему в линейном расчете за расчетное сопротивление стали принимают предел текучести? PETR_THE_GREAT Металлические конструкции 29 01.02.2022 17:43
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23