| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 351
|
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Пока грунтоцемент в жидком состоянии - он оказывает горизонтальное гидростатическое давление на окружающий его массив грунта и подпорную стенку, если ей непосчастливилось быть поблизости.
Удельный вес грунтоцемента не сильно больше, чем удельный вес естественного грунта... Но у грунта коэффициент бокового давления существенно меньше, чем у жиденького грунтоцемента, у которого он будет близок к 1... Я бы считал давление на стенку как гамма*аш. Естественно, что такое давление будет больше существующего (если разом на всю стену) и с большой вероятностью "добьёт" спасаемую подпорную стенку... Чтобы этого не произошло грунтоцементную завесу делать захватками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148
|
Иначе говоря, возможно ли получить из горизонтальной деформации (от дилатансии массива под собственным весом) в грунте горизонтальную нагрузку на сооружение аналитически без применения геотехники ?
От веса знаем поперечную деформацию массива. Так как массив в грунте, то деформация пойдёт на прогиб конструкций подвала + горизонтальное сжатие грунта. Имеем жёсткость прогиба КЖ. Имеем толщину грунта от массива до стенки и Е. Получается две горизонтальные пружинки, и на них давит деформация сбоку. А значит можно посчитать и вдавливание под нагрузкой. Со школы: k1*x1+k2*x2= F = kобщ*x но дано не нагрузка F, а деформация. х знаем x1 прогиб стенки узнаём итерациями х2 вжатие грунта получаем по формуле для осадки грунта итерациями kобщ системы получаем итерациями. F = kобщ*x Получили горизонтальное давление F. Слишком смело ?
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Нет. Как то...сложно. Каким способом Вы собираетесь делать эту завесу? Технологий есть не сколько. Отсюда и пляска с бубнами))). Мокрый способ - струйная цементация чреват последствиями. Отсюда и способ загрузки раствора в массив. Самое безобидное экскаваторная стена в грунте под глинистым раствором. Буросекущиеся сваи вообще безопасно. Струйная цементация надо смотреть св-ва грунтов и габариты до сущ.сооружения. как выше указали, все проблемы на этапе выполнения работ. Т. Е. чистый ППР.
----- добавлено через 53 сек. ----- Во во трансанальная диструкция грунта, т. е. латентная. Так сказали английские ученые. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Пружинки))). ----- добавлено через ~9 мин. ----- Почитайте литературу. Мне тут написали как забить шпунт ларсен в мерзлый грунт? И какой нужен вибропогружатель? Обалденный нужен для работы по скале)))) .
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.07.2025 в 21:10. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить давление между деталями в Abaqus 2021 ? | Itoshii | Расчетные программы | 0 | 13.04.2022 12:24 |
Как определить давление грунта на защитное сооружение? | Шиштан | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.01.2020 11:17 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. | игорёк | Основания и фундаменты | 15 | 02.06.2014 22:55 |
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения | Pikvadze | Обследование зданий и сооружений | 4 | 31.05.2012 13:26 |