Расчет нагрузок для бизнес-центра
Регистрация: 16.07.2025
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 840
|
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 343
|
Если встроенная ТП, то предположу, что ГРЩ является аналогом её РУ-0,4кВ. То есть от ТП больше ничего не питается.
п. 7.2.16 я бы использовал только в границах каждого ВРУ (каждого обособленного по своему назначению потребителя). п. 7.2.19 уже с учётом полученных нагрузок на каждом ВРУ (я всё ещё понимаю, что ГРЩ по нагрузке будет равно нагрузке вашей ТП) п. 7.2.15 применять только там, где к одному ВРУ цепляется потребители разного назначения. Например: в здание встроенная ТП и большая электрощитовая. А, так же, куча секций здания с различными назначениями (большой ресторан, развлекательный центр, офисная часть). У каждой такой части своя небольшая щитовая с ВРУ. А ещё есть встроенная кафешка в офисную часть. Для каждого локального ВРУ используете п. 7.2.16 (хотя многие игнорируют принижение освещения и к нему коэффициент 1) Для ВРУ офиса с кафешкой применяете 0,85 из п. 7.2.15 После применяете п. 7.2.19 к ГРЩ (несколько ВРУ потребителей разного назначения), так как это всё на одно ТП ложится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2025
Сообщений: 3
|
Спасибо за ответ. Но остаётся вопрос по поводу 7.2.15. Коэффициент 0,85 применяется ко всей мощности или только к силовым электроприемникам? То есть умножаю Pр.с на 0,85 без учёта освещения и холодильного оборудования?
Последний раз редактировалось Anzu_Vanitas, 25.08.2025 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 343
|
Цитата:
Кстати, почему холодильники отбрасываете от силового, они же то же силовое. Не уверен, что получите большую разницу в итогах. Я бы применил первый вариант, но в Вашем случае второй. Но всё же если у Вас встроенная ТП только под этот объект, то лучше сверится с 7.2.19 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 343
|
Цитата:
Экспертиза уже много лет не изучает глубину коэффициентов, если не возникает смущений или просто надо набрать замечаний побольше. Эти коэффициенты не влияют на безопасность эксплуатации объектов, что, в общем то и проверяет экспертиза, за нагрузок исключением противопожарных устройств. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти гидравлический расчет сплинкерной системы для развлекательного центра? | MainDesigner | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.03.2021 09:13 |
Расчет рамы для распределения нагрузок от оборудования на плиту перекрытия | Glushkov Mikhail | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.11.2020 14:40 |
Расчет нагрузок и схема ГРЩ | Izi | Электроснабжение | 3 | 16.04.2014 20:07 |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |
Расчет нагрузок | Дмитрий22 | Разное | 10 | 11.12.2007 08:29 |