Есть ли какие рекомендации по расчету зданий/сооружений совместно с основанием в SCAD?
Structure engineer
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,162
|
||
Просмотров: 1328
|
|
|||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Снизу связи не по 6 направлениям, а по 5 или 4. Остальные 1-2 степени свободы идут на 51 КЭ (Вертикальная пружина). Жесткость пружины рассчитывается аналитически. Вариант на грунте, который имеет уже некоторую поддатливость и Вы можете объяснить в записке и эксперту как её нашли. Цитата:
А что за фундамент то в итоге приняли? Сваи, плита, лента, комбинированный? Отсюда может отталкиваться ? |
||||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Фундаменты под колонны обычные столбчатые отм. подошвы -2,400, грунт прекрасный, щебенистый, нижний слой вообще скальник. Для меня нет сложности задать фундаменты объемниками с КЭ51 по подошве. Вопрос - стоит ли задавать КЭ51 еще и по бокам фундаментов? Взаимодействие фундаментов между собой я учитывать в скаде не собираюсь, такой расчет МКЭ уже требует других программ, поддерживающих геотехнику. Здесь нужна формальность, чтобы эксперт с этим отстал и снял замечание.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662
|
Не совсем понял из Ваших сообщений. Как-то в разных местах данные по Вашей задаче раскиданы.
Столбчатый фундамент будет объемниками именно? Или объемниками будет пространство вокруг фундамента. А чем случай стержнями не устраивает столбчатого фундамента с разделением высоты по грунтам и назначением им бокового С1 для стержней? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 08.08.2025 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662
|
Цитата:
Тогда в данном случае, как Вы описываете, конечно надо задавать и боковые пружинки. Сбоку же есть контакт с грунтом и напряжения возникают от этого. Вариант 2. Если не впадлу рисовать объемники, то и сам грунт можете нарисовать объемниками. Но вопрос - где остановить рисование, за какими пределами от самого здания? Метров 20/30 вправо-влево-вокруг хватит и вниз метров 20. Но надо задавать харакетристики объемников со свойствами грунта . В таком случае не надо париться о пружинках, и при таком выносе можно закрепить связями по 6 степеням вообще все крайние узлы по периметру грунта и справа-слава-вниз. Потому как напряжения на таком расстоянии от давления бокового грунта рассеиваются и сходят под ноль. Последний раз редактировалось DENver_M7, 08.08.2025 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 355
|
Не зная объекта и контекста общения с экспертом трудно что-то конкретное советовать. Чаще всего это стандартное замечание экспертизы. В 99% случаев снимается предоставлением расчета каркаса на упругом основании с коэффициентами постели С1 и С2. Результаты с выводами о том, что ни чего не изменилось, прикладываются к основной расчетной записке и пишется ответ эксперту. Он доволен, проектировщик доволен, все поработали.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 309
|
Если у вас в модели от расчетных нагрузок с ветром и без снега давление на грунт (на пластинах с постелью) будет отрицательное, проигнорите такую нелогичность?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Только без С2. Модели с С2 (например, модель Пастернака) теперь вне норм (без соответствующего обоснования в конкретных условиях, то есть если вы не научно-технический институт использовать по нормам нельзя)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.08.2025 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Ну, я же предварительно рассчитаю размеры фундаментов с учетом отсутствия "отрыва", или "отрыв" в допустимых пределах. По моему опыту при замене обычных связей на податливые, нагрузки хорошо "размазываются" по схеме и скорей всего уже на подошву придется меньше, чем по предварительному расчету.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 309
|
Цитата:
Если простой одноэтажный (однопролетный) сарай, то размазываться там особо некуда.
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 09.08.2025 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Алексей3, ну я для этого и поднял тему, чтобы прояснить нюансы. Каких-то рекомендаций, как я уже понял, не существует. Касаемо отрыва, его можно учесть, заменив КЭ51 на КЭ351, а С2 тогда не учитывать. Правда, я до сих пор использовал эти односторонние связи в простейших схемах, для более сложных там может и ГИС, и несходимость.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 309
|
Думаю так:
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 09.08.2025 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254
|
Цитата:
Хоть какую-то принципиальную логику коэффициентов постели при этом можно подглядеть в "Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании... 1989" пункт 2.241, 2.247. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||