| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как исправить выпуски арматуры из плиты в колонны?
Регистрация: 19.08.2025
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 2114
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- а он принял армирование плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Цитата:
Судя по исполнению на фото и видимо таким-же проектным решениям Вас ждет еще много "грубых нарушений" Технадзор? Точно Технадзор? Гнать такого "Технадзора"! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
отгибать обратно я бы не советовал для хим анкера при необходимости можно найти место, в крайнем случае допускается выполнять отгиб, но контролируемый, и с соотношением в проекции 1:6 ----- добавлено через 32 сек. ----- похоже "что было под рукой" |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Домик то частный, но скольки этажный? А то вдруг вы под видом частного домика строите трехэтажный домик, да с подвалом поди и мансардой, типа гостиницу или ещё чего?
А для 1-но этажного домика вполне сойдёт. А если сейсмика там у вас, то и химанкера не помогут. Лучше увеличьте сечение колонн на 50-100 мм. Это надёжней будет. |
|||
![]() |
|
||||
Если технадзор принял такое армирование, которое перекосоёжило при заливке, то гнать этого технадзора со стройки ссаными тряпками.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2025
Сообщений: 13
|
Для более точного понимания картины, домик одноэтажный. Прикладываю схему расположения колонн.
Сейсмика не активная, северо-западный регион, но домик расположен на склоне. А перекрытие, оно же крыша, по площади сильно больше домика с консольным вылетом до 2.7метров, и конструктор категорически запрещает оставлять выпуски гнутыми. Последний раз редактировалось SyntheticCowboy, 19.08.2025 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659
|
Для более полного понимания нужны планы этажа, крыши и разрезы по дому.
Нужно было не гнуть арматуру выпусков, а сдвинуть колонны в плане (в жб 50 мм, влево-вправо, это ни о чём). Можно вместо консолей, дополнительно колонны сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2025
Сообщений: 13
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 692
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши) | juras | Железобетонные конструкции | 7 | 10.10.2015 21:16 |
Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны | sanety_san | Железобетонные конструкции | 22 | 25.06.2015 13:16 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
Перевязка арматуры колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 12 | 04.02.2008 11:56 |