| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как в SCAD задается снеговая нагрузка?
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 399
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 660
|
Все нагрузки задаются расчётными, а не нормативными. Коэффициенты надёжности по нагрузкам нужны при расчёте что бы СКАД мог вычислить нормативные значения нагрузок, например при расчете ЖБэлементов и др.
Читайте справку в СКАДе и книги-пособия про СКАД, там всё расписано. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,792
|
По умолчанию задаются расчетные нагрузки, коэффы надежности нужны для перехода от первой группы предельных состояний ко второй. Поставив галку, указывающую что нагрузки нормативные, переход будет обратный.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2021
Сообщений: 17
|
В кристалле расчет на значения РСУ из скада дает те же результаты. Вы при проверке в кристалле задавали продольную силу в балке?
В рсу у вас учитывается комбинация из всех нагрузок (последняя строчка). Поделитесь, зачем? Вам надо задать поворот сечения прогона в соответствии с уклоном фермы, для учета косого изгиба прогона. Также для сжатых прогонов нужно учесть эксцентриситет их оси относительно оси верхнего пояса фермы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снеговая нагрузка для зенитного фонаря | 429 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.03.2013 00:32 |
В каких единицах задается нагрузка в программе Scad декор? | foforum | SCAD | 7 | 23.01.2013 12:45 |
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия | iva_nko | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.08.2012 09:46 |
Снеговая нагрузка на покрытие с парапетом | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.06.2012 20:48 |
Scad плита нагрузка | Piton | SCAD | 14 | 19.01.2006 15:17 |