Необходимо ли выделять антресоль в складском здании противопожарными преградами
Lana05
 
архитектор
 
Волгоград
Регистрация: 18.02.2011
Сообщений: 27

Доброго времени!
В складском помещении категории В2, площадью 4000 кв.м. имеется антресоль общей площадью 162 кв.м. Антресоль с 5 кабинетами и комнатой приема пищи, количество меньше 10, помещения расположены на отм. +3,200, конструкции антресоли: металлокаркас, пол по металлическому листу, покрытие сверху профлист, перегородки из ГКЛ. Требуется ли отделять помещения антресоли противопожарными преградами (противопожарной перегородкой 1-ого типа (EI 45) и перекрытием и покрытием 2-ого типа (REI 60))? Специалист по ПБ утверждает, что ничего с ней не надо делать, мне как архитектору кажется, что надо выполнить требование СП 4.13130 п.п.6.1.43.
Буду благодарная за комментарии!
Просмотров: 739
 
Непрочитано 23.09.2025, 18:14
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,264


Надо для начала решить, это либо антресоль, либо встройка (к которой относится п.6.1.43). Если антресоль, то ничего выделять не надо.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2025, 19:50
#3
Lana05

архитектор
 
Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Сообщений: 27
<phrase 1=


Это я так понимаю, антресоль? А почему для антресоли не надо ничего выделять? Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: склад.jpeg
Просмотров: 53
Размер:	81.9 Кб
ID:	269587  
Lana05 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2025, 20:46
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,264


Цитата:
Сообщение от Lana05 Посмотреть сообщение
Это я так понимаю, антресоль?
Да.
Цитата:
Сообщение от Lana05 Посмотреть сообщение
А почему для антресоли не надо ничего выделять?
Потому, что антресоль является частью этажа, открыта в его воздушное пространство.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.09.2025 в 21:30.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2025, 19:20
#5
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да.

Потому, что антресоль является частью этажа, открыта в его воздушное пространство.
Это площадка антресоли является частью этажа, а расположенные на ней помещения требуется отделять противпожарными преградами от помещений с категориями А, Б, В1-В3
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимо ли выделять антресоль в складском здании противопожарными преградами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо создать программу преобразования массива данных в AutoCad. marsnv Поиск исполнителей 0 18.10.2021 10:16
Какого типа должна быть противопожарная преграда в здании для дезинфекции автомобилей Lyaksey Пожарная безопасность 11 14.01.2020 11:28
Нужен технолог. Необходимо предусмотреть в здании подвод из баллонов водорода, кислорода и аргона Syavka Поиск исполнителей 0 04.04.2019 22:43
Нужно ли выделятьпротивопожарными преградами помещения категории В4,Г,Д? Kossma Пожарная безопасность 4 14.07.2017 20:05
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17