Пристройка к старому зданию
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка к старому зданию

Пристройка к старому зданию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2008, 01:55 #1
Пристройка к старому зданию
LavrVa
 
Расчет строительных конструкций
 
Харьков
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 46

Здравствуйте уважаемые коллеги!Помогите пожалуйста разобраться в ситуации!Возле старго 4-х этажного жилого дома должно быть возведено 9-ти этажное офисное здание.У старого ленточные фундаменты являются продолжением стен - 500мм.Если не закапываться ниже старых лент,можно ли обойтись без свай,к примеру,фундам.плита?Если да,то что и как нужно считать в данной ситуации?И может ли быть плита ступенчатой?Как близко может быть расположена плита к стар.зданию?Добавляю небольшие эскизы.Зараннее благодарен!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Эскиз.dwg (33.6 Кб, 771 просмотров)

Просмотров: 3724
 
Непрочитано 18.03.2008, 10:40
#2
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Опаснее всего в данной ситуации осадка нового здания. Старое здание попадет в зону осадки нового и образно говоря "завалится" на новое. По стенам старого пойдут трещины. Поэтому лучше применить свайные фундаменты - осадка меньше.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 11:29
#3
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Поэтому лучше применить свайные фундаменты - осадка меньше.
Забивать сваи? Старое развалится!

Все зависит от грунтов и конструктивной системы нового здания!
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 11:31
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а кто сказал что новые сваи забиваться будут???
можно сделать применить вибропогружение, с подмывом, буронабивные, винтовые и т.д.
а проблема здесь действительно в минимизации воздействия нового здания на старое.
может даже имеет смысл сделать шпунт, для отсечки влияния нового здания.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 11:37
#5
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Пордон, эскизы сразу не посмотрел.

Плиту ступенькой можно сделать (мы делали, правда расчитывали не сами), только зачем?

Я начал бы с ленточных.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 11:39
#6
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Есть масса вариантов, включая вначале усиление фундаментов сущ.здания. Почитайте С.Н.Сотникова, большое количество его работ посвящено пристройкам к сущ.зданиям.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 12:19
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Забивать сваи? Старое развалится!
Все зависит от грунтов и конструктивной системы нового здания!
Есть сваевдавливающие установки c усилием вдавливания от 120 до 300 тс. Например, "Тайзер" - установка Саратовского производства, погружет сваю С12-30 в зависимости от сопротивления вдавливанию от 5 до 15 минут, не повреждая существующее здание. Технология дорогая, приглашают их как правило только на погружение свай на примыканиях.
Можно применить б/н или б/и сваи на проблемном участке, но тогда будет много заморочек с расчетами в плане выравнивания неравномерных осадок в плите или смешанном свайном поле.
В конкретном случае, можно ли выполнить ступечатую плиту ?. Ступечатые (переходные) плиты могут быть различных конструктивных решений.
Переходные с разрезкой на осадочные швы устаивают в том случае, если необходимо перейти на отметки, скажем на этаж ниже, здесь нет нет особых проблем. Если разность отметок меньше и без разрезки на осадочные швы, то в принципе можно конструктивно решить ступечатое изменение отметок верха плиты, но только в этом случае переходы в фундаментной плите должны быть не вертикальные, а наклонные. Оформление переходов - вопрос для разработчиков чертежей АР.
Выполнить "вручную" расчет таких плит - занятие бесперспективное, но и как смоделировать ее в расчетном ПК, определить параметры жесткости основания - вопрос между прочим оч.даже интересный.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 01:05
#8
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


Дело в том,что изначально рассматривался вариант с вдавливаемыми сваями и устройством монолитной балки для мин.примыкания.Но заказчик мечтает о здании без фундаментовА потому и пытаемся рассмотреть вариант с плитой.Перепады только для того,чтоб хотябы на половину здания зделать подвал и при этом отметка нуля оставалась приблизительно на отм.ур.планировки,т.е. не поднимать первый этаж.Интересны сами расчеты в этом случае.Спасибо!
LavrVa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 01:14
#9
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
Есть масса вариантов, включая вначале усиление фундаментов сущ.здания. Почитайте С.Н.Сотникова, большое количество его работ посвящено пристройкам к сущ.зданиям.
А есть ли электроныый вариант этой книги?
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 23:01
#10
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Посчитайте первым делом осадку здания на плите. Все зависит от нее. Если осадка большая - без вариантов свайный фундамент из буронабивных или вдавливаемых свай.
Constantin Shashkin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка к старому зданию



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию Будущий профи Конструкции зданий и сооружений 9 28.11.2011 23:20
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа kostik Конструкции зданий и сооружений 26 10.02.2008 19:05
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
Пристройка с подвалом r_am Прочее. Архитектура и строительство 13 19.11.2006 20:16
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18