| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сваи???
Эх.....
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459
|
||
Просмотров: 9871
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
Цитата:
40 т по материалу - что-то мало. Существует серия 1.011.1-10 вып 8 - сваи сплошного квадратного сечения составные и выпуск 1 сваи цельные, там приведены графики несущей способности по материалу в зависимости от сечения сваи, армирования и марки бетона. Данные серии есть в download на данном сайте. |
|||
![]() |
|
||||
Где-то видел, что при увеличении шага более 6 диаметров, свая работает как одиночная, а не лента. Вот норматив не найду, может ошибаюсь. Сечение 300х300
Вообще очень странно с динамикой, толи геологи перестраховались, толи заказчик темнит. Так как геологи дали стат.зондирование на 43 тонны несущ. способность, без учета коэф безопасности. Заказчик сделал динамику результаты 80-100 тонн(без коэф). Требуют пересмотреть шаг до 3 метров, был 1.6-2.0 метра. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53
|
максимальный шаг свай не регламентирован. Что значит "свая работает как одиночная, а не лента" ? на сваи опирается ростверк, если расстояние между сваями большое, то тут вопрос в прочности ростверка. А свая в любом случае работает. Другое дело, если сваи ставить близко друг к другу, чтоб щло уплотнение грунта вокруг... Шаг вай не менее 3 диаметров, более - можно. Кроме того есть такое понятие как расположение свай в шахматном порядке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Michail
Если у Вас есть возможность и желание дайте полные характеристики сваи - длина, сечение, наличие стыка. Характеристики молота - общая масса, масса ударной части, энергия удара при испытаниях. "Отказ" при забивке (до "отдыха") и "отказ" при динамических испытаниях (после "отдыха") худшей сваи - та которая 80 т. Было бы неплохо увидеть график погружения сваи по глубине. На какую глубину зашли сваи в несущий (опорный) слой (если я не ошибаюсь - Вы их на песок планировали садить). Посмотрим - и станет ясно под какую нагрузку их расставлять. П.С. Пусть заказчик представит полную исполнительную документацию на изготовление и испытания с росписями и при необходимости печатями - чтобы не темнил. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Проблема с расстоянием более 6d прежде всего в выборе корректной расчетной схемы для определения осадки. Методика расчета осадки одно-двухрядного ленточного ростверка, предусмотренная Приложением 7 СП 50-102-2003 применяется при расстояниях между осями свай в ленте 3-4d, т.е. когда имеем дело с плоской задачей - действием равномерно-распределенной нагрузки. Если выполнять расчет осадки по схеме "условного" фундамента при расстояниях более 6d, то он вдоль ростверка "разрывается" и каждая свая работает самостоятельно, соответственно, данная схема расчета осадки не подходит прежде всего по применению таблиц коэффициентов рассеивания напряжений "альфа" для полосовой нагрузки. При расстояниях больших 6d взаимовлияния свай в ленте можно не учитывать. В работу в этом случае включается ростверк и будем иметь дело с разновидностью КСПФ, в который перходит "обычный" ростверк при расстояниях более 5-7d . Но в то-же время упомянутый СП рассматривает комбинированные свайно-плитные фундаменты только для случая прямоугольной в плане ростверка-плиты. Нет (пока?) в этой методке расчета ленточных ростверков. Как в данном случае поступить - выполнять расчет по Приложению 8 СП, т.е. для случая одиночной сваи и в запас без учета включения в работу подошвы ростверка, что можно оформить и конструктивным решением.Можно с определенной натяжкой просчитать осадку по Пиложению 6 как для ленты, но она в этом случае по сравнению с осадкой одиночной сваи будет завышена. Но в любом случае на случай экспертизы придется обосновывать выбор расчетной схемы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
многосекционные вдавливаемые сваи при усилении фундаментов | olum | Основания и фундаменты | 12 | 14.07.2007 18:37 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |