| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения.
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 22464
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
У вас наверное ПУЭ 6 издания. В седьмом этот пункт идет под номером
2.5.216. Но суть та же. Есть инструкция по охране высоковольтных линий, я не помню точно название, но суть помню: санитарно-защитная зона составляет по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении 20м. В этой зоне не допускается строить жилые, детские и больницы и пр. В зоне 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35 - 110 кВ (так же в крайнем положении) вообще ни чего строить нельзя за исключением сооружений ОРУ, ТП и прочее, т.е. объектов энергетики, которые для самой же ВЛ нужны А вот в зоне от 2(4)м до 20 можно строить производственные, складские, административно-бытовые и общественных зданий и сооружений в одноэтажном исполнении с заземленной кровлей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Какие документы это регламентируют? |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Еще СНиП 2.07.01-89* 7.8. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории крупнейших и крупных городов следует предусматривать кабельными линиями. Цитата:
2.5.215. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов. т.е. Само ПУЭ для производственных зданий, административно-бытовых и пр. разрешает, при этом расстояние до кровли должно быть не менее указанных в таб 2.5.22 - в вошем случае это 4м. Ну и та инструкция, которую я как бы помню, но под руками нет. Хотя в этом случае смотреть на нее будут во вторую, если не в третью очередь. А вы что хотите воздвигнуть? Если гаражи, что скорее разрешат, если же администативное здание, то скорее не разрешат. И вот этот хитрый термин "административно-бытовых" он относится не к административным, а к производственным зданиям ... |
|||
![]() |
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. | VIK06-07 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2007 13:50 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |