Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения.

Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2008, 13:02 #1
Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения.
AlexVlKatz
 
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 7

Уважаемые Господа Специалисты!
Прошу профессиональной консультации.

Участок земли пересекается ВВЛ-110 кВ., по этому поводу впросы.
На каком расстоянии разрешено возводить сооружения?

СанПиН 2971-84 Пунктом 4.7. запрещает размещение жилых и общественных зданий и сооружений в пределах санитарно-защитной зоны. А СЗЗ называет зону, где напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м. Дана таблица расстояний д вновь проектируемых зданий, но начинается она с 330 кВ.


ГОСТ 12.1.051-9
Охранная зона для 110кВ - 20м. Эксплуатирующая ВЛ организация, как я понимаю, может разрешить строительство в охранной зоне. Какими документами это закрепляется?

Какими ещё документами, регламентируется расстояние от возводимого здания до ЛЭП?

Можно ли ссылаться на ПУЭ.
"2.5.115. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35 - 110 кВ, 5 м для ВЛ 150 кВ..."?
Или ПУЭ распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки, а не сооружения?

Поделитесь конкретными знаниями и опытом, господа!
Просмотров: 22464
 
Непрочитано 23.04.2008, 14:23
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


У вас наверное ПУЭ 6 издания. В седьмом этот пункт идет под номером
2.5.216. Но суть та же. Есть инструкция по охране высоковольтных линий, я не помню точно название, но суть помню: санитарно-защитная зона составляет по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении 20м. В этой зоне не допускается строить жилые, детские и больницы и пр.

В зоне 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35 - 110 кВ (так же в крайнем положении) вообще ни чего строить нельзя за исключением сооружений ОРУ, ТП и прочее, т.е. объектов энергетики, которые для самой же ВЛ нужны

А вот в зоне от 2(4)м до 20 можно строить производственные, складские, административно-бытовые и общественных зданий и сооружений в одноэтажном исполнении с заземленной кровлей
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 15:11 Документы!? Какие документы это регламентируют?
#3
AlexVlKatz


 
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
санитарно-защитная зона составляет по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении 20м. В этой зоне не допускается строить жилые, детские и больницы и пр.
20 метров для 110 кВ линии?

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
В зоне 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35 - 110 кВ (так же в крайнем положении) вообще ни чего строить нельзя за исключением сооружений ОРУ, ТП и прочее, т.е. объектов энергетики, которые для самой же ВЛ нужны
Спасибо за разъяснение!

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
А вот в зоне от 2(4)м до 20 можно строить производственные, складские, административно-бытовые и общественных зданий и сооружений в одноэтажном исполнении с заземленной кровлей
Какие документы это регламентируют?
AlexVlKatz вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 16:34
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
20 метров для 110 кВ линии?
да, 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ (п.п. 3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). Эта же цифра встречается в "правилах охраны ВЛ".

Еще СНиП 2.07.01-89*

7.8. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории.
Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории крупнейших и крупных городов следует предусматривать кабельными линиями.

Цитата:
Какие документы это регламентируют?
В ПУЭ нет цифры 20м. Есть цифры, указанные в п.п.2.5.216, есть так же

2.5.215. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов.

т.е. Само ПУЭ для производственных зданий, административно-бытовых и пр. разрешает, при этом расстояние до кровли должно быть не менее указанных в таб 2.5.22 - в вошем случае это 4м.

Ну и та инструкция, которую я как бы помню, но под руками нет. Хотя в этом случае смотреть на нее будут во вторую, если не в третью очередь.

А вы что хотите воздвигнуть? Если гаражи, что скорее разрешат, если же администативное здание, то скорее не разрешат. И вот этот хитрый термин "административно-бытовых" он относится не к административным, а к производственным зданиям ...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 17:20
#5
cubina

ГТ
 
Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221


http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13412
cubina вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! Michail Железобетонные конструкции 34 31.10.2007 10:08
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. VIK06-07 Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2007 13:50
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19