| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
КЭ пластина, плита в Лире
Конструктор
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 2630
|
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Ку два раза.
Если не ошибаюсь, при КЭ плит 11, 19 сообщение о неверной нумерации узлов свидетельствует о том, что некотые местные оси Z элементов направлены вниз. Исправить это несложно Схема-Местные оси пластин-изменить направление оси Z-Инверсно или сонаправить. Это в любом случае потребуетмся сделать, что для КЭ плит, что для КЭ оболочек, для того, чтобы в дальнейшем получать вразумительные результаты. О балках-стенках - есть универсальные КЭ плоской задачи 23,24,27, которые м.б. параллельны любой из плоскостей. А еще проще моделировать диафрагму оболочечными элементами |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
плита перекрытия в Лире | Григорий | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2006 13:25 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |