Непонятное армирование в балке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Непонятное армирование в балке

Непонятное армирование в балке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2008, 09:52 #1
Непонятное армирование в балке
Andrei 1777
 
Вед.инженер-конструктор
 
Самара
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 571

Добрый день! Возник вопрос! Расчитываю железобетонную балку, сечение тавровое (по серии ИИ-04 в Лире 9,4). Максимальные габариты вxh=400х450мм. Класс бетона В35. Раастояние от сжатой и растянутой граней бетона до центра арматуры 3,5см. Балка шарнирно сопряжена с колоннами. Также (шарнирно) опираются сборные плиты на неё. Получилась картина: статика: Момент по оси Y как для нормальной шарнирной балки (в нижней зоне) и Qz тоже похоже на правду. А вот армирование странное: в верхней зоне появляется арматура, причем, конструктивные требования не учитываются (поставлена галочка) Почему в верхней зоне (в сжатой зоне бетона) требуется арматура. Файл doc прилагаю

Вложения
Тип файла: doc Почему.doc (479.5 Кб, 104 просмотров)

Просмотров: 2263
 
Непрочитано 28.04.2008, 10:05
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Эпюры не очень то на правду похожи, особенно Qz
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 10:13
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Меня больше волнует эпюра моментов, округленность немного не похожа!!! Это потому что замоделированны плиты и нагрузка передаётся непосредственно через них, а не приложена в виде погонной. Это нормально! Меня больше волнует армирование, которое не совпадает по эпюре моментов!!!!!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 10:23
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Меня больше волнует эпюра моментов, округленность немного не похожа!!! Это потому что замоделированны плиты и нагрузка передаётся непосредственно через них, а не приложена в виде погонной. Это нормально! Меня больше волнует армирование, которое не совпадает по эпюре моментов!!!!!!!
Так эпюра не очень то похожа.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 10:31
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


А чем вам эпюра моментов не нравится?!!!!!!!!!! По ней видно, что требуется араматура в нижней зоне ( в растянутой зоне бетона)!!!!!!!
Меня численные значения не волнуют сейчас!!!!!!!! Остальные эпюры привел для того, чтобы показать что кручения в балки нет!!!!!!!!! Очертания эпюр немного искаженное (Qy, Mz Mx), но значения в них нулевые!!!!!!!!!! Арматура подбирается по My
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Непонятное армирование в балке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39