| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование контрфорса
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 12438
|
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
BRIX, мое предположение:
еще конструктивные сетки по граням пусти из 16 шаг 200x200 чтобы не растрексивалась
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 18.05.2008 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Я конечно не спец, по подпорным стенкам, но как Dextron показал еще не видел.
Я бы дал расположил стержни по стандартным горизонтальным и вертикальным, каким образом строители будут вязать в направлении под углом, возмите руководство по конструированию ЖБК, там есть примеры. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
BRIX!
Вы изобразили фундамент под опору арки или рамы. Какой шаг арок (или рам)? Длина здания или сооружения? Размеры стальной опорной пяты арки (или рамы)? Зачем "контрфорс" выполнять шириной 2м, если можно обойтись и 600мм? Какие грунты под подошвой фундамента? Размеры фундамента сильно завышены! 46м3 на один фундамент при нагрузке 74т?!! Совет по армированию могу дать после ответов на вопросы. С уважением Лев Последний раз редактировалось Lev_37, 20.05.2008 в 04:05. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24
|
Проблема в том, что большинство книг не жалуют подобные конструции - слишком уж они редкоприменяемые. Иными словами - поиск по книгам результата не дал. Потому я и здесь.
Лев. Шаг арок 30 м. Опиранирание через палец диаметром 150 мм. Размер контрфорса сделан в соответствии с размерами фундамента (по расчету на сдвиг 2х6,6 м). 2 м - это его нижний размер, к верху он сужается до 1 м. Грунт - суглинок.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Последний раз редактировалось BRIX, 20.05.2008 в 04:08. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
BRIX!
Вы не ошиблись, написав "шаг арок 30м"? Предполагаю, что это пролет. Какой шаг арок? Сооружение очень ответственное. Наверняка имеются результаты инженерно-геологических изысканий. Какие характеристики суглинков? Можно предложить несколько вариантов фундамента, обеспечивающих надежность и минимальную деформативность основания и арок. Какой район строительства? Глубина промерзания грунта? Армирование - это конечный шаг конструирования фундамента! С уважением. Лев. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Для уменьшения размера от сдвига можно внизу сделать шип.
__________________
Просто проектолог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24
|
Лев.
Никакой ошибки нет. Шаг действительно 30 м. Схему каркаса к сожалению представить не могу (коммерческая тайна). Скажу только, что арки сами по себе имеют довольно сложную пространстрвенную схему и в верхней части соединяются между собой. Контрфорс принят таким как самый дешевый. Вариант со сваями оказался заметно дороже. Вариант с затяжками отбросили по конструктивным соображениям. Результаты инженерно-геологических испытаний здесь. Нормативная глубина промерзания 1,8 м.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24
|
Лев.
Большое спасибо за интересное решение. Но есть одно но. Максимальное давление под подошвой будет, я так понимаю, в передней части контрфорса, т.е. там, где зуб. Это означает, что на 600 мм толщины будет приходиться изрядное количество арматуры. Когда расчитывал я, то у меня пусть максимальное давление и было в 1,5 раза больше, чем у Вас (у меня 160 кПа), но зато оно приходилось на два метра высоты. Я бы тогда сделал вот так (см. миниатюру). Кроме того, в этом случае сохранится длина надземеой части здания, т.е. сохранится архитектура (контрфорс - часть архитектурного решения). Но меня в первую очередь интересует расположение арматурного каркаса, особенно для верхней части.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Последний раз редактировалось BRIX, 22.05.2008 в 07:55. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
74 т-усилие слишком мало -для шага в 30 м.
Сила действующая на фундамент арки, как вам известно, разделится на продольную и поперечную составляющую, поэтому вам необходимо ,как минимум, развить подощву фундамента (вправо, в сторону отм. на вашем рисунке-по расчету) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
BRIX!
Архитектура -это святое! Подправил геометрию контрфорса. Объем фундамента 18м3 вместо 46м3 - это существенный аргумент в пользу предлагаемого решения! Даю рекомендации по армированию. Армирование с большим запасом по прочности. И все-таки, какой размер здания в плане? Снеговая нагрузка? ursula! Размеры подошвы подобраны по условию отсутствия отрыва подошвы при внецентренной нагрузке. По центру подошвы фундамента действуют силы: вертикальная - 111т, горизонтальная - 54т, момент против часовой стрелки - 93тм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24
|
Лев.
Сегодня советовался с фундаментчиком Он предложил сходное решение каркаса с тем только отличием, что шаг 200 мм диаметр 10 мм. Но в конечном итоге интенсивность армирования сходна в обоих вариантах. Однако, должен заметить, что Ваш вариант с бОльшим шагом легче вязать. Уменьшение объема в 2,5 раза действительно весомый аргумент. Стоит подумать. ursula Нагрузка на фундамент не есть функция от шага опорных конструкций.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Последний раз редактировалось BRIX, 23.05.2008 в 01:56. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
ursula
Нагрузка на фундамент не есть функция от шага опорных конструкций.[/quote] Конечно, все нагрузки -по расчету, просто хотел обратить внимание (шаг конструкций 30м -снег и другие нагрузки-и есть функция от шага опорных конструкций) Нагрузка ,у вас, приложена практически, к краю фундамента, что черевато проблемами (по нашим нормам -это недопустимо е<l/6) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование | SergL | Расчетные программы | 3 | 11.11.2007 18:59 |
армирование стыковки стены с стеной. | favorite | Железобетонные конструкции | 28 | 19.09.2007 13:01 |