Армирование контрфорса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование контрфорса

Армирование контрфорса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2008, 08:06 #1
Армирование контрфорса
BRIX
 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24

Подскажите пожалуйста. Как будет выглядеть арматурный каркас для этого контрфорса. Ширина контрфорса 2 м. е1 - эксцентриситет центра масс верхней части контрфорса по отношению к центру масс его нижней части. е2 - эксцентриситет приложения вертикальной составляющей силы V. На контрфорс действует нагрузка N = 745 кН, которая раскладывается на Т = 540 кН и V = 514 кН. Опирание производится через палец, образуя тем самы с опирающейся конструкцией идиальный шарнир.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: контрфорс.jpg
Просмотров: 1091
Размер:	13.9 Кб
ID:	6535  

__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
Просмотров: 12438
 
Непрочитано 18.05.2008, 10:40
#2
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


BRIX, мое предположение:

еще конструктивные сетки по граням пусти из 16 шаг 200x200 чтобы не растрексивалась
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap4.jpg
Просмотров: 1513
Размер:	47.2 Кб
ID:	6537  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 18.05.2008 в 10:45.
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 01:52
#3
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Большое спасибо. Приму ко вниманию.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 11:56
#4
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Я конечно не спец, по подпорным стенкам, но как Dextron показал еще не видел.
Я бы дал расположил стержни по стандартным горизонтальным и вертикальным, каким образом строители будут вязать в направлении под углом, возмите руководство по конструированию ЖБК, там есть примеры.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 03:59
#5
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BRIX!
Вы изобразили фундамент под опору арки или рамы.
Какой шаг арок (или рам)? Длина здания или сооружения?
Размеры стальной опорной пяты арки (или рамы)?
Зачем "контрфорс" выполнять шириной 2м, если можно обойтись и 600мм?
Какие грунты под подошвой фундамента?
Размеры фундамента сильно завышены! 46м3 на один фундамент при нагрузке 74т?!!
Совет по армированию могу дать после ответов на вопросы.
С уважением
Лев

Последний раз редактировалось Lev_37, 20.05.2008 в 04:05. Причина: Дополнение
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 04:02
#6
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Проблема в том, что большинство книг не жалуют подобные конструции - слишком уж они редкоприменяемые. Иными словами - поиск по книгам результата не дал. Потому я и здесь.
Лев. Шаг арок 30 м. Опиранирание через палец диаметром 150 мм. Размер контрфорса сделан в соответствии с размерами фундамента (по расчету на сдвиг 2х6,6 м). 2 м - это его нижний размер, к верху он сужается до 1 м. Грунт - суглинок.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Последний раз редактировалось BRIX, 20.05.2008 в 04:08.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 12:04
#7
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BRIX!
Вы не ошиблись, написав "шаг арок 30м"? Предполагаю, что это пролет. Какой шаг арок?
Сооружение очень ответственное. Наверняка имеются результаты инженерно-геологических изысканий. Какие характеристики суглинков?
Можно предложить несколько вариантов фундамента, обеспечивающих надежность и минимальную деформативность основания и арок.
Какой район строительства? Глубина промерзания грунта?
Армирование - это конечный шаг конструирования фундамента!
С уважением. Лев.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 12:55
#8
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от BRIX Посмотреть сообщение
Размер контрфорса сделан в соответствии с размерами фундамента (по расчету на сдвиг 2х6,6 м). 2 м - это его нижний размер, к верху он сужается до 1 м. Грунт - суглинок.
Для уменьшения размера от сдвига можно внизу сделать шип.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 13:13
#9
ivan.solo

инженер по конструкциям
 
Регистрация: 14.01.2006
Москва
Сообщений: 110
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™


это же фундаметн тод что-то сурьезное. Вау!
ivan.solo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 03:08
#10
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Лев.
Никакой ошибки нет. Шаг действительно 30 м. Схему каркаса к сожалению представить не могу (коммерческая тайна). Скажу только, что арки сами по себе имеют довольно сложную пространстрвенную схему и в верхней части соединяются между собой.
Контрфорс принят таким как самый дешевый. Вариант со сваями оказался заметно дороже. Вариант с затяжками отбросили по конструктивным соображениям.
Результаты инженерно-геологических испытаний здесь. Нормативная глубина промерзания 1,8 м.
Вложения
Тип файла: doc грунты.doc (124.0 Кб, 203 просмотров)
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 08:44
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BRIX!
Высылаю обещанное решение по фундаменту.
Хотел бы видеть Ваши комментарии.
С уважением
Лев
Вложения
Тип файла: rar Фундамент арки.rar (22.8 Кб, 337 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 07:50
#12
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Лев.
Большое спасибо за интересное решение. Но есть одно но. Максимальное давление под подошвой будет, я так понимаю, в передней части контрфорса, т.е. там, где зуб. Это означает, что на 600 мм толщины будет приходиться изрядное количество арматуры. Когда расчитывал я, то у меня пусть максимальное давление и было в 1,5 раза больше, чем у Вас (у меня 160 кПа), но зато оно приходилось на два метра высоты. Я бы тогда сделал вот так (см. миниатюру). Кроме того, в этом случае сохранится длина надземеой части здания, т.е. сохранится архитектура (контрфорс - часть архитектурного решения). Но меня в первую очередь интересует расположение арматурного каркаса, особенно для верхней части.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: я бы сделал так.jpg
Просмотров: 879
Размер:	35.0 Кб
ID:	6692  
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Последний раз редактировалось BRIX, 22.05.2008 в 07:55.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 09:07
#13
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


74 т-усилие слишком мало -для шага в 30 м.
Сила действующая на фундамент арки, как вам известно, разделится на продольную и поперечную составляющую, поэтому вам необходимо ,как минимум, развить подощву фундамента (вправо, в сторону отм. на вашем рисунке-по расчету)
ursula вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 12:08
#14
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BRIX!
Архитектура -это святое! Подправил геометрию контрфорса.
Объем фундамента 18м3 вместо 46м3 - это существенный аргумент в пользу предлагаемого решения!
Даю рекомендации по армированию. Армирование с большим запасом по прочности.
И все-таки, какой размер здания в плане? Снеговая нагрузка?

ursula!
Размеры подошвы подобраны по условию отсутствия отрыва подошвы при внецентренной нагрузке.
По центру подошвы фундамента действуют силы: вертикальная - 111т, горизонтальная - 54т, момент против часовой стрелки - 93тм.
Вложения
Тип файла: rar Фундамент арки.rar (26.4 Кб, 265 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 12:22
#15
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Lev_37
Решение, на мой взгляд, хорошее. Только нижнюю арматуру фундамента с шагом 200 лучше ставить (того-же 12-го диаметра) и шаг шпилек между верт. сетками участить.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 14:48
#16
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


S_konstr!
При высоте подошвы 600мм шаг стержней в подошве по нормам 600мм. Уменьшать шаг до 200мм нецелесообразно. Я соглашусь, с целью унификации, подошву и шпору армировать D=12AIII без изменения шага.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 14:48
#17
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Это случаем не установка для ловли метеоритов?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 15:02
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


это установка для ловли падающих подпорных стенок, силосов на склонах в 45 град и прочего необычного.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 01:46
#19
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Лев.
Сегодня советовался с фундаментчиком Он предложил сходное решение каркаса с тем только отличием, что шаг 200 мм диаметр 10 мм. Но в конечном итоге интенсивность армирования сходна в обоих вариантах. Однако, должен заметить, что Ваш вариант с бОльшим шагом легче вязать. Уменьшение объема в 2,5 раза действительно весомый аргумент. Стоит подумать.

ursula
Нагрузка на фундамент не есть функция от шага опорных конструкций.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Последний раз редактировалось BRIX, 23.05.2008 в 01:56.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 06:40
#20
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


ursula
Нагрузка на фундамент не есть функция от шага опорных конструкций.[/quote]

Конечно, все нагрузки -по расчету, просто хотел обратить внимание (шаг конструкций 30м -снег и другие нагрузки-и есть функция от шага опорных конструкций)

Нагрузка ,у вас, приложена практически, к краю фундамента, что черевато проблемами (по нашим нормам -это недопустимо е<l/6)
ursula вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование контрфорса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование SergL Расчетные программы 3 11.11.2007 18:59
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01