Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн

Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2008, 10:44 #1
Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Сейсмики нет
Грунты валунно-галечниковые (уточняется)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 173
Размер:	88.7 Кб
ID:	6538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap3.jpg
Просмотров: 150
Размер:	33.7 Кб
ID:	6539  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 2363
 
Непрочитано 18.05.2008, 12:35
#2
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


И что смущает? Не вижу никаких проблем обычные балки, только нагрузку правильно собрать и посчитать.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 12:50
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


проблема в том, что dextron3 мастер на все руки, у него куча разного расчетного софта, затык в правильном сборе расчетной схемы...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 12:54
#4
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Какой тут софт: лист в блокноте и карандаш. Обычные балки: q*L^2 /8 пока никто не отменял.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 13:00
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


вот вид:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 100
Размер:	48.2 Кб
ID:	6540  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 13:04
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Забыл сказат что рядом другой фундамент основного здания,
я специально не стал завязывать с оновным так как боюсь просадки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 89
Размер:	92.1 Кб
ID:	6541  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 19:15
#7
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Забыл сказат что рядом другой фундамент основного здания,
я специально не стал завязывать с оновным так как боюсь просадки
С фундаментами у меня хуже, но если это новое строительство, тоже как я понимаю, на этой площади 40т будет незаметно
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 20:17
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
С фундаментами у меня хуже, но если это новое строительство, тоже как я понимаю, на этой площади 40т будет незаметно
зато будет заметно влияние на соседние фундаменты
dextron3 - обратите на это внимание
 
 
Непрочитано 18.05.2008, 21:35
#9
опус


 
Сообщений: n/a


Dextron! Блин, давай схему, характеристики грунтов, сейсмичность, черт с тобой просчитаю! Но за тебя работать не буду. Схема должна быть "разжованна"
"Блаженны милостивые - ибо помилованны будут!"
Уважаемый АМS- помня добро, которое Вы мне сделали!
 
 
Непрочитано 18.05.2008, 23:26
#10
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
просадки
?????
Если валунно-галечниковый грунт - то какой заполнитель?
Задача не ясна..
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 23:33
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


опус, AMS действительно бог фундаментов и грунтов, лично мое мнение

опус, грунты пока не исследованы в понедельник хочу невзначай у заказчика попросить, просто это очень далеко от моего города,..
но проект готов прошу делать замечания уважаемые эксперты:


PS Не думайте что раздвоение просто два рядом стоящие резервуары =)))
Вложения
Тип файла: rar КЖ4.rar (660.7 Кб, 103 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 23:35
#12
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Vlamos, Валунно галечник это мой любимый грунт!
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57