| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление марша серии 1.050
у-Строитель
град Воронеж
Регистрация: 15.09.2007
Сообщений: 4,762
|
||
Просмотров: 2685
|
|
||||
Хмм... Я бы не был так уверен, что бетон там сжат. Косоур растянут полюбому, а вот сами ступени--зависит от нагрузки. В принципе может и ничего страшного, ибо несущие косоуры на месте, не треснули. Ступени проармированы (надеемся на это) и если не катать по маршу тяжёлые грузы то всё должно быть ОК.
А ещё можно глянуть в нормативную документацию по приёмке сборных элементов, если имеется таковая.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это на 90% перегруз или "бросили" при монтаже. Лучше сделать обследование, а потом уже усиливать если нужно. (Хотя, в косоурах трещины нет а там идет рабочая арматура, получается -ничего страшного) Последний раз редактировалось Semvad, 23.05.2008 в 15:25. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Ищу серии по ж/б каркасу с сеткой 6х9 | Dzorden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.02.2008 15:41 |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле | Jull | Металлические конструкции | 8 | 11.10.2007 09:15 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
Расчет марша с полуплощадками | Мужик | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.02.2007 15:09 |