Усиление марша серии 1.050
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление марша серии 1.050

Усиление марша серии 1.050

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2008, 09:18 #1
Усиление марша серии 1.050
yarrus77
 
у-Строитель
 
град Воронеж
Регистрация: 15.09.2007
Сообщений: 4,762

Обращаюсь за советом. Строители на площадке что-то сотворили с маршем (то ли уронили, то ли пригрузили) - пошла трещина в месте стыка нижней площадки и ступени, просят дать усиление. Мысль на текущий момент : стянуть с двух сторон швеллерами, выполненными как части косоуров.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000633 - м.jpg
Просмотров: 116
Размер:	51.8 Кб
ID:	6694  

__________________
С уважением,
yarrus77
Просмотров: 2685
 
Непрочитано 22.05.2008, 09:24
#2
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


характер трещины такой, как-будто марш складировали горизонтально вниз ступеньками на необорудованной площадке.
baryshnikoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 10:05
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Скорее всего, иначе треснули бы ребра марша. Так что посоветуете по усилению марша. Нижняя арматура в марше осталась в неразрушенном бетоне.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 11:48
#4
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


да... Нет идей. Может избавиться от него нафиг пока ещё можно?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:46
#5
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А если порассуждать? трещина то закрылась... т.е. раньше там был растянутый бетон, а теперь сжатый... быть может заделать его просто ремонтными растворами?
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:46
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


можно заказать обследование в специализированной организации, пусть дадут заключение, а то может и усиливать ничего не надо
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:51
#7
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Хмм... Я бы не был так уверен, что бетон там сжат. Косоур растянут полюбому, а вот сами ступени--зависит от нагрузки. В принципе может и ничего страшного, ибо несущие косоуры на месте, не треснули. Ступени проармированы (надеемся на это) и если не катать по маршу тяжёлые грузы то всё должно быть ОК.
А ещё можно глянуть в нормативную документацию по приёмке сборных элементов, если имеется таковая.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:14
#8
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff Посмотреть сообщение
характер трещины такой, как-будто марш складировали горизонтально вниз ступеньками на необорудованной площадке.
Тогда трещина была бы с другой стороны поперек марша между ступеньками. (по наименьшему сечению)
Это на 90% перегруз или "бросили" при монтаже.

Лучше сделать обследование, а потом уже усиливать если нужно.
(Хотя, в косоурах трещины нет а там идет рабочая арматура, получается -ничего страшного)

Последний раз редактировалось Semvad, 23.05.2008 в 15:25.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:29
#9
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Она и так с другой стороны в месте примыкания последней ступени к площадке. Неведомая сила (остальные марши, лежащие при складировании сверху) пыталась распямить угол образованный маршем и полуплощадкой.
baryshnikoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление марша серии 1.050



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Ищу серии по ж/б каркасу с сеткой 6х9 Dzorden Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.02.2008 15:41
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39