Пользуюсь СКАДом. Амплитуды считает(вернее смотрю их по деформациям), частоты и периоды считает. Ускорения не считает - приходится вручную их доводить -результат, который получаю вручную тоже не устраивает, т.к. достаточно большой(10м/с2). Считаю по формуле a=4A*(Pi/T), где а - ускорение, А - амплитуда, Pi=3,14, Т-период.
Но в стержневой схеме(уже другая конструкция) считает и даже выдаёт их в протоколе расчёта.
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||