Максимальное ускорение и ДБН
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 3906
|
|
||||
beam21 тут лежить проект ДБН Проектування висотних будинків житлово-громадського призначення . Там есть интересные вещи. По ускорению по моему заимствовано из МГСН
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
beam21, я ориентируюсь на МГСН (хоть где-то чётко прописано), то бишь, для здании высотой свыше 75м ускорение не больше 0,08м/c2. В вашем случае думаю не хватает жесткости зданию. (предполагаю, схемы не видел). Ветер расчетный с коэффициентом 1,4 и помноженно на 0,9 как для кратковременной нагрузки - это статическая составляющая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
Romanich спасибо за проект ДБН Очень интересно почитал.
Andrei 1777 между прочим в МГСН сказано что нормативное значение ветровой нагрузки надо брать с коэффициентом 0,7 и сравнивать полученное ускорение с 0,08 м/с2. Схеме здания простая : прямоугольник 30х18 м В направлении ветра стоят 4 диафрагмы жесткости б=400. Колонны грубо 500х500, ригели 400х500(h). Сетка колонн грубо 6х6 м. Что самое интересное, что введение дополнительных диафрагм ничего особо не дает. Я допускаю что ускорение должно быть ну в 1,5-2 раза больше (с учетом расчетных нагрузок), но не в 4. Здание, на мой взгляд, довольно жесткое. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Ну правильно почему у вас ускорение выскакивает по оси Y. По оси Y у вас 2 диафрагмы, которые можно отнести к одному замкнутому ядру жесткости. Вот если бы по направлению Х были стенки ядра, то у вас возникала 3 форма (кручение по оси Z) c ускорением больше нормируемого. Но у вас 2 диафрагмы симметрично разнесены. Поэтому вроде нормуль. А вот по оси Y у вас ядро жесткости тока (его стены). Причем не в центре здания (ух кручение должно быть относительно вертик. оси проходящей через ядро жесткости). У Вас скорее всего была 3 форма в протоколе с ускорением (предполагаю по вашему рисунку. Я тоже также начинал кргда-то разбираться и сужу по опыту), но вы его не показали нам. Покажите, где должны быть лестницы. В ядре жесткости?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
Спасибо за ответ. Только не совсем все понятно
Вот еще раз протокол. Тут немножко уменьшилось ускорение за счет добавления веса перегородок Но как видно не намного Загружение11 -ветер по оси Y (приложен ветере к наветренной и заветренной с коэфф 0,8 и 0,6 соответственно) Загружение 12- ветер по оси Х (приложен ветер только к наветренной стороне, т.к. рядом еще один корпус) Вычисление динамических сил. Загружение 11 15:38 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 1060, фоpма 1) - 0.022 м/с2 15:38 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 1069, фоpма 1) - 0.004 м/с2 15:38 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 1073, фоpма 2) - 0.022 м/с2 15:38 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 238, фоpма 2) - 0.291 м/с2 15:38 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 12 15:38 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 1060, фоpма 1) - 0.140 м/с2 15:38 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 1069, фоpма 1) - 0.026 м/с2 15:38 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 238, фоpма 2) - 0.010 м/с2 15:38 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 1092, фоpма 3) - 0.024 м/с2 15:38 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 238, фоpма 3) - 0.023 м/с2 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
На первый взляд слабовато. Учитывая, что этажей 22, т.е. высота Н~75м, и ширина B~18м. Н/В=4 - в принципе достаточно гибкое.
Я бы вам посоветовал в первую очередь уделить внимание не ускорениям, а частотному анализу. Первая частота должна быть изгибной и ее значение f>46/H. (или как рекомендовано в наших пособиях, Дроздове и прочей литературе Т=0.021H, что почти тоже самое). Крутильная форма колебаний должна быть 3-ей после двух изгибных и ее значение рекомендуется f>72/H. Вот и попробуйте посчитать, скорее всего вы прийдете к выводу, что эти условия скорее всего не выполняются. В дауне есть в принципе куча литературы по расстановке диафрагм, хотя ничего военного здесь по сути нет. Принцип изгиба и конструирование сечения схожи и для балки и для здания. А ускорения кстати можно посчитать и вручную по простенькой формулке, см. например Дроздова или вот конспект лекций ) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
Спасибо Jeka Буду изучать. Кстати попутно еще один вопрос. В Лире при задании параметров динамических нагрузок, есть такой значение "Расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы". Какое значение нужно задавать, если 22 этажа (верхняя отметка +75 м), ноль на уровне земли, и 2 этажа (нижняя отм. -7,6) под землей. На lire.com.ua в форуме так внятно ничего и не написали. Просто этот показатель тоже существенно влияет на ускорение.
|
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ДБН 338-92 | dim07 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2007 20:51 |
ищу ДБН В.2.3-15-2007 | LUDM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 31.10.2007 18:40 |
Нестыковочка - ДБН сейсмика (Украина) | Шандор | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.09.2007 19:02 |
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 28.05.2007 14:24 |
Acad-07 - аппаратное ускорение работает только на Quadro FX? | TheMouther | AutoCAD | 2 | 21.09.2006 12:19 |