Непрочитано 10.06.2008, 08:58 #1
Расчет на продавливание
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Ув. проектировщики помогите с продавливанием, дело в том что Лира выдает ошибку о предельном значение на поперечную арматуру, почитав форум да и сами комментарии лировцев насчет расчета на продавливание возникли вопросы:
Как читать значения поперечных усилий Лиры в плитах(оболочках), уж очень страшные они получаются.
PS : пролеты по 4.8 метра. Нагрузки не большие 0,8 т/м2

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.jpg
Просмотров: 299
Размер:	66.4 Кб
ID:	7355  

Просмотров: 6217
 
Непрочитано 10.06.2008, 09:25
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


некоторые сложности МКЭ решаются на основе равновесия внешних усилий.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:01
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Лир-АРМ почти всегда гонит насчет поперечного армирования, посему советую вам вообще забыть про расчет поперечного армирования в этом модуле, тем более когда у вас маленькие треугольные КЭ вблизи опор.
Поперечная арматура подбирается из РУЧНОГО расчета на продавливание плиты от реакции опоры, равной произведению грузовой площади на сумму расчетных нагрузок. Кроме того, новые правила настоятельно рекомендуют учитывать момент, передаваемый от плиты на верхнее сечение колонны.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:08
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Поперечная арматура подбирается из РУЧНОГО расчета на продавливание плиты от реакции опоры, равной произведению грузовой площади на сумму расчетных нагрузок. Кроме того, новые правила настоятельно рекомендуют учитывать момент, передаваемый от плиты на верхнее сечение колонны.
Забейте на то, что выдает "Лира". То, что она выдает про поперечку - бред. Считайте "вручную". Так поступают многие.

С "Лиры" можете брать усилия в колонне (проверив в ручную через грузовые площади).

PS: Сами Лировцы на семинаре советовали проверять (читай между строк подбирать) вручную.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:19
#5
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Liam, Armin,
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:51
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а где зоны красного цвета?
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 11:06
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


ander

А что думаете по поводу разбивки на конечные элементы данной плиты?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 12:10
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Armin, сначала неплохо было бы увидеть где и с чем сопрягается, естественно напрашиваются стандартные вопросы учета фактических габаритов сопряжения, как следствие возможная недогруженность стержневых КЭ колонн, если таковые имеются. Не понятно, что это, плита на упругом основании? Или может, если это плита перекрытия, то, возможно, неправильно заданы граничные условия (например, возникает защемление, которого там быть не может).
Вобщем, сетка может быть и достаточно адекватной, есть там локальные проблемы, ужасает только количество треугольных КЭ.. размерность сетки не известна. Вот и все, что думаю при первичном просмотре картинки.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 12:46
#9
igorbigor


 
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61


старайтесь избегать треугольников.
igorbigor вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 13:14
#10
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Liam
Кроме того, новые правила настоятельно рекомендуют учитывать момент, передаваемый от плиты на верхнее сечение колонны.
Думается мне, что учет момента в подобных узлах – доставание левого уха правой рукой. Даже не о диких результатах, не дикой запутанности и противоречивости «новых» (непринятых?, хотя и не новых) методик хочу сказать. Всего лишь обращаю внимание, что речь идет о физическом явлении – неуравновешенности «прихода» ПОПЕРЕЧНЫХ сил на опору. Остается лишь найти эти значения по границам продавливания. Из плит, посчитанных в любой программе МКЭ это сделать невозможно. Даже не говорю о сомнительной «точности» вычисления в МКЭ поперечных сил.
Вспомним, что для тела нет «момента», есть лишь неоднородное состояние.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 13:42
#11
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Все на настолько сложно, а может и наоборот, так как про расчет, проблемы и методы безбалочного каркаса описано подробно. Мой случай это плита опертая по контуру, плита толщиной 160мм, так вот в плане как видите она не прямоугольная, что и вызвало у меня затруднения, как посчитать поперечную силу, насколько я знаю реакция от плиты будет зависеть от прогиба. Как в этом случае просчитать на продавлевание?
Чем треугольные Элементы плохи???
Michail вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 13:58
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Michail, ну вот.. хоть что-то, на что плита в реальности опирается и как Вы это реализовали в модели?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 20:33
#13
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Плита опирается на кирпичные стены, просто дал ограничение по Z и на противоположных сторонах по X и Y. С утра голова была не в рабочем настроении, дома думается лучше :-). Можно ведь реакции от фрагмента собрать и все получить?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2008, 07:12
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ну вот и ответ выплыл - у Вас защемление образовалось
Цитата:
просто дал ограничение по Z
теперь пожинаете плоды некорректного моделирования. Вам нужно исключить защемление (т.е. удалить наложенные связи, где возникает отрыв, этот процесс итерационный, проще всего один раз рассчитать задачу с односторонними связями и на основании этой задачи подкорректировать связи в линейной задаче) либо уменьшить эффект защемления, если его действительно нужно учесть.
Поверьте, будет гораздо лучше.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 08:44
#15
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


2 ander
Да вы правы, посмотрев реакции в узлах действительно в этих местах отрыв причем большие силы. Правильно ли убрать связи, будет ли это соответсвовать реальной схеме(пригруз от этажей выше)?
Вложения
Тип файла: rar Пример.rar (88.2 Кб, 98 просмотров)

Последний раз редактировалось Michail, 11.06.2008 в 09:03.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2008, 10:44
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Ну вот, задали мне задачку..
Могу изложить только мнение. Если у Вас опирание стандартное, не более 120мм при кладке минимум 380мм, то не вижу особого смысла пытаться учесть кладку. Вырезав отдельно плиту сложно учесть действие кладки, понятно, что она сработает, но как. Приходится упрощать, в противном случае, надо задавать стены (кирпич).
А на сколько углы подымает, если выполнить задачу до конца, исключив все связи на растяжение?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:42
#17
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Что-то вы меня в сомнения кинули, как бы вы смоделировали такую плиту. Почему нужно осбождать от связи ведь в реальности плита там опираться будет. Причем если вы посмотрите на мозайку в файле в углах возникают большие растягивающие напряжения на верхней гране плиты, как быть в таком случае, схема не правильная???
Michail вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2008, 13:20
#18
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Она там не опирается, где образуется отрыв, в этих зонах и нужно убрать связь по Z. Обычно так и моделирую, исключите "лишние" связи. Хотите лучше, более правдоподобно, учтите стены. Вы же не учитываете неравномерность осадок, так о чем тревожиться?! У меня, конечно, были простые случаи, т.е. одна плита, а у Вас на комплексное перекрытие. В любом случае, Вы же не учитываете на центральной стене, которая перерезается, также возможно защемление перекрытия.

А вообще не сторонник я таких плит с внутренними углами, лучше его разбить на отдельные участки, разрезать, где необходимо, ввести балки. Схема упростится, меньше будет зависеть от неравномерности осадок, конструирование (расчет) более прозрачны и решения более надежны.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 20:24
#19
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Как же она там не опирается, никуда она не денеться пригруз сверху, теперь по поводу этих углов судя схеме они как бы образуют "жетские вставки" вот в них и получаются бешенные усилия и соответственно большие значения арматуры. Вопрос что делать армировать или это все неточности расчета и элементов.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2008, 09:02
#20
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Если есть желание, то можно в местах опирания плиты на стены ввести КЭ с коэф. постели, для кладки он легко вычисляется по СНиП II-22-81* (сейчас не вспомню как, давненько делал). И добавить нагрузки от кирпичных стен на эти же КЭ. Получите схему близкую к реальности.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на продавливание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44