Два варианта соединения braces
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Два варианта соединения braces

Два варианта соединения braces

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2008, 00:10 #1
Два варианта соединения braces
PL
 
California
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4,750

Я сам не строитель (профан в этом деле), жизнь заставила чертить строительные детали. Вот есть одно и то же типовое соединение колонны, балки и brace (Калифорния, США) , две разные компании используют совершенно разный дизайн (видимо и расчет разный, так как переменные все другие). Одно и то же здание, два разных проекта.
Может кто нибудь просветить, в чем разница?

Вложения
Тип файла: pdf GussetPlate-Layout1.PDF (67.1 Кб, 572 просмотров)

Просмотров: 11378
 
Непрочитано 12.07.2008, 00:30
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да нет большой разницы, те же я...ца, вид сбоку
тут дело вкуса и школ, мне милее нижний вариант, он менее многодельный.
P.S. заметьте, узел сопряжения колонн с балками тоже разный - один на болтах, другой на сварке.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:11
#3
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Спасибо, понял. Значит дело вкуса. не совсем понятно зачем усложнили по варианту 1? А колонна с балкой в обоих вариантах на сварке и болтах (там где brace, как по русски?)
PL вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 01:19
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


brace - связь.
верхний вариант имеет так называемые монтажные болты (парочку), а нижний просто на болтах (рабочих). не делают так много монтажных болтов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:29
#5
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


в первом варианте болты монтажные, понял, во втором - Ну там ясно указано - сварка верхнего и нижнего flange к колоне с полным проваром ( "CPJ" complete penetration joint), насчет болтов - не знаю, не я деталь придумал, речь не о монтажных болтах, там написано болты по детали 1 на листе S7.2 - там их до фига.

Последний раз редактировалось PL, 12.07.2008 в 01:37.
PL вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 01:33
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я говорил о креплении стенки балки к фасонке (вертикальному переходному элементу от балки к колонне). пояса балок действительно привариваются к колонне.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:38
#7
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


сообразил, спасибо
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:43
#8
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


не совсем понятно почему такой разнобой в школах. Навярняка один из вариантов дешевле.
PL вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 07:45
#9
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Верхний узел - рамный жесткий. Это на 100%

А вот нижний, возможно, считается как поддатливый.... т.е. опорный момент меньше.... возможно...

У кого-нибудь еще есть мысли по расчету этих узлов?

Offtop: обалдеть, насколько отличается оформление чертежей в US от нашего...
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 09:11
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Разница в надежности. В первом варианте надежность меньше зависит от квалификации сварщика. Во втором варианте сварной шов CJP и "мясо" в глубине полки (пеперек "волокон") сильно напряжены. Но расходов меньше. Все зависит от технической политики изготовителя...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 09:15
#11
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


WP это походу сварка. Знач стенка прикручена на болтах. Полки приварены с разделкой и ответными ребрами. Так что нижний узел тоже жесткий. просто он какой то невнятный. В верхнем узле момент к опорному сечению считается классически, то в нижнем уже непонятно участвуют в расчетном сечении фасонки под связи, или сделаны чисто для жесткости узла.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 11:31
#12
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


To PL Если Вы не строитель металлист , разобраться в расчете этих узлов будет непросто.Они построены с учетом требований AISC к узлам , работающим в сейсмической зоне. Специфика их в том ,что они расчитываются на усилия превосходящие усилия в профиле связи (если не ошибаюсь на 25 %), кроме того , на фасонке (GUSSETPLATE) создают неукрепленный участок , равный 2 толщинам фасонки (Е1 на узле 2 ). В Вашем примере узлы еще и расцентрованы ,что тоже усложняет расчет. Вам будет интересно почитать 6-ой раздел справочника LRFD ,он я думаю был в DOWNLOAD , если хотите пришлю в личку.

Seismic Provisions
for Structural Steel
Buildings
June 15, 1992
Part I—Load and Resistance Factor Design (LRFD)

To str 02 WP это Working point-рабочая точка

Последний раз редактировалось boris_r, 12.07.2008 в 14:30.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 14:18
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


PL, Ваша конечная цель? Почувствовать разницу или применить? Разницу Вы уже почувствовали наверно.
Или Вы КМД разрабатываете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 20:38
#14
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Спасибо всем за информацию. Конечная цель? Просто стало интересно. КМД (shop drawings) у нас делает не проектная (consalting) а монтажная организация (contractor). Я не инженер, расчеты не мое дело (то boris_r - в любом случае спасибо за инфо, интересно, расцентрированы как я понимаю что бы сделать фасонки поменьше) . Один из хозяев фирмы (их 3, все инженеры) сказал начертить детали связей для нового проекта и заодно для нашей библиотеки типовых деталей по аналогии с вариантом 1. Я помню что для другого проекта (другои инженер-хозяин, сейчас в отпуске) чертил такие детали по варианту 2. Спросил в чем разница, четкого ответа не получил. Один парень (не хозяин) сказал что это дело вкуса. Я как то не поверил. Другои сказал что вариант 1 - устаревший дизайн. Два хозяина поболтали между собой, плечами пожали, сказали лепи пока по 2 варианту, пока отпусник не приедет (он технически самый подкованный). А мне как то не хочется чертить а потом перечерчивать. Ну и задал вопрос.
Оказывается действительно, дело вкуса. Думал такие детали более консервативны, основаны на какой то фундаментальой теории. Думал что инженерное дело в строительстве не настолько эмпирическая наука.
PL вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 00:15
#15
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Надежность осуществления фундаментальной терории всегда являлась эмпирикой и улучшается по мере "обкатки" конкретного решения. И в сторительстве как раз наоборот: путь "от теории к практике" наиболее короткий если сравнивать с машиностроением например.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 03:18
#16
ystr


 
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
КМД (shop drawings) у нас делает не проектная (consalting) а монтажная организация (contractor).
Не "монтажная...", а Steel Contractor. Ваши инженеры потому и пожимают плечами, что окончательный дизайн узлов будет выполнять этот самый Steel Contractor, у которого на подряде свои проф. инженеры и свои деталировщики. Они-то и проработают дизайн ваших "узлов". Выполнят расчёты и вернут вашим орлам проштампованные их инженером чертежи вместе со сметой. Вашим орлам только и останется, что выбрать вариант подешевле.
Дело в том, что те узлы, которые вы показываете очень дорогие.
Обратите внимание, не на всех этих узлах указана сварка на стройке (field weld), а только сварка в цеху (shop weld). Когда деталировщик Steel Contractor доведёт ваши узлы до нормального вида, разница в цене между первоначальным дизайном и конечным будет огромная. Но, заказчику здания ваши орлы уже забили цену по вашим первоночальным деталям кога "бидали" работу. И заказчик (для вас, наверное, архитектор) это съел.
Вот эту разницу кое-кто и положит в карманы.
Отсюда и разные школы. В мутной воде...
ystr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 04:41
#17
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


to ystr:
Вы, вероятно, с восточного побережья. У Вас эти узлы в чертежах проектной компании пустая формальность (хотя фасонки могут быть больших размеров и правильная прорисовка их может быть важна для смежников-поэтому я фасонки для связей и в Ревите рисую - чтобы смежникам отдать.). Их деиствительно разрабатывают contractor. Не всегда успешно. Не так давно рухнул мост где то у вас, там contractor линейкои померял фасонки с условных чертежей проекта (никаких размеров там не было) - ну так и слепил, одна фасонка на ферме оказалась сильно перегружена и не выдержала . На западном подережье, в сейсмоопасной зоне, такие детали приводятся в проекте и подлежат согласованию в довольно придирчивых организациях: DSA (школы) и OSHPD (госпитали). Выполненные по ним shop drawings проверяются и согласовываются проектнои фирмой. Или не согласовываются и отправляются на переработку. Тут руки у подрядчика связаны, хотя место для творчества, вероятно есть. (дополнение: сварка на строике на наших чертежах указывается только тогда, когда другого варианта просто нет, цену на строительство наши орлы не забивают, дело подрядчика посмотрев на чертежи стадии "issued for bid" определиться с ценой и участвовать в конкурсе на получение подряда, всех деталей на этой стадии, естест. не приводится).

Последний раз редактировалось PL, 14.07.2008 в 05:44.
PL вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 05:13
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Господа (Pl и ystr), большая просьба, не останавливайте диалог - мне очень интересны особенности проектирования и прочих взаимоотношений в строительной сфере США. Честное слово.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 09:58
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А я думал адрес San Francisco - это хорошая шутка. А оно вон как... Ну и как там у буржуев инженерное дело (в строительном проектировании) поставлено? Есть чему нам учиться у них?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 10:41
#20
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А я думал адрес San Francisco - это хорошая шутка. А оно вон как... Ну и как там у буржуев инженерное дело (в строительном проектировании) поставлено? Есть чему нам учиться у них?
Да мне трудно сравнивать. Нормально вроде поставлено. После каждого крупного землятресения что то меняется. Давно уже не трясло, ждут большого.
А учится..., не знаю. Думаю теория одна, Калифорнийские нормы CBC (California Building Code) основаны вроде на IBC (International Building Code) . С другой стороны, всегда интересно посмотреть как это делают другие.
PL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Два варианта соединения braces



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Два монитора Jerald AutoCAD 4 26.03.2013 11:28
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58