Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий

Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2008, 16:19 #1
Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий
kotyar@
 
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
 
Днепропетровск
Регистрация: 15.07.2006
Сообщений: 45

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с расстановкой шкафов в гардеробной производственного здания.
Согласно СНиПа 2.09.04-87(из Табл5.): «Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных для хранения одежды при числе отделений в ряду:
• до 18 – 1,4/1* (м)
• от 18 до 36 – 2/1,4* (м)
Примечание: В знаменателе приведена ширина проходов между рядами шкафов без скамей»
Начал было расставлять шкафы в гардеробных согласно «варианта №1» приведенном на рисунке, но решил посмотреть старую книгу 1967г «Краткий справочник архитектора», чтобы лучше разобраться в возможностях планировки гардеробных, согласно этой книги: шкафчики со скамьями – это когда скамья присоединена к шкафу. Когда лавочка в проходе –расстояние не 1,4м, а 1,9м (как на рисунке Вариант 2)
Так как же правильно?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расстановка шкафов.jpg
Просмотров: 2057
Размер:	22.1 Кб
ID:	8399  

Просмотров: 18318
 
Непрочитано 13.07.2008, 01:15
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


По моему шкафов со скамьей нынче не бывает. Да это не проблема. Расставляйте посвободнее. А энергию направьте на правильность общей компоновки в смысле противопожарных и санитарных норм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 17:16
#3
kotyar@

КМ КМД в proektirovanie.in.ua
 
Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Сообщений: 45


Я бы рад посвободнее, да ситуация такова, что или расставляем с проходом 1.4 м, или прийдется увеличивать здание, завод большой, гардеробный много. Может кто сталкивался с подобной задачей, помогите, оч нужно.
P.S. Кстати шкафчиков с лавочками тож найти пока не удалось
kotyar@ вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:26
#4
Басманова Юлия

Рублю окно в Европу
 
Регистрация: 05.12.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kotyar@ Посмотреть сообщение
Согласно СНиПа 2.09.04-87(из Табл5.): «Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных для хранения одежды при числе отделений в ряду:
• до 18 – 1,4/1* (м)
• от 18 до 36 – 2/1,4* (м)
, но решил посмотреть старую книгу 1967г «Краткий справочник архитектора», чтобы лучше разобраться в возможностях планировки гардеробных, согласно этой книги: шкафчики со скамьями – это когда скамья присоединена к шкафу. Когда лавочка в проходе –расстояние не 1,4м, а 1,9м (как на рисунке Вариант 2)
Так как же правильно?
Правильно делать по СНиП и любые инстанции примут от вас ссылку только на действующий нормативный документ, а не на справочник "волосатого" года выпуска. Старые справочники и СНиПы это отличное подспорье, но не есть нормативный документ.
Басманова Юлия вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 18:19
#5
kotyar@

КМ КМД в proektirovanie.in.ua
 
Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Сообщений: 45


Да, но вопрос стоит несколько иначе: что подразумевают в СНиПе когда дают размер проходов между шкафчиками со скамьей? Возможно имеют ввиду шкафчики со встроенными скамьями, а не со скамьей в проходе, и когда скамья в проходе, нужно увеличивать расстояние между ними, так как 550мм(согласно действующего СНиПа ), которые остаются для прохода не внушают доверия.СНиП то сравнительно старый, и может в то время и шкафчиков то других не было.
kotyar@ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 19:29
#6
kotyar@

КМ КМД в proektirovanie.in.ua
 
Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Сообщений: 45


Отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится, лавочки в СНиПе подразумеваются приставные с возможностью задвигания под шкаф, если скамья в проходе между двумя шкафчиками, необходимо соблюдать расстояние между шкафчиком и скамьей 0,8м, т.е проход между шкафчиками будет составлять: 0,8м(проход)+0,3м(скамья)+0,8м (проход)=1,9м
kotyar@ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 15:33
#7
Feda21


 
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 1


спасибо! как раз-таки пригодилась информация и помогла разобраться!!
Feda21 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу Пособие к СНиП 2.09.04-87 по проектированию административных и бытовых зданий Евгений Бондаренко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2008 19:46
КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м kotyar@ Архитектура 4 10.07.2008 13:00