Необходимо узнать - разрешено ли примыкание стоек фахверка к верхним панелям структурного покрытия "Кисловодск"...
Просмотров: 5960
 
Непрочитано 16.07.2008, 23:56
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Вообще можно - серия 1.427.3-4 в.1. Но я бы посчитал - и без этого все структуры 70-х годов постройки по снеговой нагрузке не проходят...
Вложения
Тип файла: pdf 1_427_3-4 в_1 (ст_ стойки фахверка).pdf (98.6 Кб, 954 просмотров)
пст вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 00:27
#3
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


разрешено. а кто запретит-то?
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 04:53
#4
Glyuk


 
Регистрация: 02.02.2006
г.Уфа
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ВИЙ Посмотреть сообщение
Необходимо узнать - разрешено ли примыкание стоек фахверка к верхним панелям структурного покрытия "Кисловодск"...
если имеешь ввиду закрепление стойки фахверка к узлам верхнего пояса ПРК - можно, НО!! только через гибкую вставку. При жестком соединении ты получишь иные усилия (вплоть до характера направления), чем при расчете без нее. Результаты расчета структуры с учетом гибкой вставки и без нее почти идентичны, но все же влияние вставки есть.
на сколько помню серийно расчет идет без учета фахверка на работу структуры
при обследовании я щас даю рекомендации по замене жесткого сопряжения на гибкие. Практически это реализуемо.
При производстве работ выявил следующее: при жестком соединении в соединении болт тяжело или вообще невозможно открутить.. НО! как только срезаешь фахверк то болт без особых проблем откручивается.. соотвественно вывод: за время эксплуатации фахверк "сел" и при расчете уже необходимо учеть дополнительные нагрузки от нее, стенового ограждения, возможно и от фундаментов.. сосбвенна оттуда и пришел к гибким вставкам..
Glyuk вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 09:47
#5
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


ВИЙ, сам сталкивался с "кисловодкой" пару раз. В обоих случаях фахверк было сложно назвать фахверком, благодаря "особенному" соединению со структурой добросовестно воспринимал вертикальные нагрузки от снега и покрытия, почему то строители выполняют соединения именно так...нарушая расчетную модель структуры
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:39
#6
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


Всем спасибо!
ВИЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Ищу серию типа "Кисловодск" Veliking Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.03.2008 15:37
Ищу серию по выбору типа закрепления стоек ВЛ 35-750 кВ в грунте (серия 3.407-115) Mi-aa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2007 20:30
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53