Непрочитано 04.08.2008, 12:10 #1
Расчет световых фонарей на атриумом
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

не можем посчиать фонарь над атриумом, размер атриума в плане 8,4 м на 9,05м профиль металлическая квадратная труба. примеры чертежей фидели на сайте

Последний раз редактировалось dosik, 04.08.2008 в 16:56.
Просмотров: 3345
 
Непрочитано 04.08.2008, 12:43
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Сам-то понял чего хотел?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 13:05
#3
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Мне понравилось, про
Цитата:
фидели на сайте
Кулик Алексей aka kpblc это она
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:

Последний раз редактировалось zenon, 04.08.2008 в 17:12. Причина: уточнение
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 13:05
#4
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


dosik, а проектик тебе не нужен???
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 15:29
#5
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Не стал новую тему заводить. Вопрос к Светопрозрачникам.
Какова оптимальная конструкция купола для диаметра 18-26 м, высота 3-4 м?
Хочется оригинальности - фонарь над подземным атриумом.
На сколько реален вариант совмещения с фонтаном - типа как на Манежной площади? Стекло постоянно омывается струями воды.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 16:17
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


вполне реален, только за оригинальность платить нужно, готов???
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 19:22
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


красиво будет, не спорю, а как будет подводится вода к соплам и сама установка системы сопел - над куполом (логичнее и проще) либо через купол снизу?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 20:50
#8
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Устройство фонтана над куполом преследует две цели - декоративная и ограждаюжая (людей близко к стеклу не подпускать). Логичнее струи направлять от краев к центру, иначе над куполом придется трубопровод делать, который впрочем может и сам быть декоративным элементом.
Я разумею, что такая конструкция сама по себе дорогая (в районе 100 Э /поправьте, если что/), а с вые.онами еще дороже.
Есть какое-нибудь портфолио, от чего отталкиваться?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 11:39
#9
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
в районе 100 Э /поправьте, если что/
переведи
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2008, 21:27
#10
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


100 евро за 1 кв.м
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет световых фонарей на атриумом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58