Материалы для гидроизоляции фундаментов.
C-Петербург
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 9896
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ram - материал для оклеечной гидроизоляции подземеной части здания подбирать необходимо прежде всего по его храктеристкам и только при прочих равных условиях определяться по цене.
Если грунтовая вода напорная, то в технических характеристиках материала указывается, при каком максимальном напоре он может применяться. Есть гидроизоляционные кровельные матералы, причем часто одной и той же торговой марки и применять их для гидроизоляции при напорных водах не рекомендуется. Есть универсальные, применяемые для всех видов гидроизоляционных работ - их очень много. И выбирать их лучше не через поиск в интернете или на форуме, а у конкретных представителей, реализующих материалы, а в Питере так думаю, выбор очень большой - для этого есть прайсы, технические характеристики. И еще - напор грунтовой воды определяется не "немножко ниже", а по максимально прогнозируемому подъему УГВ, указанному в описании гидрогеологического режима участка застройки в отчете по изысканиям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93
|
AMS - спасибо. Максимальный УГВ достигает отметки пола подвала т.е. он скрывает только толщину плиты фундамента (0,7-1м-напор ). В геологии сказано, что воды безнапорные и по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости неагрессивны по содержанию свободной углекислоты , слабо агрессивны по бикарбонатной щёлочности и водородному показателю рН.
Нашел материалы ЗАО “ТехноНИКОЛЬ” :Двухслойная рулонная гидроизоляция из битумно-полимерного материала: (нижний слой из «ТЕХНОЭЛАСТ ФИКС» ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Ram, вы ушли от своего вопроса
Следовательно нужна какая то оклеичная гидроизоляция от напорной воды и обеспечить защиту от протикания примыкающего выхода из подвального помещения Если ответственный объект, не изобретайте велосипед. В Питере 5-6 фирм которые действительно проектируют и делают изоляцию и швы. AMS уже сказал про огромное количество материалов. Только Вы ведь должны не нарисовать картинку, а дать весь комплекс со швами, мембранами, водоудалением и т.п. А так если мембрана вне - возьмите глину, внутри - пластик, внутри - полимер-цемент. Для швов - вспенивающие полимеры или расширящиеся глины. Хотя если деформации предполагаются больше 5 мм но менее 20 мм, то берите готовые узлы с пластиковыми мембранами. Могу порекомендовать например по материалам http://www.heydi.ru/. Вот вы куда будете уклыдывать этот ТЕХНОЭЛАСТ, если ини хороши как кровельные ковры, и сам производитель (при общении) рекомендует свои материалы только как противокапиллярную мебранну полов по грунту (дешевле пленка) Блин, у Вас реконструкция или новое строительство? Максимальный УГВ - это по скважинами или по жизни. (Жизнь предполагает защиту от локального подпора). Последний раз редактировалось topos2, 20.08.2008 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93
|
topos2- мах УГВ был установлен при бурении скважин весной и сейчас он потвердился при разработке котлована. Объек- новое строительство здание ТК 50х30 м. Есть одно место примыкания приямка- пандуса на отметке пола подвала.Его нужно отделить через д.ш. Средняя осадка фундаментной плиты 55мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Если вы хотите узлы, то их разрабатывают под определенные задачи и т.у. А так просто, то пожалуйста Обычные швы (простые, но из опыта при больших напорах или деформациях себя не оправдывают) http://www.gst-spb.ru/osn.php?page=osn.php&razdel=21 Если новое строительство, то можно гидрошпонки. Я предпочитаю вот эти (русские не советую) http://www.zika.ru/admin/userfile/t123-1_Waterbars.pdf Если холодные швы и деформации до 5 мм то можно просто проложить жгут http://sk-psr.ru/files/5.jpg |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93
|
topos2 - такие узлы я уже видел. Примного благодарен.
Меня интересует узел примыкания выхода из подвала.Т.е шов сопряжения стены и днища приямка к стенам подвала?? Соответственно не думаю что в этом случае нужно применять гидрошпонки. Прикрепляю схемку... Народ у кого какие мнения по данной схеме примыкания? Как лучше делать узел примыкания приямка к подвалу?? ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2008 в 23:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36
|
Ram посмотри www.yurkevich.ru это если ты хочешь что бы у вас все было по взрослому, также можешь обратится в контору FTM (ttp://www.f-tm.ru) у вас в Питере спросиш Евгения толковый чувак в области подземной гидроизоляции
По поводу минеральной гидроизоляции-лучше не связывайся т. к. под нее нужены правильные подрядчики, да и область примененимости самого материала оч ограничена. (материал боится раскрытия трещен и с холодными швами все не просто) А касаемо разработки узлов, полностью согласен с topos2. для таких случаев нужно индивидуальное решение. А для этого надо немного больше инфы. Хотелось бы знать как планируется организация гидроизоляции основной плиты. Как организовывается сопряжение стена-плита, тип фундамента свайный или плавающий, меры по водопонижению в котловане, скорость поступления воды в котлован. В первом приближении думаю будеть как на моем рис.
__________________
одна голова хорошо-а две смешнее Последний раз редактировалось jaz-z-z, 12.03.2011 в 00:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Я бы посоветовал продлить фундаментную плиту под приямок, не делая шва. Стены примкнуть к стенам дома тоже без швов. Пандус внутри забетонировать по песчаной засыпке. Оклеить все это корыто снаружи заодно с гидроизоляцией стен и фундаментной плиты. Фундаментная плита довольно толстая, должна нормально сработать по консольной схеме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36
|
Не я думаю стоит делать без Д.Ш. т к массы здания и пандуса разные один хрен треснит. А т.к. гидроизоляция будет зажата м/у подбетонкой и стеной то она будет работать в первую очередь на срез.. Мое мнение, что в случае с продлением основной фундаментной плиты усложнится монтаж армокаркаса плюс появятся изгибающие моменты в стене. )))) Хотя думаю это все можно посчитать и ответить на этот вопрос..)))))
__________________
одна голова хорошо-а две смешнее |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
опять дежавю..количество слоев гидроизоляции подземной части.
Привык делать 2 слоя надежного материала (техноэласт,изопласт и т.п). сейчас подрядчики достают согласованиями разных более дешевых аналогов из окисленного битума и полимербитумных. Стал смотреть творения Цниипромзданий ,в руководстве для изопласта у них - http://www.isoflex.msk.ru/documentation /index.htm при гидростатическом напоре до 5 метров рекомендуется 1 слой. Как вы думаете,может и хватит 1-го слоя,если как-то усилить швы (на мастике или с доп .проклейкой стеклотканью по мастике)? Но как-то 1 слой - не по нашему,швы делают у нас плохо .. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемый Ram
Позвольте полюбопытствовать, это у Вас какой-то технологический приямок? Может стоит уменьшить его размеры? Склоняюсь к предложенному MasterZim решению: Может не совсем в тему, но простой спуск в подвал мы садили на общую плиту. Тогда упрощается вопрос гидроизоляции. См.вложение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Типовые материалы для проектирования 901-09-9.87 | VЭL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 03.05.2009 10:34 |
Тип фундаментов для здания с безбалочным перекрытием | beta | Основания и фундаменты | 17 | 07.03.2008 10:19 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |