Примыкание фундаментов к существующим фундаментам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание фундаментов к существующим фундаментам

Примыкание фундаментов к существующим фундаментам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2008, 16:15 #1
Примыкание фундаментов к существующим фундаментам
Мария1251
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17

Подскажите пожалуйста. Есть существующее здание с ленточным фундаментом, вплотную к нему выполняем прстрой, какие меря необходимо принять к существующим фундаментам?
Просмотров: 7641
 
Непрочитано 28.08.2008, 16:29
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


основное мероприятие - закончить институт. без двоек.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2008, 20:01
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Надоть обследование предпринять, грунты бы изучить и посмотреть как оный фундамент будет соприкасаться с уже существующим! А если это сарай к сараю - то не морочь людям голову - копай на глубину промерзания и спи спокойно!
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 08:46
#4
Мария1251


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17


Существующее здание 2-ух этажное административное, к нему вплотную пристаивается так же 2-ух этажное алминистративное. На каком расстоянии от существующих фундаментов можно устраивать новые?
Мария1251 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 08:58
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Мария1251 - минимальное расстояние от фундаментов пристраевомого здания до фундаментов существуещего (или допустимая разность отметок подошвы при заданном расстоянии) назначается в соответствии с п.12.2.10 СП 50-101-2004.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 17:01
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


AMS, не "катит" Ваше замечание по п.12.2.10 - в отношении определения заложения соседних фундаментов по высоте - спору нет, все прописано!
А о приближение к сущ. фундаменту - там ни слова! Может объяснитесь?
Допускаю мысль - что читать разучился за ночь!
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 19:40
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


таи - так надо не только уметь читать, но и думать ...
Если отметки подошвы пристройки и существующего здания будут иметь разные отметки (о чем кстати не было упомянуто в вопросе), то расстояние между фундаментами при заданной разности отметок между ними или разность отметок при заданном расстоянии определяется по упомянутой форумуле п.12.2.10. Это первое...
Второе. Если подошва фундаментов закладывается на одной отметке, то из этой же формулы следует, что минимальное расстяние между ними может быть равно и нулю. Т.е. вопрос при выборе расстояния из расчета по I предельному состоянию в данном случае не рассматривается.
Но есть еще II предельное состояние - расчет по деформациям, включая учет взаимного влияния фундаментов. Он и определит, какое расстояние можно выбрать из условия, что осадки фундаментов с учетом их взаимного влияния не превысят предельно допустимые значения.
Итог:
1 -й вариант расположения фундаментов - разные отметки:
- выполняем расчет по несущей способности;
- проверяем по деформациям, с учетом взаимного влияния.
2-й вариант - подошва фундаментов на одной отметке:
- расчет по н.с. по нормам проектирования можно не выполнять;
- проверяем по деформациям с учетом взаимного влияния.

Так что все очень просто .... (продолжать не буду)
AMS вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 21:00
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


AMS, судя по Вашему посту читать еще не разучился. Согласен, что почти нулю будет равно расстояние между фундментами при одинаковых отметках заложения.
Да тока не совсем (здесь я думать начал) - оставьте 20 мм на деформционный шов между сущ. и вновь проектируемым фундаментом - мало ли что!
Про взаимное влияние фундаментов не только слышал, но и считал как то - результаты расчета только что то не вдохновили! Или подстилающие грунты должны быть "отвратные" или нагрузки приличные - а так получился "пшик", а не взаимное влияние!
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание фундаментов к существующим фундаментам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов oleg_81 Инженерные сети 1 27.08.2008 17:34
Результаты наблюдений за осадками фундаментов msv79 Основания и фундаменты 7 05.12.2007 14:35
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44