#1 | |
Расчет тепла по укрупненным показателям
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 12253
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Ну неужели нельзя ясно формулировать? Тогда и ответы само собой появятся.
1. По какому-такому "Тепловые сети"? Их несколько. Номер, пункт, таблица? Так как по последнему написано все понятно. 2. По какому-такому "справочнику"? Их тьма - хороших и плохих, для разных целей. 3. По приложенным файлам ничего не понять. Их имена русские после закачки превратятся в абракадабру (прикажете расшифровывать?), да и по потрохам неясно вообще как же всё-таки определялось "портебление" (так в тексте). А вообще-то определяется так (в порядке предпочтительности): 1. По данным конкретных проектов (из общих данных ОВ). 2. По данным проектов-аналогов (если нет точно таких проектов или они неизвестны). 3. По удельным показателям расходов тепла на полощади зданий. 4. По удельным тепловым характеристикам (по объему зданий) 5. По фактическим нагрузкам. Когда вообще ничего неизвестно - по очень укрупненным показателям тепловых нагрузок на город. В любом случае в таблицах надо указывать, как именно определялось "портебление". И никому не нужна точность до 1 вт - в любом случае это будет заведомая ложь. |
|||
![]() |
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
![]() |
В любом городе есть (во всякмо случаее должна быть) государственная организация с названием типа: "Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики ..... области". или, что нибудь похожее. Они занимаются согласованием всех нормативов и цен на ТЭР. И у них должны быть методички и нормативы по которым это все считается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 19
|
Зачем же так критиковать? По пунктам:
1. СП РК 4.02-103-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" п. 3.13. Не знаю видели ли вы когда-нибудь этот СП. но точно такой же пункт есть в СНиПе 2.04.07-86* "Тепловые сети". Результат сведен в "Тепловые нагрузки по СНиПу". Имена переделаю на латиницу. Не знал. 2. Справочник.... названия не скажу так как это вырезка из него, но проверенная. сам пересчитывал и сравнивал с общими данными ОВ. Кстати если есть какие-нибудь хорошие справочники, можно название? 3. Таблицы считались очень быстро так что за орфографией никто не следил. И это только наброски. Для уточнения. Потом насчет точности в 1Вт - разбег по расчетам получился около 5 МВт, а это согласитесь немалые деньги для поселка. А вопрос состоял вот в чем: если считать по СНиПу 2.04.07-86*, нужно ли считать нагрузки на общественные здания отдельно от жилых? Или эти нагрузки и учитывает коэффициент k1, который принимается равным 0,25? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |