Торкретирование. нужно ли?...
Forward
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 08.11.2006
Сообщений: 21

Здравствуйте. такое дело. необходимо обосновать по смете торкретирование. объект-маслосборник от трансформаторов. монолит. снаружи гидроизоляция. бетон и F50 W6. Вот нужно еще и торкретирование всунуть изнутри. как обосновать?
Просмотров: 5775
 
Непрочитано 11.09.2008, 19:17
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


гениально
вообще-то сначала должна появиться НЕОБХОДИМОСТЬ, а потом решение. А у Вас наоборот: сначала придумали торкретирование, потом стали придумывать с какой целью...

сорри offtop
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 20:51
#3
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786


Никогда не слышал, чтобы маслосборники торкретировали.
В большинстве случаев использовали уплотняющие присадки в бетон с железнением поверхности, максимум что делали - изолирующая окраска (мастика) или наклейка изолирующей пленки.
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 22:04
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Андрей, тут же цель не рационализм! Тут затея какраз в том, чтобы придумать рациональное объяснение нерациональной "причуды"
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 08:07
#5
Forward


 
Регистрация: 08.11.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Андрей, тут же цель не рационализм! Тут затея какраз в том, чтобы придумать рациональное объяснение нерациональной "причуды"
Да!!! и смешно и плакать хочется. Я ничего не могу придумать как это объяснить.....Понимаю что не нужно торкретирование, но что делать?... нужно придумать объяснение....
Forward вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 08:34
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Да!!! и смешно и плакать хочется. Я ничего не могу придумать как это объяснить.....Понимаю что не нужно торкретирование, но что делать?... нужно придумать объяснение....
Усиление конструкции стены - во время монтажа строители накосячили и применили не тот класс бетона по прочности - теперь нужно усилить.
а вообще что вы понимаете под определением торкретирование?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 09:04
#7
Forward


 
Регистрация: 08.11.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 21


ЛИС. В данной ситуации под торктретированием понимали нанесение раствора с добавками для водонепроницаемости и защиты бетона от воздействия огрессивной среды. но изначально сам бетон каркаса содежит все необходимые добавки. Можно, конечно, сказать что строители накосячили, но строитель наши и подставлять их тоже не хочется
Forward вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 17:49
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Не знаю поможет или нет, но опишу случай из практики.
Доводилось обследовать ж/б конструкции различных зданий где в производстве так или иначе активно используется машинное масло.
Так вот во всех таких случаях это масло попадало на бетон. Через 10 лет эксплуатации масло насквозь пропитывает ж/б ребристую плиту - это приводит к ухудшению характеристик бетона. Такие же проблемы отмечались и в очистных сооружениях в которые попадают сточные воды с автомоек (проникновение масел и другой химии в бетон на 50-100мм).
Но почти в каждом случае была и гидроизоляция и пропитки всякие - не помогло.
Так что, что можете сказать, что сделали так основываясь на опыте обследования подобных сообружений.
 
 
Непрочитано 14.05.2009, 23:47
#9
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Прошу оценить - http://www.grantstroy.com/index.php?page=tech012
Впечатления сложные..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 09:06
#10
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786


А что не так?
'Автор' описал обычный торкрет-бетон.
При этой технологии бетонирования бетон действительно обладает описанными свойствами.
Только об этом узнали много десятков лет назад а не в 2002 году.
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 22:18
#11
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Спасибо,я так и думал!
Ссылку на лит-ру по такой технологии не подскажете?
и еще - если этот метод так хорош,то торкрет ,наверное,должен сегодня только так и производится?
зы: пару раз сталкивался с ситуацией,когда на предложение сделать торкрет подрядчик отвечал что-то вроде - аппарат-то у нас есть,но мы им только штукатурим - в смысле отделки(т.е. используют как раз при низком давлении ) - если понял не правильно,прошу сильно не пинать
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 23:33
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Спасибо,я так и думал!
Ссылку на лит-ру по такой технологии не подскажете?
и еще - если этот метод так хорош,то торкрет ,наверное,должен сегодня только так и производится?
зы: пару раз сталкивался с ситуацией,когда на предложение сделать торкрет подрядчик отвечал что-то вроде - аппарат-то у нас есть,но мы им только штукатурим - в смысле отделки(т.е. используют как раз при низком давлении ) - если понял не правильно,прошу сильно не пинать
Мы часто используем торкретирование при усилении конструкций - особенно кирпичных стен(простенков) и ж/б с большими дефектами. Подрядчики не жалуются. Один даже для этого купил установку для торкретирования - у него много таких объектов.
 
 
Непрочитано 15.05.2009, 23:52
#13
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Мы часто используем торкретирование при усилении конструкций
- на практике упомянутый в http://www.grantstroy.com/index.php?page=tech012 способ используется или традиционный?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2009, 00:10
#14
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786


Что значит "традиционный"?
Торкрет он и есть торкрет.
В инете много информации по нему.
Запросы: набрызг-бетон, торкрет-бетон.

Перечитал статью еще раз.
Напоминает курсовик хитрого двоечника )))
Много заумных слов, по десять раз описывающих с разных сторон одну и ту же элементарную вещь.
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2009, 01:04
#15
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Я с торкретом плохо знаком, "автор" пишет вроде,что у него давление выше,вроде это и есть "изюминка",но почему при этом пыли меньше -непонятно,и как избежать разуплотнения? - пардон,может чушь сказал!-что-то пишет про "герметичность"..
Попробую разобраться с азов..

Чуть-чуть разобрался..
предлагаемый способ назван способом высокого давления -
Цитата:
Понятие силового-инерционного уплотнения бетонной смеси под высоким давле*нием существует недавно (с 1992г.) и в корне отличается от традиционно повсеместно используемой в мировой практике технологии «Торкрет-штукатурка», где основным ма*териалом-заполнителем является песок 0-4 мм., для нанесения раствора используют от*носительно низкое давление 0,4-0,5 МПа., нет возможности получения бетона высокой плотности с высокими физико-механическими свойствами.

В «Эко-бетоне» основными компонентами является песок 0-4 мм., щебень 10-16 мм. и цемент, а рабочее давление выше 1,4 МПа.
Но при этом скорость смеси 120-200 м/с -
Цитата:
Отличительной чертой этой технологии бетонирования под сверхвысоким давле*нием с использованием скоростной силовой инерционной характеристики компонентов входящих в состав бетонной смеси (частиц цемента, песка, щебня и воды), является транспортировка бетонной смеси, со скоростью 120-200 м/сек. (то есть в 4-5 раз больше скорости перемещения бетонной смеси в технологиях и оборудовании сухого и мокрого способов торкретирования).
И эта скорость смеси практически традиционная (а не больше в 4-5 раз!) - первое найденное -
Цитата:
РУКОВОДСТВО по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений Шифр М10.1/06 http://www.torkretbeton.ru/?p=4
-
Цитата:
.3.4. Рабочее давление в цемент-пушке (принципиальная схема комплекта оборудования для метода сухого торкретирования – Приложение 2) в зависимости от конструкции машины, расстояния от цемент-пушки до торктерируемой поверхности и длины материальных шлангов должно быть в пределах от 0,2 до 0,6 МПа. Давление в водяном баке должно быть на 0,05-0,1 МПа больше рабочего давления в цемент-пушке. Во время торкретирования давление воздуха в цемент-пушке и давление воды в водяном баке должно быть постоянным.
7.3.5. Скорость вылета струи материала выбирают в зависимости от диаметра сопла и его расстояния до торкретируемой поверхности. Оптимальная скорость выхода, позволяющая получить наибольшую прочность покрытия, находится в пределах 140-170 м/с.
Т.е давление в новом методе выше, но как это давление при подаче смеси влияет на свойства уложенного бетона при одинаковой скорости вылета смеси ???? Тут непонятно..

Последний раз редактировалось Vlamos, 17.05.2009 в 15:31.
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Торкретирование. нужно ли?...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58