| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования
Киев
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 3737
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Constructionenvironment - а от чего зависит, можно или нет пробить прослойку песка ?. Только ли от грунта ?.
Дизельными сваебойками типа С330 или С996 пробить такую толщу плотного песка практически не возможно - головы свай начинают сыпаться. А вот сваебойные гидромолоты финские или "РОПАТ" от Дженерал Хаммерс, выпускаемые в Новосибирске ( они у нас работают), с весом ударной части 3-5 т и частотой ударов 50-70 в минуту не так быстро, но в конечном итоге пробивают и гравелистые пески и мелкие плотные водонасыщенные. Кореляция между сопротивлением статзондированию и возможностью пробивки конкретной сваебойкой имеется, но уж очень это индивидуальная штука. Как ее можно установить - как всегда, с испокон веков эмпирическим путем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
Спасибо за советы, но кажется мне, что кто-то все таки систематизировал именно вот эту эмпирику, так что буду искать; если найду - сообщу. Пока что нашел таблицу, в которой описаны сопротивления задавливанию зондов в разные типы грунтов под их острием. А заказывать буду дополнительное стат. зондирование, пробную забивку 10 свай и испытания грунтов сваями (2 куста)
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Constructionenvironment - в отчете по ИГИ в разделе результатов статзондированию кроме графиков должна быть приведена таблица с указаием н.с. сваи при разной глубине погружения, в т.ч. в толще песка. Определите через Fu величину отказа сваи под параметры конкретного сваебойного оборудования - отказ можно вытащить из формулы СНиП для определения частного значения предельного сопротивления сваи при динамических испытаниях. Получите отказ менее 2 мм, не тратьте время, подбирайте другое оборудование. Если есть гидромолот Junntan или подобные ему по характеристикам - подлючайте к забивке. Хорошо работает в паре с дизельным - пробил линзу, переходит на другую сваю.
По поводу эмпирики между сопротивлением под острием зонда и возможностью пробить грунт сваей не встречал. Очевидно по причине того, что сочетаний состояний грунтов и параметров сваебоек бесконечное множество. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
несущая способность свай при их забивки | Серега | Технология и организация строительства | 19 | 19.10.2017 06:52 |
Отказ свай. Определение. | Dmitij | Основания и фундаменты | 139 | 07.04.2015 12:47 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
НС сваи по результатам статического зондирования | Тум-тум | Основания и фундаменты | 1 | 06.06.2008 13:50 |
Расчет буровых свай по результатам CPT | Shbalanke | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2006 15:04 |