Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования

Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2008, 17:52 #1
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования
Constructionenvironment
 
Киев
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 24

Доброго дня! Подскажите как определить возможность забивки свай, к примеру, в плотный грунт по графику статического зондирования. В графике есть величина предельного сопротивления по острию зонда, потому должны быть какие-то рекомендации можно ли погрузить сваю при конкретном значении сопротивления. (У меня есть прослойка из плотного песка толщиной до 2,5 метров. По графику зондирования сопротивление по острию в этом грунте в среднем 18-20 МПа. Свая 300х300)
Просмотров: 3737
 
Непрочитано 17.09.2008, 18:36
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", п. 5.11
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 19:20
#3
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


неправильный ответ. речи идет не об определении несущей способности сваи и не об ГОСТе на проведение испытаний (п.5.1), а о том возможно ли данный грунт пробить сваебойкой или нет
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 19:58
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


это викторина?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 20:26
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Constructionenvironment - а от чего зависит, можно или нет пробить прослойку песка ?. Только ли от грунта ?.
Дизельными сваебойками типа С330 или С996 пробить такую толщу плотного песка практически не возможно - головы свай начинают сыпаться. А вот сваебойные гидромолоты финские или "РОПАТ" от Дженерал Хаммерс, выпускаемые в Новосибирске ( они у нас работают), с весом ударной части 3-5 т и частотой ударов 50-70 в минуту не так быстро, но в конечном итоге пробивают и гравелистые пески и мелкие плотные водонасыщенные.
Кореляция между сопротивлением статзондированию и возможностью пробивки конкретной сваебойкой имеется, но уж очень это индивидуальная штука. Как ее можно установить - как всегда, с испокон веков эмпирическим путем ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 22:53
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
возможно ли данный грунт пробить сваебойкой или нет
Заказываешь пробную забивку с одновременными динамическими испытаниями и делОв-то. Если строители скажут "не лэзет", значит надо брать дизель молот с бОльшей энергией удара.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 23:49
#7
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


Спасибо за советы, но кажется мне, что кто-то все таки систематизировал именно вот эту эмпирику, так что буду искать; если найду - сообщу. Пока что нашел таблицу, в которой описаны сопротивления задавливанию зондов в разные типы грунтов под их острием. А заказывать буду дополнительное стат. зондирование, пробную забивку 10 свай и испытания грунтов сваями (2 куста)
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 06:29
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Constructionenvironment - в отчете по ИГИ в разделе результатов статзондированию кроме графиков должна быть приведена таблица с указаием н.с. сваи при разной глубине погружения, в т.ч. в толще песка. Определите через Fu величину отказа сваи под параметры конкретного сваебойного оборудования - отказ можно вытащить из формулы СНиП для определения частного значения предельного сопротивления сваи при динамических испытаниях. Получите отказ менее 2 мм, не тратьте время, подбирайте другое оборудование. Если есть гидромолот Junntan или подобные ему по характеристикам - подлючайте к забивке. Хорошо работает в паре с дизельным - пробил линзу, переходит на другую сваю.
По поводу эмпирики между сопротивлением под острием зонда и возможностью пробить грунт сваей не встречал. Очевидно по причине того, что сочетаний состояний грунтов и параметров сваебоек бесконечное множество.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
несущая способность свай при их забивки Серега Технология и организация строительства 19 19.10.2017 06:52
Отказ свай. Определение. Dmitij Основания и фундаменты 139 07.04.2015 12:47
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
Расчет буровых свай по результатам CPT Shbalanke Основания и фундаменты 2 31.08.2006 15:04