cделаем что прийдется
 
тоже из СССР
Регистрация: 14.09.2006
Сообщений: 273

Уважаемые коллеги помогите разобраться с армированием плитной части ребристого фундамента. Каким образом возможно заармировать участок излома в плите с перекрестной сеткой колонн. Допустимо ли армировать как на чертеже см. прилож.

Забыл указать:
основное армирование - d25 A500C
дополнительное - d14 A400

Мдя видимо не судьба познать истину.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита фундаментная1.dwg (405.4 Кб, 1886 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2008 в 09:06.
Просмотров: 5942
 
Непрочитано 18.09.2008, 16:37
#2
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Из чертежа не очень понятно, вернее, не ясно долевое участие ребер? Но в глаза бросилось нерациональное 4-х слойное нижнее армирование, почти сплошное(основное по Х и У + усиление по Х и У)... Для получения совета, нужно было выставить картинки расчетных изополей армирования плиты и ребер, и их сечения.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 16:44
#3
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Пасибо что внимание уделили.

EUDGEN

У меня больше вопрос конструктивный, правильно ли армировать левую половину плитной части, под тем же углом, продолжая армирование правой части. Хотя в руководстве указано что возможно армировать под углом, но у меня не совсем то, вот и вопрос?

Вот изображение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование плиты.jpg
Просмотров: 245
Размер:	47.4 Кб
ID:	10192  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2008 в 09:06.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 17:03
#4
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


constructorl Если я вас правильно понял, то
если вы зададите по всей плите направление выдачи усилий под углом 13 градусов к вертикали или 77 градусов к горизонтали (т.е параллельно или перпендикулярно одной из сторон правой части ФП), то правомерно расположить арматуру на левом участке ("вертикальном") как у вас изображено.
A III вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 17:22
#5
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Вот изображение
С позиции теории деформирования, пролет и опоры плиты действительно рационально заармировать перпендикулярно изолиниям возможного трещинообразования...но на практике, так, редко кто армирует.
По поводу ориентации раскладки арматуры вдоль желаемого направления ограничений в нормах, думаю, не найдете...Главное, чтобы расчетное армирование было в этом же направлении. В СКАДе (думаю и в других ВК) это легко делается, нажатием одной кнопки. Более того, поменять вектор выдачи армирования можно только для желаемого фрагмента.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 17:22
#6
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
constructorl Если я вас правильно понял, то
если вы зададите по всей плите направление выдачи усилий под углом 13 градусов к вертикали или 77 градусов к горизонтали (т.е параллельно или перпендикулярно одной из сторон правой части ФП), то правомерно расположить арматуру на левом участке ("вертикальном") как у вас изображено.
Соответственно при имеющейся сетке колонн в левой части - армирование расположено неправильно.
Т.е. слева необходимо располагать относительно красной линии как на чертеже
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита фундаментная2.dwg (243.6 Кб, 1648 просмотров)
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 17:44
#7
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Соответственно при имеющейся сетке колонн в левой части - армирование расположено неправильно.
Т.е. слева необходимо располагать относительно красной линии как на чертеже
Ответили одновременно...
Да..., так рационально с позиции работы армосреды, но более трудоемко на монтаже - или дикий перехлест, или каждый прут гнуть...
Вопрос тот же: какие ребра и что они на себя тянут? Вопрос связан с совместной работой плита-ребро или ребро-конструктивный элемент.
Дело в том, что ребра на себя берут громадные усилия, тем самым разгружая плиту...Но это все гадание на кофейной гуще...покажите схему - разрез фунд. плиты и ребер...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскладка арм фунд.jpg
Просмотров: 134
Размер:	121.0 Кб
ID:	10204  
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 17:54
#8
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Фундаментная плита рассчитывалась как ребристая, т.е. её работа подобная работе плиты перекрытия ребристого - перевернутого, с учетом отпора грунта

Принцип армирования плитной части фундамента согласно рисунку.
Только у меня, на чертежах ребристого фундамента, армирование растянутой зоны не обрывается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 405
Размер:	40.3 Кб
ID:	10208  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита фундаментная3.dwg (92.9 Кб, 1635 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2008 в 09:07.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 18:07
#9
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Фундаментная плита рассчитывалась как ребристая, т.е. её работа подобная работе плиты перекрытия ребристого - перевернутого, с учетом отпора грунта
Я вспомнил - обсуждали:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17482
Не вижу проблем, и многие, ЯТД, не видят...отсюда и слабый интерес к теме...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 18:07
#10
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
так рационально с позиции работы армосреды, но более трудоемко на монтаже - или дикий перехлест, или каждый прут гнуть...
В точку!
Именно в этом и весь вопрос, проблема еще сместить центры перехлестов в сечении на 1,3*Lанкеровки (по СП) или 1,5*Lанкеровки (по руководству). По высоте судя по всему прийдется делать, что не совсем нормально - уменьшается расчетная высота сечения балок h0

Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Я вспомнил - обсуждали:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17482
Не вижу проблем, и многие, ЯТД, не видят...отсюда и слабый интерес к теме...
Да уже обсуждали армирование, теперь изменились требования и конструктив здания, сетку колонн уменьшили.... и пр.
Деформационный шов в плите сместился при условии что длина здания не более 40м, отсюда сложный конструктив.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2008 в 09:07.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 18:18
#11
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


А стоит ли из-за ~350м3 бетона (~20%) эти балки городить?
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 18:27
#12
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
А стоит ли из-за ~350м3 бетона (~20%) эти балки городить?
Заказчик обычно не последнюю РОЛЬ, а самую ПЕРВУЮ играет!? + предложенные заранее до стадии ПП ГИПом так наз. более "экономичный" вариант, как вариант, превратился в вариант кот. теперь необходимо реализовать с учетом решений АР и технологов. Хотя решения последних стараюсь изменить под себя

Да и экономия бетона по более, порядком 1000м3 от всего объема, хотя это еще не догма что вариант более рациональный, с вами согласен.

Последний раз редактировалось constructorl, 18.09.2008 в 18:41.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 09:07
#13
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


constructorl, учись 2 вещам:
1. терпению (три поста подряд с интервалом в час можно в общем-то расценивать как топик-ап со всеми вытекающими);
2. использованию кнопки [Правка].
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной плиты radetskey Основания и фундаменты 10 04.04.2008 13:27
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50