узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?

узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2008, 13:53 #1
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Добрый день, уважаемые форумчане!!! На представленных вложениях общий вид этажерки, узлы примыкания связей к базе колонны и ригелю. Являются ли они жесткими или ноборот шарнирными??? Есть горизонтальные накладки на пояса сечения связи , которые воспринимают момент. Нет вертикальной накладки на стенку. Сварки монтажной нет, но приминяются (пока точно не установил) высокопрочные болты высокой точности, максимально снижающие податливость. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее, спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:25.
Просмотров: 6144
 
Непрочитано 19.09.2008, 14:08
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Примыкание связей - однозначно жесткое. Крепление балок к колонне - в БСК адназначна. Анкерные болты хрен чего удержат
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 14:09
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


АЙК, а почто ты так узлы примыкания балок к колонне откомментировал???
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 14:29
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это не жесткий узел, это нечто на срезных болтах, которое будет работать как фланец пока не оторвет нахрен верхние вшивенькие болтики, потом оно начнет курочить колонну, так как ни стенка ни полки не укреплены. Горизонтальные усилия придут хрен знает куда.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 14:35
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Жестко ты буржуев.. однако.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 14:37
#6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Конструкции с такими узлами расчитываются как шарнирные. На пластинах , крепящих полки связей к фасонкам есть прорези (вилки), сварку в этих местах автор чертежей упорно забывает показывать. Все эти узлы болтовые поэтому никакой монтажной сварки в них быть не может.Узлы очень распространенные и в Америке и в Европе. Американцы используют вместо пластин с прорезью 4 уголка. Всё усилие передается через полки профиля.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 14:43
#7
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Это не жесткий узел, это нечто на срезных болтах, которое будет работать как фланец пока не оторвет нахрен верхние вшивенькие болтики, потом оно начнет курочить колонну, так как ни стенка ни полки не укреплены. Горизонтальные усилия придут хрен знает куда.
Чтобы ничего "нахрен" не оторвало узлы нужно считать . Процедура длинная , но расчет тех болтов , которые "нахрен"..., часть самая простая.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 15:02
#8
DK


 
Сообщений: n/a


В расчете такие узлы принимаются шарнирными. Косвенным подтверждением этого является строгое центрирование осей.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 15:27
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


boris_r сварки там нет!!!! Прорезей нет - в пластинах ,которые ложаться на пояса связи, отверстия чётко под болт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 16:20
#10
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


К связи пластина крепится болтами, а к фасонке (вилкой) на сварке.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 16:32
#11
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


См.файл
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлище 1.JPG
Просмотров: 578
Размер:	46.8 Кб
ID:	10255  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 16:34
#12
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
К связи пластина крепится болтами, а к фасонке (вилкой) на сварке.
почему сварка не показана?
Иш чего учудили буржуи!))
Думаю это шарнир. Вот если бы была ещё и пластина крепящая полку к фасонке, тогда был бы жёсткий. Хотя разница невелика.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 16:38
#13
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Это не жесткий узел, это нечто на срезных болтах, которое будет работать как фланец пока не оторвет нахрен верхние вшивенькие болтики, потом оно начнет курочить колонну, так как ни стенка ни полки не укреплены. Горизонтальные усилия придут хрен знает куда.
Было упоминание про высокопрочные болты, следовательно срез там врятли будет. Если это те болты. Узел вполне жизнеспособен, если правильно посчитан.
vkolt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие? Вовка7 Железобетонные конструкции 60 18.10.2018 11:20
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток" SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.02.2008 12:54