| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стропильная кровля
YngIngKllr
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968
|
||
Просмотров: 14526
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 32
|
1) Расчетная схеме представляет собой арка с приподнятой затяжкой (ригелем), таким образом, на стены передаётся распор при условии шарнирно-неподвижных опорах.
2) Согласно разрезу 39-39 длина затяжки 6,3 м, что превышает стандартную длину пиломатериалов 6м. 3) Стропильную конструкцию можно выполнить из стропил сечением 50х200 (прикидывал для III снегового района под натуральной черепицей). 4) На разрезе 37-37 похоже на дымоход, тогда расстояние от наружной поверхности дымовой трубы до деревянных элементов не менее 130 мм. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
![]() |
Первое что бросилось в лаза:
1. План -схема стропил. Позиции пронумерованы цифрами. Зачем дополнительно делать выноски стропильная нога и т.п. 2. Разрезы. Тоже самое. позиции пронумерованы. Согласен с Дамиром отсутствуют ветровые связи. 3. План-схема затяжек. На какой отметке затяжки? 4. Прекрываемый пролет 7 м. Стропильная нога 100х200. Есть подозрение что не расчетное сечение. Под какие нагрузки производился расчет? 5. Вместо плана обрешетки, лучше взяли бы альбом типовых узлов и переработали узлы (все узлы типовые просто надо вдумчиво перечертить). 6.Спецификация . Не полная! гвозди, скобы, шпильки надо считать! Это так с первого взгляда. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Слуховые окна - это больше вопрос к архитекторам.
Доступ на кровлю может быть и с наружи, а проветривание обеспечиватся вент. элементами, устанавливаемые по расчету (например при кровле из металлочерепицы). Но вопрос устройства гидро- и пароизоляции не решен. Под металлочерепицу мы кладем "тайвек" даже при холодной кровле, чтобы конденсат не капал. Ветровые связи здесь не нужны, так как кровля вальмовая, и стропильные ногу обеспечивают восприятие горизонтальных нагрузок. Узел "И" некорретный. Опирание накосных стропильных ног в коньке делается по другому (как и опирание нарожников на стропильную ногу). В "АльбомеТСК-СК 1-1 Дощатые конструкции стропил под металлическую кровлю" в таких местах вообще везде ставится стойка. Если уж очень хочется оставить шпильки, то тогда нужно обеспечить площадку опирания. И лучше это делать не врезкой в элемент (читай, ослабление сечения), а наростить в этом месте сечение скошеным бруском, наподобие узла в металлодеревянной ферме. Гидроизоляция мауэрлата указана в прим. 2. Узел опирания тоже нетрадиционный. Если стропильная нога пойдет под действием нагрузки наружу, то должна сработать стяжка. В итоге конек немного просядет, но зато не будет трещин в кирпичной стене. А вот карниз как-то непонятно решен, без кобылки. Стропила можно стыковать накладками из досок. Затяжка, судя по всему, крепится к стропильной ноге гвоздевым боем. Гибкость у нее великовата, я бы скрепил бы затяжки между собой, наподобие сухарей в фермах. Последний раз редактировалось ЖЕСТЯНЩИК, 26.09.2008 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
примечание
Цитата:
и где там бетонные и стальные конструкции, от которых следует отделяться. стальная труба есть на одном узле, но там про толь ничего не сказано.. и не маловато одного слоя толя под мауэрлатом? и ещё указания про огне- биозащиту? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
я считаю, что лучше перебдеть, чем сидеть
![]() поэтому можно связи и показать если связи чисто монтажные - тогда это дело ППР. Утверждение спорное, знаю, поэтому не строгое ![]() На практике строители сами сообразят, как временно закрепить конструкции в проектном положении. В сериях ветровые связи дают, если есть фронтон. У меня вот какой вопрос (больше теоретический) - до какой степени детализации нужно давать чертежи. Например, сечение и шаг стропил назначает проектировщик, а узел равнопрочного стыка или соединение нарожноков с диагональной ногой - это довольно распостраненные вещи, что-то вроде нормалей. Можно ли их отдать на откуп строителей? Грамотный прораб всегда сделает "как обычно", а не, например, "на шпильках", как предложил проектировщик. Выходит. эти чертежи узлов никому не нужны. Только не надо говорить о прокурорах и ответственности проектировщиков, строителей и т.д. На практике все строят один объект, и заказчик, и проектировщик, и строитель. И позиция, когда строитель делает "по чертежу" бездумно, ссылаясь на проектировщика, проектировщик на все требует бумажку с печатью и подписью, а заказчика интересуют только сроки и деньги - утопия |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
2.Считаю что узлы нужно разрабатывать, либо уж ссылаться на серию, ведь все таки не всегда на стройке грамотные прорабы и мастера, ты разработай узел. Ну а если он прорабу не понравился пусть он свой эскизик набросает, а ты пересогласуешь. PS. Почему то ни кто не обратил внимание на опирание нарожников на стропильную ногу, т.д. шпилька даже конструктивно не правильно установлена, произойдет скол, да и опорная площадка под нарожник не предусмотрена(хотя об этом ЖЕСТЯНЬЩИК говорил). PPS. engineer Может свои кровли покажешь, похоже ты спец по деревяшкам??
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
Цитата:
А вообще КД делал 2 раза. Все уже построено, могу поискать если нужно. В одном случае здание в плане было протяженным и меняло направление под 135 град. Так вот там были фронтоны на сколько я помню и соотв. были и связи. P.S. с раннего детства работал я на стройках, у отца фирма своя, дед хорошо знал плотницкое дело, и такие кровли да и посложнее что там говорить делаются легко без проекта, по этому в чертежах много пустой работы это я как неспециалист говорю. Хороший плотник сделает все сам видя тока принцип. Последний раз редактировалось engineer, 27.09.2008 в 12:39. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Знаешь была бы моя кровля Я б поставил, а так мне параллельно.
Парень который это спроектировал сказал буквально следующее. [FONT=Arial][FONT=Arial]- Никто , в том числе и ты.. не поняли, что крыша не чердачная а мансардная.. [/FONT][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial]- покрытие кровли (металлочерепица, шифер или пластиковое покрытие, в том числе и гидроизоляция, а также водосток) в данном проекте не рассматривается..[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial]- труба не дымовая, а вытяжная (т.к. это гараж… на первом этаже машины)[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial]В остальном чистой воды как «улучшить проект»…[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial]Ты мне покажи, где написано «что кровля еб__тся».. ))[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial]P[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial].[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]S[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]. ты наверно еще забыл про прогоны…[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][FONT=Arial](многие чуваки мыслят серийно)[/FONT][/FONT] [FONT=Arial][/FONT]
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Я вот просто сейчас параллельно тоже аналогичную крышу делаю.
Про проработку, это конечно, все правильно, но объем вылезает - мама не горюй...( Как говорил один мой знакомый строитель (классный мужик, стати): "ты мне еще напиши, каким концом гвоздь забивать" |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Скинешь птом сюды для сравнениЯ???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.05.2008 16:11 |
Деревянная стропильная кровля | DO | Разное | 2 | 01.10.2007 22:45 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |