Расчёт пожарного водоёма
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт пожарного водоёма

Расчёт пожарного водоёма

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2008, 11:26 #1
Расчёт пожарного водоёма
nash_D
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 9

Наружное пожаротушение необходимо сделать от существующего открытого водоёма. Объём для тушения посчитан (108м3), но в СНиПе сказано, что V необходимо расчитывать с учётом возможного испарения воды и образования льда. Кто-нибудь этим занимался? Подскажите формулы и глубину промерзания для воды. (вообще по району 1,8м)
Просмотров: 11055
 
Непрочитано 10.10.2008, 12:04
#2
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


по толщине льда можете проконсультироваться в районном метеорологическом подразделении или в местном водном бассейновом управлении
Vmen вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2008, 12:17
#3
Технадзор

Рук. отдела
 
Регистрация: 09.10.2008
Украина
Сообщений: 30


А в чём преимущество открытого водоёма перед, скажем, пожарным резервуаром? Почему не предусмотреть пож. резервуар 108м3 - наружный, либо подземный ниже уровня промерзания грунта?
__________________
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза
Технадзор вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2008, 12:49
#4
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Пожрезервуар надо изготовить (см. вложить баксы), а водоём, как я понял, уже есть где то рядом. И пожрезервуар не закапывают ниже границы промерзания грунта . Просто стенки утепляют на эту величину...
Vmen вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2008, 13:25
#5
Технадзор

Рук. отдела
 
Регистрация: 09.10.2008
Украина
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Vmen Посмотреть сообщение
И пожрезервуар не закапывают ниже границы промерзания грунта
Таки "закапывают". Лично принимал в Одессе 2 шт. по 160м3 каждый.
__________________
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза
Технадзор вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 12:10
#6
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Частично закапывают, частично обваловывают (утепляют).
Не забудьте, что:
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
СНиП 2.04.02-84*
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 12:13
#7
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Технадзор Посмотреть сообщение
Таки "закапывают". Лично принимал в Одессе 2 шт. по 160м3 каждый.
Ага, а еще тепловые пункты на второй этаж "садят"
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 12:15
#8
nash_D


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 9


Это тоже проблема, водоём 1, второй теперь копать чтоли?) Я сделал 2 подъезда для пожарных машин с площадками 12х12м, надеюсь экспертиза не завернёт
nash_D вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 12:25
#9
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от nash_D Посмотреть сообщение
Это тоже проблема, водоём 1, второй теперь копать чтоли?) Я сделал 2 подъезда для пожарных машин с площадками 12х12м, надеюсь экспертиза не завернёт
Если экспертиза не дура - завернет обязательно.
Водоём спустили для очистки, а тут как на грех пожар.
Кого сажать бум?
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 07:35
#10
luk

Инженер
 
Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28


А в чем собственно проблема? Закапываете 2 типовых по 60м3 заполнение более 2/3 резервуара (есть где дышать). Глубина до верха рез. 2 м и всего делов. Вариант 2 - две наружные емкости (метал. в теплоизоляции) с отопителями типа тепломаг. А с господином Serg Ivanov согласен полностью, и поверьте совету - экономя чужие деньги тратим свои нервы и подставляем свои головы.
luk вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 11:12
#11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Vmen Посмотреть сообщение
по толщине льда можете проконсультироваться в районном метеорологическом подразделении или в местном водном бассейновом управлении
не правильный совет. метеорологи или бассейновое управление может дать информацию по появлению и толщине льда НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ (крупных реках и озёрах). А маленький пожарный водоём замёрзнет намного раньше, и за зиму промёрзнет намного глубже.
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт пожарного водоёма



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29