Сильновыветрелые скальные грунты в сейсмике
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильновыветрелые скальные грунты в сейсмике

Сильновыветрелые скальные грунты в сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2008, 05:50 #1
Сильновыветрелые скальные грунты в сейсмике
Аннарус
 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17

Господа, помогите! Задана площадка с большими перепадами рельефа и с карманами из сильновыветрелого грандионита. Сейсмика 7 баллов. Встаем на просто выветрелый грандионит, но глубина карманов доходит до 6 м. Подрядчик говорит, что все взорвет до нужного грунта. А для заказчика нужно доказать, что где-то в нормах есть запрет на использование в качестве основания сильновыветрелых грунтов. Не могу нигде найти ничего конкретного.
Просмотров: 5938
 
Непрочитано 17.10.2008, 08:07
#2
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Насколько я знаю, в нормах по сейсмике запрета на использование сильновыветрелого скального грунта в качестве основания нет. Сильновыветрелые скальные грунты в сейсмических районах образуются за счет присутствия грунтовых вод в верхней, как правило, трещиноватой зоне. А трещины образуются в свою очередь за счет микросейсмических воздействий.
Я так понимаю, что речь идет о свайном основании? Если так, то достаточно просто пройти сваями-стойками верхнюю, трещиноватую зону.

Последний раз редактировалось qwer, 19.10.2008 в 11:41.
qwer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 11:28
#3
Аннарус


 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17


Нет, речь о перекрестных лентах. У сильновыветрелого грунта Rс меньше 5МПа, а у выветрелого от 5 до 15 МПа. Ширина ленты 1 м. По расчету требуется всего 0,35 м. Это Казахстан. А в нашем новом СНиПе "Основания и фундаменты" рекомендуется заменять карманы с рыхлым грунтом (сильновыветрелым) щебнем. Но это рекомендации. А где требования? Может, действительно проще все взорвать до выветрелого грунта (вместе с городом) и не морочить себе голову?
Аннарус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 08:42
#4
Аннарус


 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17


Что, некому помочь? Все на словесной борьбе с кризисом? А делом кто будет заниматься? Ну, пожалуйста, помогите!
Аннарус вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 09:14
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Аннарус - запрет на использование сильновыветрелых грунтов в качестве основания касается прежде всего элювиальных дисперсных грунтов (глины, суглинки). Посмотрие в СНиП раздел о элювиальных грунтах. Для выветрелых дисперсных грунтов действительно требуется замена, если ими заполнены карманы в профиле скальных или полускальных выетрелых горных пород.
Для скальных или полускальных, даже сильновыветрелых грунтов (понятие условное) Rc=5Мпа - расчетное сопротивление на сжатие не имеет ничего общего с R - расчетным сопротивлением грунта, это разные понятия. Галечниковый грунт, например имеет R в пределах 0,5-0,6 Мпа, глинистый 0,3 - 0,5 Мпа, т.е. на порядок меньше, чем Rc = 5 Мпа. Если сильновыветрелый полускальный грунт заполняет карманы в выветрелом или кристаллическом массиве скальных горных пород, но по своим характеристикам отвечает требованиям расчета основания по несущей способности и по деформациям (но Е скорее всего в отчете не дано - так оно и должно быть для грунтов этого класса) , то замены грунта не потребуется. Лента шириной 1 м (при расчетной 0,35 м) передаст на основание давление гораздо меньше, чем Rc.
В Астане все здания высотой более 150 м стоят на сильновыветрелых песчаниках или аргиллитах и никаих вопросов и проблем в связи с этим не возникало.

Последний раз редактировалось AMS, 19.10.2008 в 10:33.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 09:17
#6
Аннарус


 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17


AMS, спасибо большое!
Аннарус вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:40
#7
martinklavier


 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 16


я думаю подходящая тема для вопроса.

пришла геология, в ней есть слой дресвы с условным сопротивлением 0.56 МПА. как оценить расчетное сопротивление этого грунта? нашел только формулы с СНиПе по основаниям и сооружениям но сомневаюсь что они применимы в данном случае
martinklavier вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:51
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от martinklavier Посмотреть сообщение
я думаю подходящая тема для вопроса.

пришла геология, в ней есть слой дресвы с условным сопротивлением 0.56 МПА. как оценить расчетное сопротивление этого грунта? нашел только формулы с СНиПе по основаниям и сооружениям но сомневаюсь что они применимы в данном случае
по характеристикам заполнителя. а если принять по табл.1 прил.3 СНиПа - то вообще не промахнетесь.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:53
#9
martinklavier


 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 16


таблица 1 приложения 3 это и есть Ro, а как R из него получить?
martinklavier вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:17
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от martinklavier Посмотреть сообщение
таблица 1 приложения 3 это и есть Ro, а как R из него получить?
О каком R идет речь ?
Если для определения размеров подошвы фундамента, то условное расчетное сопротивление грунта R0 может применяться для предварительных расчетов зданий и сооружений I и II уровня отвественности и окончательных для III-го уровня отвественности. Значения в таблице или в отчетах приводятся для условного фундамента, имеющего глубину заложения 2 метра и ширину 1 метр, корректируемые для конкретной глубины и ширины по приведенной в СНиП методике.
Но если речь идет о назначении R для расчета н.с. свай, то Ro в этом случае не имеет к нему отношения и "пересчитать" не получиться...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:23
#11
martinklavier


 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 16


да, речь идет о расчете свай. насколько я понимаю дресвяный грунт идет как малосжимаемый и сваи надо рассчитывать как стойки, для чего необходимо значение предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, которого в геологии нет, как быть в такой ситуации?
martinklavier вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:47
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


martinklavier для свай-стоек значение R под нижним концом забивных свай при погружении в малосжимаемый грунт в соответствии с п.7.21 СП 50-102-2003 примается 20 МПа, без определения расчетного сопротивления на одноосное сжатие. Дресвяный грунт не есть массив невыветрелого скального или полускального грунта, одной из характеристик которых является сопротивление на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, а крупнообломочный грунт, как правило с дисперсным заполнителем. Прочность на сжатие обломков породы не может быть принята за R. Обломочный материал может являться, например, продуктом выветривания гранита, имеющего значительную прочность, но заполнитель при этом - пластичный глинистый грунт и в зависимости от его содержания заполитель и будет в основном определять сопротвление грунта под острием сваи.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:48
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Если речь идет о сваях посмотри
раздел Сваи-стойки Руководства по свайным фундаментам
а условное сопротивление тебе дано для расчета условного фундамента как массива

АМS, опередил.
Но СП описывает эти условия кратко, в Руководстве это шире

а) для всех видов забивных свай, опирающихся нижними концами на скальные и крупнообломочные (валунные, галечниковые, щебенистые, гравийные и дресвяные) грунты с песчаным заполнителем, и в случае опирания на глинистые грунты твердой консистенции (кроме покровных со степенью влажности G < 0,85, a также лессов, лессовидных и набухающих) R = 2000 тс/м2;

Последний раз редактировалось topos2, 08.05.2009 в 14:58.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:56
#14
martinklavier


 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 16


AMS - я в курсе про 20МПА, но сваи не забивные.. определение расчетного сопротивления по подошве (описанное для висячих свай) в данном случае неприменимо?

topos - СПАСИБО, в отношении Ro ясность наступила-)
martinklavier вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:08
#15
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


martinklavier , тряси заказчика на испытание сваи.
а так для прикидки, принимай 0.56 МПА - за нормативное в водонасыщенном и считай расчетное по формуле 7.6 СП
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:36
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Если в основании "не забивной сваи" крупнообломочный грунт с песчаным заполнителем, то R вычисляется по формуле. Для глинистых грунтов R для "не забивных" свай определяется по таблице. Если не указан заполнитель, то определиться, к какому расчетному случаю относится задачка сложно. При глинистом заполнителе придется принимать табличное значение R по его характеристикам.. Но было бы ошибкой принимать R по результатам испытания на прочность обломков дресвяного грунта.
Испытания свай в том случае, если не достаточно характеристик дресвяного грунта и могут решить проблему.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 16:31
#17
martinklavier


 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 16


topos2 - формула 7.6 для скальных грунтов, это AMS отметил, для дресвы не может быть определены прочность на одноосное сжатие.

AMS - благодарю, значит если заполнитель песчаный, а у меня это так и есть, то по острию сопротивление считается по формуле 12 СНиПа. большое спасибо за помощь-)
martinklavier вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 16:51
#18
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


martinklavier, я же написл - для прикидки (твое значение близко к реальности и когда проведешь испытания - это увидишь)
Еще могу посоветовать выдержку
Для фундаментов опор мостов при наличии в основании фундамента слабовыветрелых, выветрелых или сильновыветрелых, а также размягчаемых пород вопрос определения их расчетного сопротивления осевому сжатию должен решаться на основе испытаний пород штампом. Если данные таких испытаний отсутствуют, допускается для неразмягчаемых слабовыветрелых и выветрелых пород определять величину R, принимая значение R с коэффициентом, равным соответственно 0,6 и 0,3, а в случаях сильновыветрелых пород — как для крупно обломочных грунтов.

Все, с праздником. Пошел догуливать отпуск.

Последний раз редактировалось topos2, 08.05.2009 в 16:57.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильновыветрелые скальные грунты в сейсмике



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Тиксотропные грунты julichka Основания и фундаменты 19 22.09.2010 11:24
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15