ilyas
 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26

Добрый день, уважаемые участники форума!
Уже давно пытаюсь реализовать расчет жб на основе нелинейной деф. модели хотя бы в excel и сталкнулся с такой проблемой: при увеличении количества итераций, рано или поздно сечение приходит к разрушению. Долгое время был уверен что дело в плохой реализации, однако, сегодня попробовал проанализировать алгоритм и вот что получилось:

насколько я понимаю алгоритм расчета по деф.модели

1. при возникновении на участке растянутого бетона относительных деформаций, превышающих их упругие значения, но меньшие предельных, в первой итерации, мы принимаем напряжения в нем равными предельным на растяжение.
2. далее мы пересчитываем коэффициент упругости этого участка, равный = (сигма предельное бетона)/[ (модуль упругости)*(относительная деформация на этом участке) ] . Здесь: предельные напряжения это const, модуль упругости - const, относительные деформации участка - изменяющаяся с каждой следующей итерацией величина.
3. таким образом понизив коэффициент упругости мы умножаем на него характеристики жесткости участка сечения (Di), тем самым снижая и её и жесткость всего сечения соответственно.
4. уменьшение жесткости сечения приводит к увеличению относительных деформаций в сечении.
5. что в свою очередь приводит к дальнейшему уменьшению коэффициента упругости см. п.2
Таким образом, алгоритм приводит к разрушению участка и это может произойти на сотой итерации, а может и позднее...

Может кто подскажет в чем я не прав?
Просмотров: 5156
 
Непрочитано 17.10.2008, 13:19
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А что там происходит на участке сжатого бетона, если есть таковой?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 13:29
#3
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


на участке сжатого бетона все в пределах упругой стадии работы
ilyas вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 13:32
#4
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А разве за счет увеличения абсолютных деформаций (если такие есть) сжатая зона не начинает трещать?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 13:37
#5
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


это в случае если армирование вполне мощное, а вот если армирования немного, или как в моем случае, сечение предварительно напряженное, то насколько я понимаю нет
ilyas вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 13:41
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ах, сечение предварительно напряженное? Ну, извини, это не мой случай.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 13:51
#7
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


да собственно говоря, все тоже самое касается и не напряженного, кстати о сжатой зоне, для рядового ненапряженного сечения, она начинает трещать как следствие уменьшения жесткости сечения, которое в свою очередь происходит в результате описанного выше явления
ilyas вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 14:38
#8
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Дайте ссылку на методику, что ли. Тогда и посмотрим.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 14:48
#9
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


методика по СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
ilyas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 14:49
#10
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


п. 6.2.21, ссылка на dwg http://dwg.ru/dnl/4272
ilyas вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 15:38
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А какое напряжение в арматуре при разрушении? Её площадь? Высота сжатой зоны? Выложите файл.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 16:33
#12
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


Да собственно говоря дело ведь не в конкретном примере, дело в алгоритме расчета, ведь при подобном счете разрушение происходит от того что бетон начиная с растянутых волокон постепенно разрушается, начиная от участков где деформации попадают в пластическую стадию, по описанному алгоритму процесс разрушения нарастает как снежный ком, с каждой последующей итерацией, с каждым шагом уменьшая жесткость сечения, соответственно выводя из расчета участки образования трещин, и так до тех пор пока сечение не кончится - от одного края до другого, нагрузка при этом может быть совсем небольшая, только что бы запустить процесс учета в крайнем волокне пластических деформаций, то бишь начала образования трещин в бетоне, файл теперь уже может в понедельник выложу.
ilyas вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 16:53
#13
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от ilyas Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые участники форума!
Уже давно пытаюсь реализовать расчет жб на основе нелинейной деф. модели хотя бы в excel и сталкнулся с такой проблемой:
......
Таким образом, алгоритм приводит к разрушению участка и это может произойти на сотой итерации, а может и позднее...

Может кто подскажет в чем я не прав?
Напрашивается вопрос:
1. Речь идет о абстрактном жб или о конкретной жб конструкции в конкретном сооружении?
Так вот, если Вы численно исследуете какой-то жб образец (конструкцию), например балку, подверженную изгибу, то разрушение произойдет по очевидному сценарию: где трещит и течет, там и разрушится...Другое дело, если жб конструкция, статически неопределимая, скажем балка-ригель в раме, да еще в окружении перекрытий. Здесь все несколько сложнее... разрушение произойдет, когда все балочные контактеры исчерпают несущую способность, а это уже на пальцах (ql2/2) не решить, т.е. необходимо тщательное моделирование реалистичных нюансов расчетной схемы: физнелин, граничные условия, итерации по нагружению, а если они знакопреременные? Короче, копьев немало надо сломать, чтобы достичь какого-то реализма. И естественно, с применением средст автоматизации и расчетных программ, реализующих указанные выше нюансы.
2. Неловко было сразу направить Вас на тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...CD%C5%CB%C8%CD
Надеюсь, какие-то ответы там найдете, хотя они все далеки от истины.
Тема забыта, а жаль... Предлагаю Вам чего-нибудь там замутить, а коллеги подключатся, без сомнения, но надо больше конкретики...
Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 17:03
#14
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


Честно говоря тему в поиске нашел, но счел что мой вопрос не совсем к ней подходит. Дело в том что я не пытаюсь замоделировать какую-либо конструкцию, я исхожу из того что внутренние усилия M, N, Q я уже так или иначе нашел, я просто пытаюсь посчитать сечение железобетонного элемента согласно СП52-101-2003, по предложенной ими новой методике, поэтому что бы быть более конкретными примем что расчету подлежит разрезная прямоугольная балка на двух опорах. Честно говоря я предполагал что кто-то уже сталкивался с подобным расчетом (например он реализован в NormCad) просто хочется понять его до конца

p.s. безусловно вопрос встал при расчете вполне конкретной конструкции - это мост, но ещё раз хочу подчеркнуть что это совершенно не принципиально, это может быть и плита перекрытия, и колонна и любая другая жб конструкция
ilyas вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 21:00
#15
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Если мы не выходим за предел несущей способности - на каком-то шаге должны прийти к равновесному состоянию. Т.е. измения в жесткости при итерациях должны уменьшаться с приближением к такому состоянию.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 23:22 Так и должно быть
#16
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Если нет арматуры в растянутых слоях (пусть это будут нижние слои), то так и должно быть. В первом приближении продольные перемещения в балке осуществляются по линейному закону с нулем на нейтральной линии. Поэтому крайние нижние слои растягиваются настолько сильно, что из-за раскрытия трещин выходят из строя. Балка становится как бы тоньше. Дальше выходят из строя надкрайние слои и т.д. Т.е. Чистобетонная балка не способна держать нагрузку. Если вставить арматуру в растягиваемые слои, то раскрытия трещин не произойдет и бетонная растянутая часть будет нести нагрузку приблизительно в 1/20 часть от сжатой. Вместе со вставленной арматурой может набраться в слабой, но существенной по толщине, растянутой бетонной части довольно существенное сопротивление. При этом такая балка еще и изменит, свою длину
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 09:43
#17
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Еще раз: пугаться уменьшения жесткости на каждом шаге итерации не стоит. Жесткость действительно уменьшается. Но с каждым шагом все должно быть все меньше (если не вышли за переделы несущей спосбности).
Если не выходит в программе, то одно из двух: или ошибки в программе, или усилия больше предельных.
Проще проверить на простом примере. Возмите балку на изгиб в одном направлении и только арматуру Аs. По высоте сечения бетона например шесть участков.
В том же нормкаде такая задача есть с формульным отчетом (расчет по СП 52-101, задача "Расчет изгибаемого элемента прямоугольного сечения на основе деформационной модели"). Там можно задавать любое число шагов итерации и смотреть что происходит на каждом шаге.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 13:27
#18
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


К тому что писали C1 и shell2021.
Вероятно ошибка в п. 3 алгоритма в части учета напряжений-деформаций в арматуре. Попробуйте посчитать по трехлинейной диаграмме. Тогда напряжения после достижения ebt значений ebt1 не const а прямо пропорциональны отн. деформациям на участке и следовательно на некотором шаге итерации коэф. упругости будет равен значению на предыдущем шаге, т.е. будет обеспечено равновесие сечения при некотором постоянном внешнем моменте. Посмотрите что при этом делается в арматуре и, возможно, всплывет ошибка.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 14:31
#19
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Попробуйте посчитать по трехлинейной диаграмме. Тогда напряжения после достижения ebt значений ebt1 не const
Согласен с S_konstr: напряжения не всегда const. Их по диаграммам нужно определять в зависимости от деформаций. Наверно в этом и ошибка.
Файлы из нормкада и график деформаций в бетоне в зависимости от шага итерации (в файлах меньше этапов чем на графике, график от нагрузки близкой к предельной)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gr1.PNG
Просмотров: 111
Размер:	1.5 Кб
ID:	11229  
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (11.5 Кб, 104 просмотров)

Последний раз редактировалось C1, 18.10.2008 в 14:37.
C1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 11:40
#20
ilyas


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26


напряжения и определяются по двухлинейной диаграмме в зависимости от полученных относительных деформаций, соответветственно они есть const на участке отн. деформаций от eb1 до eb2, дальше участок выключается из работы.
Трехлинейная диаграмма в конце своем тоже имеет горизонтальный участок eb0-eb2, поэтому принципиально схема разрушения не поменяется.
Я согласен и понимаю что уменьшение жесткости должно прийти к конечному числу, и с одной стороны это прослеживается на 15 реализованных итерациях (сечение задано простое с растянутой арматурой без сомнений удовлетворяющее условиям прочности), с другой стороны уменьшение все равно присутствует на каждом последующем шаге, правда с каждым шагом стремится к нулю, соответственно при бесконечном количестве итераций жесткость должна упасть к нулю... чувствую надо вспомнить ещё пределы, погонять normCad да и подумать над написанным, спасибо всем за ответы по результатам буду писать
ilyas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > О теории расчета по деформационной модели



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? andri83 Конструкции зданий и сооружений 5 31.01.2006 21:56