Помогите с планом кровли
архитектор
Севастополь
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 207
|
||
Просмотров: 9310
|
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Такое предложение - упростить кровлю.
У Вас план кровли составлен как по учебному заданию (правда ендовы по оси "3" не прорисованы), исходя из предположения, что отметка карниза по всему периметру одинакова и уклоны всех скатов одинаковы. В жизни обычно это жестко не требуется. Конек предлагаю сделать по оси Б без переломов от оси "2" до оси "6". Перелом ската в осях 2-3 можно сделать, а вот в осях 4-5 не делать, при этом будет небольшая разница в отметках карниза, но вентканалы будут вдоль ската. Последний раз редактировалось Zuk, 28.10.2008 в 16:56. Причина: пропустил слово |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
![]() |
может стоит попробовать в обьеме чердака вентканалы свести в одну шахту и вывести коробом выше крыши... только нужно учесть потоки каких каналов можна смешывать между собой, а каких нет (зависит от помещений, с которых они идут)
или разбывать на несколько блоков...
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Цитата:
Если выводить вентканалы в чердак, то он должен быть теплым, насколько я помню, и герметичным, что не реально Опять же очень небольшая высота каналов получается для верхних этажей И короб затруднительно большого сечения сделать А разбивать на несколько блоков затруднительно и мало что даст, ширина ската кровли значительная Все же очень странный план кровли - явно ученический и конструктив не учитывает |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
![]() |
Zuk,
почему же герметичным? каналы (если то просто вентиляция с помещений) на чердаке давать в оцинковке утепленной снаружи короба. ничего сложного нет и пожарники не пристают.
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Да, конечно не может.
В таком варианте нужно провести две линии из точек на пересечении А/1 - 5 и А/2 - 5 в точку на пересечении Б - 4. Либо по оси 5 до в осях А/1-Б сделать разрыв скатов как раз из-за разности уклонов, с напуском верхнего на нижний. Либо вместо вальмы в осях 6 - 7 сделать фронтон, при этом карниз по оси А/2 будет выше карниза по оси В. |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
![]() |
SvetlyachOK, ну что скажу... точно так же (кроме слухового блока в по оси 2) и я карадашем нарисовал у себя... другого выхода не видел...
молодец!
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок для кровли | valiknv | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 26.02.2014 20:42 |
Напомниете про кровли для жилых зданий | MasterZim | Архитектура | 5 | 05.10.2011 12:34 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |