Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру?
Нижний Новгород
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 3526
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Вообще-то если плита не квадратная, то самые нижние стержни более короткого направления, они короче, а стержни укладываемые поверх - работают по большому пролету. Или ты это же самое имеешь в виду, я чего-то не понимаю
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Плита оперта по двум противоположным сторонам, если я правильно понял. Вниз кладут рабочую арматуру, т.е. ту арматуру которая опирается на эти стороны, т.к. плечо пары сил при этом будет больше, соответственно усилия в арматуре меньше.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||