| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Круглая или квадратная форма примыкания к дымовой трубе?
Проектирование
Челябинск
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 11177
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
При возможности проектирую круглыми, если такой возможности нет применяю прямоугольную врезку. Самое главное удовлетворять условию п.19.7. максимальное ослабление в одном горизонтальном сечении не должно превышать 20% (для стальных труб)
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
Форма примыкания обусловлена только ослаблением сечения. Если при врезке круглой трубы ослабление менее 20% я всегда применяю круглое сечение, если нет - приходится переходить на прямоугольное. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Вообще-то примыкание к трубе выполняется исходя из аэродинамики в первую очередь, а потом уже из конструктивных соображения.
Основной документ - "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)", разных лет издания. Там приведены около десятка форм примыканий к трубам и соотношения размеров. Ими и надо руководствоваться, если конечно надо, чтоб аэродинамический тракт работал нормально. В типовых проектах стальных труб примыкание всегда прямоугольное. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Я делал прямоугольный "боров".
Вообще главное, чтобы вырезанная часть сечения трубы была не больше трети. Какая еще аэродинамика? Откуда она там, никакой ветер оттуда этот боров не сдует, будь он хоть восьмеркой. Я думаю борова делают разными в зависимости от способности проектировщиков сделать выкройки и монтажников по этим выкройкам их собрать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323
|
Цитата:
![]() имелась в виду аэродинамика газоотводящего тракта... меньше потерь при круглом вводе и прочее... кстати еще лучше примыкание сделать не под 90 гр. к стволу, а градусов так под 45... тоже с точки зрения аэродинамики |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Стальные газоходы для котельных малой (по энергетическим меркам) производительности делают обычно прямоугольными. Просто потому, что круглых труб походящих диаметров с небольшой толщиной стенки нет. Да и много фасонных деталей, которые удобней делать из листа. Потому и примыкания газоходов к трубе в типовых проектах стальных труб прямоугольные. И прямоугольную врезку в круглую трубу сделать намного проще, чем круглую.
Газоходы для вшивеньких котлов можно и круглыми сделать. И врезку можно сделать круглой. Под острым углом. Да и сами трубы для таких котлов не по типовым проектам строят. Разумеется, упоминавшаяся аэродинамика не имет отношения к ветру. Земляки в Челябинске это знают. Уж труб-то они насмотрелись. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Еще такой момент из личной практики. Делали экспертизу стальной трубы. При прямоугольном примыкании проем усиливают ребрами жесткости, т.е. обрамляют проем длинными ребрами и их в свою очередь подкрепляют пластинчатыми ребрышками. Таким образом над усилнием проема образуются полости, которые заполняются дождевой водой, грязью и т.п. Так вот в той трубе в месте примыкания верхнего ребра ствол прогнил насквозь, верхние ребрышки тоже скорродировали полностью, т.е. ствол оказался почти на половину перерезан...
Поэтому даже при прямоугольном примыкании надо предотвратить скопление осадков, либо ребра усиливающие ставить с уклоном (хотя в районе фланца присоединения газохода все равно будет скапливаться), либо слив какой-нить предусмотреть (хотя слив там был, но хреновый, вода все равно попадала)... |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Трубы всякие бывают. У труб большого диаметра с газоходами больших сечений возможно и надо делать усиление.
Дымовые трубы по типовым проектам (диаметр до 1000, высота до 45 м, температура газов до 350) делаются со врезкой без всякого усиления. См. рисунок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
ShaggyDoc, Так то на оттяжках, там момент значительно меньше...
Хотя в принципе сама по себе такая врезка тоже может рассматриваться как усиление проема, только в случае, который я описывал есть еще ребра усиления по контуру врезки... Кстати в СНИП "Сооружения промышленных предприятий" прямо говорится о необходимости такого усиления: "19.53. Ввод газохода в месте сопряжения с дымовой трубой должен иметь круглую, овальную или прямоугольную с закругленными углами форму, при этом в целях обеспечения равнопрочности сечения оболочку ствола следует усиливать приваркой листов по периметру выреза." Последний раз редактировалось MMV, 07.11.2008 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31
|
Здравствуйте, господа.
Можно вопрос по газоходам? Примыкание металлического борова к кирпичным газоходам. Эксплуатируется много лет. Возникла необходимость ремонта. Как осуществляется узел сопряжения борова к газоходу? Жесткое крепление, как я понимаю, невозможно: вибрация, температурные деформации и т.д. Оставить узел негерметичным тоже нельзя- потери давления, подсос воздуха, понижение температуры, что чревато появлением лишнего конденсата в трубе... Вот существующий узел выполнен с какими-то направляющими стержниями из арматуры, которые, похоже, не дают сильно перемещаться конструкцими относительно друг друга. Подскажите, пожалуйста, где найти такую информацию. Может, серия типовая есть такая? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |