Круглая или квадратная форма примыкания к дымовой трубе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Круглая или квадратная форма примыкания к дымовой трубе?

Круглая или квадратная форма примыкания к дымовой трубе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2008, 13:21 #1
Круглая или квадратная форма примыкания к дымовой трубе?
lina999_
 
Проектирование
 
Челябинск
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 37

Проектирую стальную дымовую трубу.
Согласно СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
"п. 7.20. Подводящие газоходы в месте примыкания к дымовой трубе необходимо проектировать прямоугольной формы."
В то же время СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ гласит: "п. 19.53. Ввод газохода в месте сопряжения с дымовой трубой должен иметь круглую, овальную или прямоугольную с закругленными углами форму, при этом в целях обеспечения равнопрочности сечения оболочку ствола следует усиливать приваркой листов по периметру выреза."
Вопрос в том, что все-таки какую форму примыкания должна иметь ДТ и почему?

Последний раз редактировалось lina999_, 04.11.2008 в 13:37.
Просмотров: 11177
 
Непрочитано 04.11.2008, 14:18
#2
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


При возможности проектирую круглыми, если такой возможности нет применяю прямоугольную врезку. Самое главное удовлетворять условию п.19.7. максимальное ослабление в одном горизонтальном сечении не должно превышать 20% (для стальных труб)
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 14:34
#3
lina999_

Проектирование
 
Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
<phrase 1=


Спасибо за ответ. И все-таки какому из СНиПов следовать? И чем обусловлена форма примыкания?
lina999_ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 15:12
#4
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Делайте круглое, прямоугольное хуже по всем параметрам, и по концентрации напряжений вместе примыкания и по аэродинамике самого газохода...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 15:20
#5
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от lina999_ Посмотреть сообщение
И все-таки какому из СНиПов следовать? И чем обусловлена форма примыкания?
СНиП "Котельные установки" достаточно устарел, "Сооружения пром. предприятий" вышел позднее, соответственно он в спорных ситуациях предпочтительней.
Форма примыкания обусловлена только ослаблением сечения. Если при врезке круглой трубы ослабление менее 20% я всегда применяю круглое сечение, если нет - приходится переходить на прямоугольное.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 15:48
#6
lina999_

Проектирование
 
Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
<phrase 1=


Ясна. Значит принимаю прямоугольного сечения. Спасибо за ответ.
lina999_ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 21:57
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Вообще-то примыкание к трубе выполняется исходя из аэродинамики в первую очередь, а потом уже из конструктивных соображения.

Основной документ - "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)", разных лет издания. Там приведены около десятка форм примыканий к трубам и соотношения размеров. Ими и надо руководствоваться, если конечно надо, чтоб аэродинамический тракт работал нормально.

В типовых проектах стальных труб примыкание всегда прямоугольное.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 07:47
#8
lina999_

Проектирование
 
Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
<phrase 1=


ShaggyDoc, спасибо за ответ.
Сейчас глянула про аэродинамику дымовых труб и не нашла ответ на вопрос по способу примыкания. Может со временем я пойму почему примыкание прямоугольное.
lina999_ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:01
#9
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вообще-то примыкание к трубе выполняется исходя из аэродинамики в первую очередь, а потом уже из конструктивных соображения.

Основной документ - "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)", разных лет издания. Там приведены около десятка форм примыканий к трубам и соотношения размеров. Ими и надо руководствоваться, если конечно надо, чтоб аэродинамический тракт работал нормально.

В типовых проектах стальных труб примыкание всегда прямоугольное.
Очень даже может быть
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 18:13
#10
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Я делал прямоугольный "боров".
Вообще главное, чтобы вырезанная часть сечения трубы была не больше трети.
Какая еще аэродинамика? Откуда она там, никакой ветер оттуда этот боров не сдует, будь он хоть восьмеркой.
Я думаю борова делают разными в зависимости от способности проектировщиков сделать выкройки и монтажников по этим выкройкам их собрать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 18:34
#11
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


"Какая еще аэродинамика? "

Да обыкновенная внутренняя аэродинамика...
Прямоугольная форма примыкания выросла из технологии, врезка проще решается.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 18:41
#12
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Какая еще аэродинамика? Откуда она там, никакой ветер оттуда этот боров не сдует, будь он хоть восьмеркой.
хм...
имелась в виду аэродинамика газоотводящего тракта... меньше потерь при круглом вводе и прочее...
кстати еще лучше примыкание сделать не под 90 гр. к стволу, а градусов так под 45... тоже с точки зрения аэродинамики
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 22:29
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Стальные газоходы для котельных малой (по энергетическим меркам) производительности делают обычно прямоугольными. Просто потому, что круглых труб походящих диаметров с небольшой толщиной стенки нет. Да и много фасонных деталей, которые удобней делать из листа. Потому и примыкания газоходов к трубе в типовых проектах стальных труб прямоугольные. И прямоугольную врезку в круглую трубу сделать намного проще, чем круглую.

Газоходы для вшивеньких котлов можно и круглыми сделать. И врезку можно сделать круглой. Под острым углом. Да и сами трубы для таких котлов не по типовым проектам строят.

Разумеется, упоминавшаяся аэродинамика не имет отношения к ветру. Земляки в Челябинске это знают. Уж труб-то они насмотрелись.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 08:31
#14
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Еще такой момент из личной практики. Делали экспертизу стальной трубы. При прямоугольном примыкании проем усиливают ребрами жесткости, т.е. обрамляют проем длинными ребрами и их в свою очередь подкрепляют пластинчатыми ребрышками. Таким образом над усилнием проема образуются полости, которые заполняются дождевой водой, грязью и т.п. Так вот в той трубе в месте примыкания верхнего ребра ствол прогнил насквозь, верхние ребрышки тоже скорродировали полностью, т.е. ствол оказался почти на половину перерезан...
Поэтому даже при прямоугольном примыкании надо предотвратить скопление осадков, либо ребра усиливающие ставить с уклоном (хотя в районе фланца присоединения газохода все равно будет скапливаться), либо слив какой-нить предусмотреть (хотя слив там был, но хреновый, вода все равно попадала)...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 11:05
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Трубы всякие бывают. У труб большого диаметра с газоходами больших сечений возможно и надо делать усиление.

Дымовые трубы по типовым проектам (диаметр до 1000, высота до 45 м, температура газов до 350) делаются со врезкой без всякого усиления. См. рисунок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gas_pipe.jpg
Просмотров: 963
Размер:	45.6 Кб
ID:	11948  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 13:40
#16
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


ShaggyDoc, Так то на оттяжках, там момент значительно меньше...

Хотя в принципе сама по себе такая врезка тоже может рассматриваться как усиление проема, только в случае, который я описывал есть еще ребра усиления по контуру врезки...

Кстати в СНИП "Сооружения промышленных предприятий" прямо говорится о необходимости такого усиления:
"19.53. Ввод газохода в месте сопряжения с дымовой трубой должен иметь круглую, овальную или прямоугольную с закругленными углами форму, при этом в целях обеспечения равнопрочности сечения оболочку ствола следует усиливать приваркой листов по периметру выреза."

Последний раз редактировалось MMV, 07.11.2008 в 14:42.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 03:57
#17
Sergentiy

Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
 
Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31


Здравствуйте, господа.
Можно вопрос по газоходам?
Примыкание металлического борова к кирпичным газоходам. Эксплуатируется много лет. Возникла необходимость ремонта. Как осуществляется узел сопряжения борова к газоходу? Жесткое крепление, как я понимаю, невозможно: вибрация, температурные деформации и т.д. Оставить узел негерметичным тоже нельзя- потери давления, подсос воздуха, понижение температуры, что чревато появлением лишнего конденсата в трубе... Вот существующий узел выполнен с какими-то направляющими стержниями из арматуры, которые, похоже, не дают сильно перемещаться конструкцими относительно друг друга.
Подскажите, пожалуйста, где найти такую информацию. Может, серия типовая есть такая?
Sergentiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Круглая или квадратная форма примыкания к дымовой трубе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54