О проектировании наружных площадок и этажерок
Диммон
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 12

Добрый вечер,
у меня такой вопрос к специалистам.
Все знают, что при проектировании этажерок и площадок, находящихся на открытом воздухе используется просечно-вытяжная сталь (Это диктуется здравым смыслом). Однако есть ли нормативные документы где это КОНКРЕТНО зафиксировано. Причина вопроса - разгоревшийся на работе спор. Просьба знающих указать полное наименование документа.
Заранее спасибо
Просмотров: 1758
 
Непрочитано 22.11.2008, 00:20
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Диммон Посмотреть сообщение
Причина вопроса - разгоревшийся на работе спор
непонятно о чем спор. О том что на открытом воздухе СЛЕДУЕТ применять просечно вытяжную сталь? Если да, то такого в нормативах я не встречал. А если спор об области применения - то тогда тебе сюда:
ТУ 36.26.11-5-89
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 10:43
#3
Диммон


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 12


Суть спора о том что некто спроектировал наружную площадку из рифлёнки и говорит, что это не запрещено, а значит разрешено, хотя чисто логически там ДОЛЖНА быть просечка. А так как документов, регулирующих данный момент, нет придётся всем скользить и падать из-за упрямства проектировщика....
Диммон вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 16:51
#4
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


ГОСТ 23120-78:

1.2. В зависимости от условий эксплуатации ступени маршевых лестниц и настилы прямоугольных площадок должны изготовлять двух типов:
1 - сплошные из рифленой стали (Ф);
2 - решетчатые, исполнений:
Ш - из штампованных элементов;
Р - из полос на ребро и круглой стали;
С - из полос на ребро в одном направлении;
В - из просечно-вытяжной стали.
(конец цитаты)
Хотя я помню в "Правилах охраны труда на нефтебазах" (Украина) пункт о ступеньках - только просечка либо полоса на ребро... Надо - поищу...
lovial вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > О проектировании наружных площадок и этажерок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Покрытия спортивных площадок Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.05.2011 14:44
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00