| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет стального каркаса здания
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138
|
||
Просмотров: 4874
|
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
П- образная рама из 2 колонн (труба,двутавр, коробка из швеллеров - чо там есть у заказчика) и наклонным (i=1/10) ригелем-двутавровой балкой покрытия с прогонами из швеллеров с шагом 2-4м. Шаг рам 6м, шарнирное опирание ригеля, сечение колонны - по гибкости 120-150 с мю=2 в плоскости рамы, мю=1-из плоскости рамы, крестовые связи по колоннам из одиночных уголков (сечение по гибкости) - в средине здания, ригель и прогоны по М=q*L*L/8. W=M/Ry. профнастил Н57 закрепить в каждую волну по торцевым шагам - вместо горизонтальных связей покрытия. если легкая кровля - кинуть распорку посредине ригеля по нижним полкам, в торце - крестовые связи по нижним полкам ригеля.
честно говоря - а бетоном Вы "практически" занимались (хотя бы связями)? Последний раз редактировалось alexfr, 25.11.2008 в 21:35. Причина: очепятка |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вариант: внизу-шарниры, колонна-ригель рамно. Вариант: везде рамно.
Вариант:Горизонтальные связи по верхним полкам ригеля. Вариант: Прогоны крепить с расчетом на их доп работу как распорок. мю ригеля из плоскости s\12, s - кол-во шагов прогонов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60
|
Согласен с Subwoofer. Фермы на колонны шарнирно, столбы к фунтаменту - жестко. Как показывает практика - самое экономичное решение.
+ не забудьте разбить конструкцию на температурные блоки путем заложения сдвоенного каркаса (как вариант ровно посередине здания). В плоскости кровли несущую жесть зактепить так, чтобы работала как диск жесткости. По концам здания в каркас диагонали жесткости + по длине здания по 2 "креста". Должно работать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60
|
При больших размерах здания в плане, а также при больших соотношениях длины к ширине габаритов здания (в данном случае 5ти кратное) в элементах каркаса могут возникать большие дополнительные напряжения от изменения температуры. Поэтому в необходимых случаях здания разрезают на отдельные блоки с поперечными и продольными температурными швами. В данном случае поперечный шов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60
|
Покопался в материалах и выяснил, что нормами проектирования установлены предельные размеры температурных блоков, при которых влияние климатических температурных воздействий можно не учитывать и они приведены в таблице, прикрепленной к сообщению.
За сим, снимаю пожелание делить каркас 12х60 на блоки. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет здания на подработке | Deimos | Расчетные программы | 3 | 30.09.2007 14:23 |
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур | Mike | Металлические конструкции | 13 | 14.09.2007 13:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |