Расчет стального каркаса здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стального каркаса здания

Расчет стального каркаса здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2008, 20:51 #1
Расчет стального каркаса здания
isa
 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138

Прошу совета т.к. металлом практически не занимался. Необходимо запроектировать здание типа склада без кранов и кран-балок (здание отапливаемое). Размеры: 12х60м высотой 5м. Какую конструктивную схему выбрать? И как правильно и расставить связи? Какие типовые серии можно посмотреть?
Просмотров: 4874
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:33
#2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


П- образная рама из 2 колонн (труба,двутавр, коробка из швеллеров - чо там есть у заказчика) и наклонным (i=1/10) ригелем-двутавровой балкой покрытия с прогонами из швеллеров с шагом 2-4м. Шаг рам 6м, шарнирное опирание ригеля, сечение колонны - по гибкости 120-150 с мю=2 в плоскости рамы, мю=1-из плоскости рамы, крестовые связи по колоннам из одиночных уголков (сечение по гибкости) - в средине здания, ригель и прогоны по М=q*L*L/8. W=M/Ry. профнастил Н57 закрепить в каждую волну по торцевым шагам - вместо горизонтальных связей покрытия. если легкая кровля - кинуть распорку посредине ригеля по нижним полкам, в торце - крестовые связи по нижним полкам ригеля.
честно говоря - а бетоном Вы "практически" занимались (хотя бы связями)?

Последний раз редактировалось alexfr, 25.11.2008 в 21:35. Причина: очепятка
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 22:40
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вариант: внизу-шарниры, колонна-ригель рамно. Вариант: везде рамно.
Вариант:Горизонтальные связи по верхним полкам ригеля. Вариант: Прогоны крепить с расчетом на их доп работу как распорок. мю ригеля из плоскости s\12, s - кол-во шагов прогонов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 23:59
#4
Subwoofer

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.11.2008
город на Иже
Сообщений: 7


Я бы ферму сделал из гнутосварных профилей. Опирание ферм шарнирное. База колонн жесткая. Шаг ферм 6 м. Взгляните на серию 1.460.3-23.98 в.1. Про то как и где ставить связи все рассказано и показано.
Subwoofer вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 10:10
#5
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


А в какой серии можно посмотреть вариант из прокатных профилей?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 10:35
#6
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Согласен с Subwoofer. Фермы на колонны шарнирно, столбы к фунтаменту - жестко. Как показывает практика - самое экономичное решение.
+ не забудьте разбить конструкцию на температурные блоки путем заложения сдвоенного каркаса (как вариант ровно посередине здания).
В плоскости кровли несущую жесть зактепить так, чтобы работала как диск жесткости. По концам здания в каркас диагонали жесткости + по длине здания по 2 "креста". Должно работать
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 10:43
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


AntonKo, 1. Не могли бы обосновать разбивку 60м МК на темп. блоки?
2."Как показывает практика - самое экономичное решение". Совершенно неверно. Это самое простое решение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 10:45
#8
triangylator

Конструктор
 
Регистрация: 20.11.2007
Геленджик
Сообщений: 58


2 S-Y
Серия "КАНСК", есть в загрузках.
triangylator вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:08
#9
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Вроде как здание однопролетное - то должно быть все жестко. Для темп. блоков 48м маловато.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:13
#10
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


При больших размерах здания в плане, а также при больших соотношениях длины к ширине габаритов здания (в данном случае 5ти кратное) в элементах каркаса могут возникать большие дополнительные напряжения от изменения температуры. Поэтому в необходимых случаях здания разрезают на отдельные блоки с поперечными и продольными температурными швами. В данном случае поперечный шов.
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:18
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Нет, не разъяснять видение, а обосновать принятое в конкретном проекте решение. Цифрами из норм, можно из литературы, лучше всего яркий образец, или еще как-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 13:38
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, не разъяснять видение, а обосновать принятое в конкретном проекте решение. Цифрами из норм, можно из литературы, лучше всего яркий образец, или еще как-то...
Да AntonKo и мне тоже разъясните. А то я думал, что так разбивать надо здание метров эдак в 200 длиной
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 13:58
#13
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Покопался в материалах и выяснил, что нормами проектирования установлены предельные размеры температурных блоков, при которых влияние климатических температурных воздействий можно не учитывать и они приведены в таблице, прикрепленной к сообщению.
За сим, снимаю пожелание делить каркас 12х60 на блоки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image21.jpg
Просмотров: 369
Размер:	41.1 Кб
ID:	12700  
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:14
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур и Vavan Metallist, што ж Вы человека троллите как преподаватель на экзамене ^_^

ЗЫ: alexfr дело говорит.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стального каркаса здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчет здания на подработке Deimos Расчетные программы 3 30.09.2007 14:23
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур Mike Металлические конструкции 13 14.09.2007 13:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49