Опора под трубопровод 12"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опора под трубопровод 12"

Опора под трубопровод 12"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2009, 09:12 #1
Опора под трубопровод 12"
civil
 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15

В стесненных условиях нужно поставить опору под 12-ти дюймовый трубопровод, проходящий на высоте 4,5 метра. Опора подвижная (скользящая). В основании желательна ж.б. плита, так как рядом находятся существующие фундаменты и земляные работы нежелательны. Нагрузка на опору 10 кН.
Просмотров: 3050
 
Непрочитано 08.01.2009, 11:32
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


как вариант - по такому типу: Опора.dwg
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 12:17
#3
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


Большое спасибо!
civil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 12:24
#4
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
как вариант - по такому типу: Вложение 14473
А какой утеплитель берется?
civil вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 12:28
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


пенополистирол
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 13:34
#6
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


спасибо еще раз
civil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 07:22
#7
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
пенополистирол
еще вопрос: нужно ли считать фундамент на опрокидывание? опора промежуточная, в трубе газ.
civil вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 13:06
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Обязательно проверь, кстати, какая горизонтальная нагрузка? Примем что эта опора воспринимает всю гор. нагрузку от ветра поперёк оси газопровода.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 14:26
#9
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


SetQ
Помоги, пожалуйста, вот так выглядит наш трубопровод.
Посоветуй что-нибудь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pipe Support.jpg
Просмотров: 145
Размер:	40.8 Кб
ID:	14509  
civil вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 15:20
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pipe Support1.JPG
Просмотров: 114
Размер:	46.1 Кб
ID:	14510
Длина трубопровода внутри грузовой площади: L=4,2м/2 + 4,6м = 6,7м, диаметр трубопровода d=0,3м, по СНиП 2.01.07: w0=30 кгс/м2 (II ветровой район, кстати, какой?), k=0,65 (тип местности - Б, высота до 5 м), c=1,2 (прил. 4 схема 14). Итого расч. гор. сила H = L*d*w0*k*c*1,4=65 кгс
Монтажные нагрузки (случайный удар) больше будут, так что от ветра не опрокинется. Возьми чтоб не мелочится фундамент 1-1,5 метра длиной и шириной 1 метр. Армирование, толщина плиты - конструктивно, элементы стойки - тоже. Ты конструктор?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 16:22
#11
rvgrigoruk


 
Регистрация: 13.06.2007
Украина
Сообщений: 3


Учитывать также необходимо горизонтальную нагрузку от температурного расширения, вроде 0,3 от вертикальной
rvgrigoruk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 18:54
#12
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


Всем спасибо. Классный сайт.
civil вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 19:34
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от rvgrigoruk Посмотреть сообщение
Учитывать также необходимо горизонтальную нагрузку от температурного расширения, вроде 0,3 от вертикальной
а в этом направлении в базе стойки - шарнир, так что стойка просто повернётся )
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 11:49
#14
sanv


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13


А почему бы не сделать подкос к существующей эстакаде?
sanv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 06:30
#15
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


А как сделать подкос? Во что упереть?
civil вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 06:37
#16
sanv


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13


Под трубопровод подвести балку, к балке подкос, подкос упереть к крайной стойке существующей эстакады
sanv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 10:49
#17
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


Но ведь ось новой трубы смещена от ближайшей стойки эстакады на 460 мм. Вот в плане посмотрите.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
SUPPORT.dwg (152.3 Кб, 719 просмотров)
civil вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 11:41
#18
sanv


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13


2 семы подвесов
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вариант[1].dwg (220.3 Кб, 759 просмотров)
sanv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:34
#19
civil


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 15


спасибо, хорошая идея, если не помешают другие существующие трубы, там их немало.
civil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опора под трубопровод 12"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26