scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Вопрос...имеется колонна стальная квадратная сеч 250х6 необходимо сделать отверстие высотой 280 и шириной 100мм в одной из стенок колонн (посередине), усилие 60 тонн, момент грубо говоря 13 тм и в той и другой плоскости, Q=5тс во всех плоскостях,
есть метода Горева про технологические проемы в колоннах...у кого еще какие мысли есть, может живые примеры кто приведет
Просмотров: 1872
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:55
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
... усилие 60 тонн, момент грубо говоря 13 тм и в той и другой плоскости, Q=5тс во всех плоскостях ...

Грубо говоря, напряжение прочности в Вашей колонне и без выреза G=3909 кг/см2, считая на момент в одной плоскости и G=6670 кг/см2, если моменты могут действовать совместно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 19:08
#3
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Вопрос...имеется колонна стальная квадратная сеч 250х6 необходимо сделать отверстие высотой 280 и шириной 100мм в одной из стенок колонн (посередине), усилие 60 тонн, момент грубо говоря 13 тм и в той и другой плоскости, Q=5тс во всех плоскостях,
есть метода Горева про технологические проемы в колоннах...у кого еще какие мысли есть, может живые примеры кто приведет
А проверить сечение (геометрические характеристики) в колонне в этом месте?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 13:44
#4
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Просто в данном сечении будет другое расчетное сечение. Его и надо считать.

Или в данном случае лучше сначала пересчитать саму колонну, а потом уже заняться отверстием.
injenerkin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в металлической квадратной колонне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Отверстие в существ. стальной колонне dermoon Металлические конструкции 8 24.06.2009 12:04
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24