Nana
 
Казахстан
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 29

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , спроектирован подземный ж/б резервуар глубина - 3м, длина- 16 м, ширина 9.3 м. Стенка и днище толщ - 250 мм , армировано всё диаметр 12 . Обратная засыпка котлована - песок или известняк. скажите пожалуйста нужно ли здесь устанавливать контрфорсы и делать выступающую часть по днищу наружу (как в подпорных стенках)
Спасибо.
Просмотров: 8098
 
Непрочитано 12.02.2009, 16:41
#2
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


Я думаю, что конструкция резервуара будет зависить от того что будет резервуаре: там будет какая-то емкость, или просто жидкость, или может какието свпучие материалы.... еще бы на грунты взглянуть....
Хотя контфорсы я думаю необходимо будет делать..
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 07:01
#3
Nana


 
Регистрация: 31.01.2007
Казахстан
Сообщений: 29
<phrase 1=


Это резервуар для воды. я поставила по внутренней стенке пилястры. и выступы по днищу снаружи. грунты - пески . Но кое-кто из вышестоящих утверждает что ни контрфорсы ни пилястры не нужны . я пока не знаю как обосновать.
Nana вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 08:20
#4
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Обосновывать необходимо расчетами для разных загружений. В зависимости от конструктивной схемы можно и пилястры или контрфорсы применить и обойтись без них. Расчеты на прочность стен, днища от нагрузок при пустом резервуаре и наполненном. И подземные резервуары имеют свойство всплывать в пустом состоянии при наличии грунтовых вод (это к обоснованию выступов).
guran вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 08:37
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Nana Посмотреть сообщение
кое-кто из вышестоящих утверждает что ни контрфорсы ни пилястры не нужны . я пока не знаю как обосновать.
Но как-то Вы же пилястры ввели. Значит были на то основания - типа расчетов, например. Или на глаз?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 08:46
#6
Nana


 
Регистрация: 31.01.2007
Казахстан
Сообщений: 29
<phrase 1=


сразу бросилось в глаза длина резервуара , а разве не надо их устанавливать каждые 6 м.
Nana вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 09:26
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Nana Посмотреть сообщение
сразу бросилось в глаза длина резервуара , а разве не надо их устанавливать каждые 6 м.
Почему именно 6, почему они нужны - как Вы расчет делали и т.д.
Рекомендую найти аналог и изучить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:35
#8
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ув. коллеги подскажите пожалуйста какая категория трещиностойкости у подземных резервуаров для хранения воды, и какая предельно допустимая ширина раскрытия трещин?
depak вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 09:44
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


depak
Думаю тебе по может СНиП 2.04.02-84* там в 14 главе все расписано.
Я принимал 2 ю группу всегда....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 23:15
#10
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Nana
глубина - 3м, стенка и днище толщ - 250 мм , армировано всё диаметр 12
Не такая уж и большая глубина резервуара. У меня как-то были бассейны с такой глубиной, и я обходился без контрфорсов. Армирование диаметром 12 (шаг по памяти 100 в нижних сечениях и 200мм в верхних ).

Последний раз редактировалось Romka, 23.02.2009 в 23:22.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 18:52
#11
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Кто нибудь сталкивался с ЖБ резервуаром 18Х14Х7(h) ? но его будут монтировать без котлована в стесненных условиях ?! то есть пока есть мысли по монтажу сначала стен , потом потихоньку подкапывая опустить только стены (типо методом стена в грунте) и далее залить плиту снизу и с верху. Может кто знает более надежный способ и рациональное решение.....
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 17:14
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


То что вы описали называется кессон.
 
 
Непрочитано 05.02.2014, 17:24
#13
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Да хоть коллайдер , главное как лучше, так как задача не тривиальная, но в любом случае спасибо ! будем изучать.
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подземный железобетонный резервуар



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
подземный резервуар 100 м3 Проектант Конструкции зданий и сооружений 19 09.09.2010 17:33
Подземный кинотеатр? Подземный бассейн? stoper Архитектура 12 18.01.2008 10:20
Резервуар для воды на техэтаже proekt Прочее. Архитектура и строительство 3 19.12.2007 11:32
Заглубленный резервуар!!!! FF2 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.09.2006 01:12