Всем здра.
Имеется здание монолитно-каркасное с цокольным этажом. Стена цокольного этажа монолитная. Стены кирпичные 380 мм + утеплитель 150 мм + облицовочный кирпич 120 мм не в створе с колонной а за ее пределами.
Хотелось бы, что бы поделились опытом как устроить грамотней цокольную часть здания (от отм. 0,00 до фундаментов). Стоит ли облицовочный кирпич загонять в землю в качестве подпорной стенки для утеплителя цокольного этажа.
К тому же архитектор хочет выделить цоколь (типо под завалинку избы).

Может кто-нибудь поделится узлами, которые приходилось разрабатывать или ссылочку на литературу подкините.
Просмотров: 2179
 
Непрочитано 13.02.2009, 08:25
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


До отм. 0.000 обычно делается облицовка серым камнем.
Её можно налепить на "пеноплэкс", которым утепляется стена цокольного этажа. Изготовители пишут о том, что ниже "пеноплэкс" в земле можно не защищать ничем - лепите на гидроизоляцию и заваливаете землей.

Кстати в dnl полно материалов от разработчиков экструзионных полистиролов, там и узлы нулевого цикла есть.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 11:48
#3
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


если под землей только пеноплекс, то на чем облицовочный кирпич стоит?
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:22
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


а выше он у вас на чем стоит?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 07:30
#5
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Я изначально делал так:
делал шире ростверк, так что бы смогла обпереться облицовочная стенка (она же и играла роль подпорной стенки), но архитектору не нравится загонять кирпич в землю. В принципе правильно, но при определенных мероприятиях можно и загнать.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 09:45
#6
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


Многое зависит от глубины утепления и облицовки. На большую глубину "закапывать" дорогой облицовочный материал вряд ли рационально. Если речь идет о небольшом заглублении ростверка, то можно сделать защитную стенку из монолитного ж/б толщ.100-150мм (на гибких связях через утеплитель с основной стеной цоколя), на которую выше отмостки ставится облицовочный слой (в Вашем случае - кирпич). При больших глубинах и протяженностях стен можно с каким-то шагом выполнить простенки (столбы) из монолита либо ФБС. В уровне отмостки по этим простенкам уложить балки (прогоны), по которым и выставляется облицовка...
yures2008 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение цокольной части монолитно-каркасного дома



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 10 19.12.2017 16:10
нужен проект каркасного дома aLexius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 23:32
Прошу помощи в части проектирования электрики дома legron Разное 3 29.12.2007 17:22
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09