Мансарда
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 5335
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
Тему переименовывай!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Есть 4-х этажное здание. Фасад и план 4-го этажа прилагаются. Заказчик хочит надстроить 5-й мансардный этаж. Скорее всего речь идёт о стальном несущем металлокаркасе. Никто не может подсказать из опыта, каким образом опирать вновь надстраиваевый этаж из металла на существующие ж/б колонны и кирпичные стены?
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
Я сказал переименовать тему, а не создавать новую. Обе объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Как вариант - оббить верх колонн до арматуры, наварить опорный столик и забетонировать всё назад. Можно стальную пластину поставить на торец колонны на Хилти. На кладку опирать не надо - у Вас там колонны есть. Стойки по возможности рассчитыать шарнирно - проще запроектировать и выполнить врхний рамный узел, чем играться с заделкой существующим колоннам. Но это - на вкус...
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Делается монолитный пояс, который при помощи арматуры анкерится к сущ.стенам и в него закладыаются либо болты, либо закладные оставляют.
Вот здесь гляньте http://dwg.ru/dnl/3021 правда похоже не в тему немного, мне просто файл ваш не посмотреть((( |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
Lagutsin, [Правка] у тебя тоже недоступна?
![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Очищаете верхний торец колонны, устанавливаете анкера (главное просчитать, чтоб на ар-ру не попасть), выполняете подливку из ц/п раствора, устанавливете пластину с отверстиями под болты и для выхода раствора (не затягиваете), ждёте пока рас-р не наберёт прочность и дотягиваете до необходимого момнта затяжки. Это только вариант
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Хилти- по рассчёту. Но! В зависимости от принятой схемы (опорный момент, опять-таки распор и т.п.) решение с болтами может не пройти. Может проще будет привариться к рабочей арматуре - кто знает.
Тут Beginer предлагал монолитный пояс - тоже хороший вариант. Возможно, стоит рассмотреть вариант устройства перекрётного МП по колоннам и стенам,и не только для установки закладных или анкерных болтов, но и для усиления всего здания. Мы ж не знаем, что Вы там ставить будете. Но торцы колонн прийдётся разбивать по-любому |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136
|
Я чего так все вокруг да около...
Мы не знаем по какой серии каркас, мы даже не знаем он монолитный или сборный, вполне возможно оголовки колонн находятся под плитами покрытия. А Хилти скорее всего не получится по конструктивным соображениям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Колонны, конечно же закрыты плитой покрытия. Опирать конструкцию мансарды придется на плиту в местах подхода колонн. Делалось обследование, согласно которому конструкция зданий данного типа рассчитана на на нагрузку до 2,5 т/м2. Вот только исследователи рекомендуют в местах опирания мансарды увеличить грузовую площадь и постараться передать нагрузку на ригели, а не на плиты. Только вот пока не до конца понятно, как это сделать?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||